Besoin de votre avis SVP, je vais bientôt recevoir mes nouveaux séchoirs soit deux Electrolux T 5300 S GAZ.
J'ai actuellement un compteur GAZ de 6 M3, est ce que celui-ci va suffire pour deux doubles séchoirs ? ou doit je passer à un 10 M3 ??
Merci.
Hors ligne
et ton revendeur il te dis quoi?
Hors ligne
moi je dirais que ça dépend , si tu es en moyenne pression avec un détendeur 6 m3 , il risque de sauter en cas de demande optimale, donc vaut mieux passer a 10, si t'es en basse pression un compteur 6 peut suffire car il y aura juste une petite baisse de rendement en cas de pointe ce qui arrive très rarement
faudrait aussi savoir quelle puissance font tes sechoirs?
Hors ligne
Si tu prend la doc du séchoir, tu trouves qu'il consomme 71 700 BTU/H ou 21 KW/H. La conversion pour des conditions normale de pression atmosphérique, donne environ 2m3 /h.
Si je compare avec les IPSO, je pense que l'on doit considérer cette consommation par compartiment. Donc chaque séchoirs demande 2m3/h, dont deux ensemble représentent 8m3/h
Tu est un peu juste.
Hors ligne
Merci pour vos réponses.
Comment puis je savoir ci je suis en moyenne ou basse pression ? On est d'accord je parle bien du gaz ,lol
Hors ligne
devant ton magasin dans le sol tu dois avoir une trappe gaz regarde a l'interieur tu vois si l'arrivée est en plymouth et si il y a une piece qui ressemble a un détendeur de bouteille propanne mais en plus gros
tu peux aussi poser la question a grdf , mais le mieux avec 4 sechoirs c'est de passer a 10 et tu sera pas emmerdé
Dernière modification par hhorme (10-11-2016 12:06:32)
Hors ligne
Merci pour vos réponses.
Comment puis je savoir ci je suis en moyenne ou basse pression ? On est d'accord je parle bien du gaz ,lol
Pour ton gaz tu es presque sur d'être en 20 mBar au niveau du gaz fourni. Il peut y avoir un détendeur dans la boite comme le dit hhorme, ce qui veut dire que ton fournisseur amène le gaz en HP. Par contre il ne le délivrera qu'en 20 mbar ou en 300 mbar. Tes séchoirs sont en 20 mbar et la transformation, c'est sioux.
La pression et le débit, c'est deux choses. Ca ne servirait à rien de passer en 300 mbar si tu as toujours 6 m3 de débit.
Commence par voir si tu peut passer en 10 m3 avec ton fournisseur.
Hors ligne
rendez vous pris avec GRDF...
Encore merci.
Hors ligne
je rebondis sur ce post car je suis confronté au même problème:
Grdf vient de me changer mon compteur 6m3 pour un 9m3 pour brancher 2 séchoirs double (Ipso DR335),
après essais, les séchoirs disjonctent au gaz lorsqu'ils fonctionnent tous ensemble mais également lorsqu'un seul fonctionne haut et bas en même temps,
ils fonctionnent correctement lorsque les 2 du haut ou les 2 du bas tournent ensemble,
pour résumé, je me retrouve avec 2 séchoirs simples...
le tuyau de gaz du compteur aux séchoirs est en 38,
derrière les séchoirs, après les vannes d'arrêt gaz, j'ai un flexible gaz 15/21 d'environ 1,5m branché sur l'arrivée du séchoir,
pensez-vous que cela provienne d'un problème de pression?
ou éventuellement de mon flexible trop petit en diamètre?
mon plombier sèche un peu...
Hors ligne
Bonjour,
Besoin de votre avis SVP, je vais bientôt recevoir mes nouveaux séchoirs soit deux Electrolux T 5300 S GAZ.
J'ai actuellement un compteur GAZ de 6 M3, est ce que celui-ci va suffire pour deux doubles séchoirs ? ou doit je passer à un 10 M3 ??
Merci.
C'est forcément 10 m3. Faut compter 2 m3 par tambour donc là 4 tambours donc 8 m3, donc le 6 m3 ne suffit pas!
GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques
Hors ligne
Si tu prend la doc du séchoir, tu trouves qu'il consomme 71 700 BTU/H ou 21 KW/H. La conversion pour des conditions normale de pression atmosphérique, donne environ 2m3 /h.
Si je compare avec les IPSO, je pense que l'on doit considérer cette consommation par compartiment. Donc chaque séchoirs demande 2m3/h, dont deux ensemble représentent 8m3/hTu est un peu juste.
Vous avez tout bon!
GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques
Hors ligne
Grdf vient de me changer mon compteur 6m3 pour un 9m3
10 m3 plutôt, car le 9 m3 n'existe pas
après essais, les séchoirs disjonctent au gaz lorsqu'ils fonctionnent tous ensemble mais également lorsqu'un seul fonctionne haut et bas en même temps,
ils fonctionnent correctement lorsque les 2 du haut ou les 2 du bas tournent ensemble,
le tuyau de gaz du compteur aux séchoirs est en 38,
derrière les séchoirs, après les vannes d'arrêt gaz, j'ai un flexible gaz 15/21 d'environ 1,5m branché sur l'arrivée du séchoir,.
ton installation est bonne, tu es même au dessus, en général, 2 m3 un séchoir, donc 4 séchoirs tu seras au max à 8m3 (que tu n’atteindras quasi jamais, coefficient de simultanéité ...) le tuyau de gaz en 38 c'est aussi largement bon, moi je passe en 28 et ça marche sans aucun problème.
quand tu dis il disjoncte, c'est quoi exactement?
Hors ligne
je pense que grdf t'a mit un compteur de 10 m3 mais qu'ils ont omis de changer le détendeur en amont , qui a du resté en 6 m3 d'ou tes coupures, mais avec 6 m3 tu peux faire fonctionner 3 sechoirs quand même donc c'est bizarre
qu'est ce que tu entends lorsque tu dis le gaz disjoncte??
Hors ligne
quand je dis que le gaz "disjoncte", c'est les séchoirs qui se mettent en sécurité (ils continuent à tourner mais ne chauffent plus) avec allumage du bouton rouge à réarmer,
Hors ligne
quand je dis que le gaz "disjoncte", c'est les séchoirs qui se mettent en sécurité (ils continuent à tourner mais ne chauffent plus) avec allumage du bouton rouge à réarmer,
Ok, le clapet de sécurité se ferme bien ?
Hors ligne
oui, le clapet se ferme,
au niveau évacuation, je ne pense pas avoir de problème: chaque séchoir à son évacuation propre sur à peine 2 mètres de longueur totale
Hors ligne
N'y a t'il pas une production d'eau chaude au gaz?
car là il faut rajouter aussi 2m3
GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques
Hors ligne
Tu peux regarder au niveau de tes vannes d’arrêt. Certains modèles avec sécurité se bloquent lorsque le débit de gaz est trop important !
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
Hors ligne
il y a bien un chauffe eau gaz également,
mais comme indiqué précédemment, le problème se produit même lorsqu'un seul séchoir est en marche,
Hors ligne
Tu peux regarder au niveau de tes vannes d’arrêt. Certains modèles avec sécurité se bloquent lorsque le débit de gaz est trop important !
Oui tu as raison Laurent, il faut impérativement un robinet gaz NON ROAI, c'est à dire sans obturateur automatique
Hors ligne
N'y a t'il pas une production d'eau chaude au gaz?
car là il faut rajouter aussi 2m3
même si tu rajoute 2m3 pour le chauffe eau, tu es à 10m3, le compteur de paisible est un 10m3
Hors ligne
GLF a écrit :N'y a t'il pas une production d'eau chaude au gaz?
car là il faut rajouter aussi 2m3même si tu rajoute 2m3 pour le chauffe eau, tu es à 10m3, le compteur de paisible est un 10m3
C'était pour répondre à L'horme qui disait qu'avec 3 séchoirs c'était bon avec 6m3 sauf s'il y a un générateur d'eau chaude!
Pour la vanne clapet il suffit de la monter dans l'autre sens! cette sécurité empêche les séchoirs de fonctionner
Dernière modification par GLF (25-11-2016 10:54:20)
GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques
Hors ligne
mais là le problème n'a rien a voir avec le gaz , il faut employer les bons termes en fait "paisible" il n'y a pas de coupure de gaz , c'est a mon avis un probléme d'évacuation insuffisante , tes séchoirs n'ont pas le débit nécessaire a 4 et saturent ton conduit , ce qui qui fait que le clapet arriere de sécurité se réouvre et coupe ta commande de gaz , c'est surement pour ça qu'ils se mettent en sécurité, pour tester il faut que tu débranche tes 4 séchoirs et que tu fasse un essais comme ça en crachant dans ton local , si ça fonctionne ? oriente tes recherches sur tes évacs ,
dans quoi évacue tu tes séchoirs
Dernière modification par hhorme (25-11-2016 17:21:49)
Hors ligne
Paisible a écrit plus haut (16Aujourd'hui 10:29:50
oui, le clapet se ferme,
au niveau évacuation, je ne pense pas avoir de problème: chaque séchoir à son évacuation propre sur à peine 2 mètres de longueur tota
6 laveries
Hors ligne
Paisible a écrit plus haut (16Aujourd'hui 10:29:50
oui, le clapet se ferme,
au niveau évacuation, je ne pense pas avoir de problème: chaque séchoir à son évacuation propre sur à peine 2 mètres de longueur tota
oui mais ça j'y crois pas trop ! n'avait il pas dit que le gaz disjoncte ? pas sur qu'il ai bien compris la question ? peut être aussi que le clapet se ferme au démarrage puis ensuite s'ouvre lorsque ça sature ? et les deux mètres d'évac , si c'est direct en façade c'est OK! mais si c'est 2 mètres avant de rentrer dans une cheminée c'est une autre paire de manche
en fait s'il ne peut faire marcher que 2 séchoirs en même temps et pas obligatoirement les mêmes c'est évident qu'il s'agisse d'un problème de sécurité d'évacuation , car si c'était le détendeur de sécurité qui sautait , il faudrait aller le réarmer a chaque fois , ils ne se réarment pas automatiquement
Hors ligne