#1 09-11-2016 12:04:24

laulau49
Membre
Inscription : 26-05-2009
Messages : 84

Compteur 6 M3

Bonjour,

Besoin de votre avis SVP, je vais bientôt recevoir mes nouveaux séchoirs soit deux Electrolux T 5300 S GAZ.
J'ai actuellement un compteur GAZ de 6 M3, est ce que celui-ci va suffire pour deux doubles séchoirs ? ou doit je passer à un 10 M3 ??
Merci.

Hors ligne

#2 09-11-2016 20:40:59

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 924

Re : Compteur 6 M3

et ton revendeur il te dis quoi?

Hors ligne

#3 10-11-2016 08:38:36

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : Compteur 6 M3

moi je dirais que ça dépend , si tu es en moyenne pression avec un détendeur  6 m3 , il risque de sauter en cas de demande optimale, donc vaut mieux passer a 10,  si t'es en basse pression un compteur 6 peut suffire car il y aura juste une petite baisse de rendement en cas de pointe ce qui arrive très rarement
faudrait aussi savoir quelle puissance font tes sechoirs?

Hors ligne

#4 10-11-2016 08:50:34

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : Compteur 6 M3

Si tu prend la doc du séchoir, tu trouves qu'il consomme 71 700 BTU/H ou 21 KW/H. La conversion pour des conditions normale de pression atmosphérique, donne environ 2m3 /h.
Si je compare avec les IPSO, je pense que l'on doit considérer cette consommation par compartiment. Donc chaque séchoirs demande 2m3/h, dont deux ensemble représentent 8m3/h

Tu est un peu juste. big_smile

Hors ligne

#5 10-11-2016 09:51:03

laulau49
Membre
Inscription : 26-05-2009
Messages : 84

Re : Compteur 6 M3

Merci pour vos réponses.
Comment puis je savoir ci je suis en moyenne ou basse pression ? On est d'accord je parle bien du gaz ,lol

Hors ligne

#6 10-11-2016 12:04:23

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : Compteur 6 M3

devant ton magasin dans le sol tu dois avoir une trappe gaz regarde a l'interieur  tu vois si l'arrivée est en plymouth et si il y a une piece qui ressemble a un détendeur de bouteille propanne mais en plus gros
tu peux aussi poser la question a grdf , mais le mieux avec 4 sechoirs c'est de passer a 10 et tu sera pas emmerdé

Dernière modification par hhorme (10-11-2016 12:06:32)

Hors ligne

#7 10-11-2016 13:35:43

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : Compteur 6 M3

laulau49 a écrit :

Merci pour vos réponses.
Comment puis je savoir ci je suis en moyenne ou basse pression ? On est d'accord je parle bien du gaz ,lol

Pour ton gaz tu es presque sur d'être en 20 mBar au niveau du gaz fourni. Il peut y avoir un détendeur dans la boite comme le dit hhorme, ce qui veut dire que ton fournisseur amène le gaz en HP. Par contre il ne le délivrera qu'en 20 mbar ou en 300 mbar. Tes séchoirs sont en 20 mbar et la transformation, c'est sioux.

La pression et le débit, c'est deux choses. Ca ne servirait à rien de passer en 300 mbar si tu as toujours 6 m3 de débit.

Commence par voir si tu peut passer en 10 m3 avec ton fournisseur.

Hors ligne

#8 10-11-2016 16:11:40

laulau49
Membre
Inscription : 26-05-2009
Messages : 84

Re : Compteur 6 M3

rendez vous pris avec GRDF...
Encore merci.

Hors ligne

#9 24-11-2016 17:36:00

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : Compteur 6 M3

je rebondis sur ce post car je suis confronté au même problème:
Grdf vient de me changer mon compteur 6m3 pour un 9m3 pour brancher 2 séchoirs double (Ipso DR335),
après essais, les séchoirs disjonctent au gaz lorsqu'ils fonctionnent tous ensemble mais également lorsqu'un seul fonctionne haut et bas en même temps,
ils fonctionnent correctement lorsque les 2 du haut ou les 2 du bas tournent ensemble,
pour résumé, je me retrouve avec 2 séchoirs simples...

le tuyau de gaz du compteur aux séchoirs est en 38,
derrière les séchoirs, après les vannes d'arrêt gaz, j'ai un flexible gaz 15/21 d'environ 1,5m branché sur l'arrivée du séchoir,

pensez-vous que cela provienne d'un problème de pression?
ou éventuellement de mon flexible trop petit en diamètre?

mon plombier sèche un peu...

Hors ligne

#10 24-11-2016 18:00:02

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 147
Site Web

Re : Compteur 6 M3

laulau49 a écrit :

Bonjour,

Besoin de votre avis SVP, je vais bientôt recevoir mes nouveaux séchoirs soit deux Electrolux T 5300 S GAZ.
J'ai actuellement un compteur GAZ de 6 M3, est ce que celui-ci va suffire pour deux doubles séchoirs ? ou doit je passer à un 10 M3 ??
Merci.

C'est forcément 10 m3. Faut compter 2 m3 par tambour donc là 4 tambours donc 8 m3, donc le 6 m3 ne suffit pas!


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#11 24-11-2016 18:01:25

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 147
Site Web

Re : Compteur 6 M3

papillon33 a écrit :

Si tu prend la doc du séchoir, tu trouves qu'il consomme 71 700 BTU/H ou 21 KW/H. La conversion pour des conditions normale de pression atmosphérique, donne environ 2m3 /h.
Si je compare avec les IPSO, je pense que l'on doit considérer cette consommation par compartiment. Donc chaque séchoirs demande 2m3/h, dont deux ensemble représentent 8m3/h

Tu est un peu juste. big_smile

Vous avez tout bon!


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#12 24-11-2016 18:17:57

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 924

Re : Compteur 6 M3

Paisible a écrit :

Grdf vient de me changer mon compteur 6m3 pour un 9m3

10 m3 plutôt, car le 9 m3 n'existe pas

Paisible a écrit :

après essais, les séchoirs disjonctent au gaz lorsqu'ils fonctionnent tous ensemble mais également lorsqu'un seul fonctionne haut et bas en même temps,
ils fonctionnent correctement lorsque les 2 du haut ou les 2 du bas tournent ensemble,
le tuyau de gaz du compteur aux séchoirs est en 38,
derrière les séchoirs, après les vannes d'arrêt gaz, j'ai un flexible gaz 15/21 d'environ 1,5m branché sur l'arrivée du séchoir,.

ton installation est bonne, tu es même au dessus, en général, 2 m3 un séchoir, donc 4 séchoirs tu seras au max à 8m3 (que tu n’atteindras quasi jamais, coefficient de simultanéité ...) le tuyau de gaz en 38 c'est aussi largement bon, moi je passe en 28 et ça marche sans aucun problème.


quand tu dis il disjoncte, c'est quoi exactement?

Hors ligne

#13 24-11-2016 18:29:46

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : Compteur 6 M3

je pense que grdf t'a mit un compteur de 10 m3 mais qu'ils ont omis de changer le détendeur en amont , qui a du resté en 6 m3 d'ou tes coupures, mais avec 6 m3 tu peux faire fonctionner 3 sechoirs  quand même donc c'est bizarre

qu'est ce que tu entends lorsque tu dis le gaz disjoncte??

Hors ligne

#14 25-11-2016 06:42:45

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : Compteur 6 M3

quand je dis que le gaz "disjoncte", c'est les séchoirs qui se mettent en sécurité (ils continuent à tourner mais ne chauffent plus) avec allumage du bouton rouge à réarmer,

Hors ligne

#15 25-11-2016 06:47:07

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 924

Re : Compteur 6 M3

Paisible a écrit :

quand je dis que le gaz "disjoncte", c'est les séchoirs qui se mettent en sécurité (ils continuent à tourner mais ne chauffent plus) avec allumage du bouton rouge à réarmer,

Ok, le clapet de sécurité se ferme bien ?

Hors ligne

#16 25-11-2016 08:29:50

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : Compteur 6 M3

oui, le clapet se ferme,
au niveau évacuation, je ne pense pas avoir de problème: chaque séchoir à son évacuation propre sur à peine 2 mètres de longueur totale

Hors ligne

#17 25-11-2016 09:09:14

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 147
Site Web

Re : Compteur 6 M3

N'y a t'il pas une production d'eau chaude au gaz?
car là il faut rajouter aussi 2m3


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#18 25-11-2016 09:41:43

lasourcenancy
Modérateur
Lieu : Nancy
Inscription : 03-01-2006
Messages : 1 491
Site Web

Re : Compteur 6 M3

Tu peux regarder au niveau de tes vannes d’arrêt. Certains modèles avec sécurité se bloquent lorsque le débit de gaz est trop important !


1 reprise en 1997 -  Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre

Hors ligne

#19 25-11-2016 09:44:36

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : Compteur 6 M3

il y a bien un chauffe eau gaz également,
mais comme indiqué précédemment, le problème se produit même lorsqu'un seul séchoir est en marche,

Hors ligne

#20 25-11-2016 10:07:34

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 924

Re : Compteur 6 M3

lasourcenancy a écrit :

Tu peux regarder au niveau de tes vannes d’arrêt. Certains modèles avec sécurité se bloquent lorsque le débit de gaz est trop important !

Oui tu as raison Laurent, il faut impérativement un robinet gaz NON ROAI, c'est à dire sans obturateur automatique

Hors ligne

#21 25-11-2016 10:08:34

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 924

Re : Compteur 6 M3

GLF a écrit :

N'y a t'il pas une production d'eau chaude au gaz?
car là il faut rajouter aussi 2m3


même si tu rajoute 2m3 pour le chauffe eau, tu es à 10m3, le compteur de paisible est un 10m3

Hors ligne

#22 25-11-2016 10:53:45

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 147
Site Web

Re : Compteur 6 M3

olivierdelabas a écrit :
GLF a écrit :

N'y a t'il pas une production d'eau chaude au gaz?
car là il faut rajouter aussi 2m3


même si tu rajoute 2m3 pour le chauffe eau, tu es à 10m3, le compteur de paisible est un 10m3

C'était pour répondre à L'horme qui disait qu'avec 3 séchoirs c'était bon avec 6m3 sauf s'il y a un générateur d'eau chaude!
Pour la vanne clapet il suffit de la monter dans l'autre sens! cette sécurité empêche les séchoirs de fonctionner

Dernière modification par GLF (25-11-2016 10:54:20)


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#23 25-11-2016 17:21:25

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : Compteur 6 M3

mais là le problème n'a rien a voir avec le gaz , il faut employer les bons termes en fait "paisible" il n'y a pas de coupure de gaz , c'est a mon avis un probléme d'évacuation insuffisante , tes séchoirs n'ont pas le débit nécessaire a 4 et saturent ton conduit , ce qui qui fait que le clapet arriere de sécurité se réouvre et coupe ta commande de gaz , c'est surement pour ça qu'ils se mettent en sécurité, pour tester il faut que tu débranche tes 4 séchoirs et que tu fasse un essais comme ça en crachant dans ton local , si ça fonctionne ? oriente tes recherches sur tes évacs ,

dans quoi évacue tu tes séchoirs

Dernière modification par hhorme (25-11-2016 17:21:49)

Hors ligne

#24 25-11-2016 21:12:25

Fafe38
Membre
Inscription : 06-10-2015
Messages : 1 112

Re : Compteur 6 M3

Paisible a écrit  plus haut (16Aujourd'hui 10:29:50


oui, le clapet se ferme,
au niveau évacuation, je ne pense pas avoir de problème: chaque séchoir à son évacuation propre sur à peine 2 mètres de longueur tota


6 laveries

Hors ligne

#25 26-11-2016 07:41:13

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : Compteur 6 M3

Fafe38 a écrit :

Paisible a écrit  plus haut (16Aujourd'hui 10:29:50


oui, le clapet se ferme,
au niveau évacuation, je ne pense pas avoir de problème: chaque séchoir à son évacuation propre sur à peine 2 mètres de longueur tota


oui mais ça j'y crois pas trop ! n'avait il pas dit que le gaz disjoncte ? pas sur qu'il ai bien compris la question ? peut être aussi que le clapet se ferme au démarrage puis ensuite s'ouvre lorsque ça sature ?  et les deux mètres d'évac , si c'est direct en façade c'est OK!   mais si c'est 2 mètres avant de rentrer dans une cheminée c'est une autre paire de manche

en fait s'il ne peut faire marcher que 2 séchoirs en même temps et pas obligatoirement les mêmes c'est évident qu'il s'agisse d'un problème de sécurité d'évacuation , car si c'était le détendeur de sécurité qui sautait , il faudrait aller le réarmer a chaque fois , ils ne se réarment pas automatiquement

Hors ligne