disjoncteur de branchement

Bonjour,
Mon disjoncteur de branchement a semble t'il rendu l'ame.
je voulais prendre un à l'identique mais je suis surpris du prix !!!...plus de 1000€
http://www.materielelectrique.com/disjo … p-481.html
pouvez vous me conseiller un disjoncteur moins chere qui convienne à une laverie.
merci à vous

Hors ligne

#2 24-05-2015 20:09:47

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : disjoncteur de branchement

C'est le disjoncteur général de la laverie ? A la louche c'est un truc qui gère 160 kW, tu fait dans le lourd ? Si tu n'as qu'une machine à café, ça me parait un peu surdimensionné. Bon si tu as au moins 8 séchoirs électriques, ça se justifie, bon si tu as 8 séchoirs électriques, c'est qu'il y a un chiffre d'affaire correspondant genre 150K€ par an donc 1000€, ça n'est pas excessif.

Donne nous si tu veux un peu l'équipement de ta laverie :
- x Machines à laver (1 kw par machine si elles sont en eau chaude)
- x séchoirs électrique (25kw par séchoir, s'ils sont éleectriques)
- x cumulus électrique (9kW par exemple)
Donc total puissance instantanée potentielle

avec ces éléments, on pourra te donner une évaluation de ce qu'il faut mettre.

Dernière modification par papillon33 (24-05-2015 20:10:20)

Hors ligne

#3 24-05-2015 21:13:12

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : disjoncteur de branchement

Alors,
-9 machines à eau uniquement,
-1 machine resistance
-6 séchoirs électrique 2007
-2 chauffe eau 300l.

oui c est le disjoncteur général.
je suis loiiiiin des 150€ smile
verdict?

Hors ligne

#4 25-05-2015 07:58:17

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : disjoncteur de branchement

9 x 1 kw = 9kw
1 x 6kw environ = 6 kw
6 x 25kw = 150 kw

Les cumulus travaillent surtout la nuit, donc je les compte pas.

Bon il faudrait prendre les vrais valeurs, mais en première approximation ton disjoncteur est bien calibré. Ce disjoncteur a été mise ne place par ton installateur ou par EDF ?
Si c'est par EDF, c'est à eux de le remplacer.

Hors ligne

#5 25-05-2015 18:53:15

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : disjoncteur de branchement

je l'ai acheté je ne sais donc pas.
je vais appelé EDF.
Sinon, je vais prendre une autre marque que legrand parceque trop chere

Dernière modification par bango (25-05-2015 18:55:22)

Hors ligne

#6 26-05-2015 18:35:16

lacasse
Membre
Lieu : bordeaux
Inscription : 21-01-2011
Messages : 1 100

Re : disjoncteur de branchement

regarde d'occasion il y en a sur le bon coin ! si tu veux je regarde chez moi j'avais racheté du materiel et le vendeur m'avait donner un gros disjoncteur avec ! si t'est d'accord pour de l'occas je regarde et je te tiens au courant.

Hors ligne

#7 27-05-2015 09:15:31

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : disjoncteur de branchement

bonjour
le disjoncteur disjonctait TRES PROBABLEMENT parceque le neutre etait legerement devissé mais avant de faire ce constat, j'ai appuyé de manière forte sur le bouton de test et je l'ai cassé.
J'ai pu le reparer avec de la colle forte spécial plastique.
Je montre la piece a l'electricien et si c'est pas OK, un disjoncteur d'occas ne me derange pas du tout...s'il est à portée de main, tiens moi au courant LACASSE
Merci

Hors ligne

#8 27-05-2015 09:21:35

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : disjoncteur de branchement

Bonjour bango fait au plus vite pour répondre trop boulot    Normalement le dijoncteur doit être plomber par EDF si je me trope pas


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#9 27-05-2015 10:17:37

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : disjoncteur de branchement

st louis 78 a écrit :

Bonjour bango fait au plus vite pour répondre trop boulot    Normalement le disjoncteur doit être plombé par EDF si je me trompe pas

S'il est fourni par EDF, ils plombent le raccordement Amont (Vers chez eux)

Hors ligne

#10 27-05-2015 17:03:27

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : disjoncteur de branchement

Mon disjoncteur general n'est pas fourni par EDF...et le bricolage que j'ai fait n'est pas validé par mon electricien.
LACASSE, quel est l'amperage de ton disjoncteur?

Hors ligne

#11 27-05-2015 19:10:56

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : disjoncteur de branchement

si le disjoncteur est plombé c'est propriété de EDF, donc le changement est à leur charge, si pas plombé c'est à l'exploitant !

Hors ligne

#12 28-05-2015 12:27:40

lacasse
Membre
Lieu : bordeaux
Inscription : 21-01-2011
Messages : 1 100

Re : disjoncteur de branchement

je viens de regarder il va jusqu' 1250 Amperes !!! c'est pas un disjoncteur de m...e !!! c'est ceux qui sont installer en tete juste apres le branchement edf en tarif jaune !

Hors ligne

#13 28-05-2015 18:04:16

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : disjoncteur de branchement

1250A !!! je veux juste 10%, smile
on se contacte par MP

Hors ligne

#14 30-05-2015 18:13:29

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : disjoncteur de branchement

papillon33 a écrit :

9 x 1 kw = 9kw
1 x 6kw environ = 6 kw
6 x 25kw = 150 kw

Les cumulus travaillent surtout la nuit, donc je les compte pas.

Bon il faudrait prendre les vrais valeurs, mais en première approximation ton disjoncteur est bien calibré. Ce disjoncteur a été mise ne place par ton installateur ou par EDF ?
Si c'est par EDF, c'est à eux de le remplacer.

Une question avant de passer à l'acte
sur les relevés apparait une consommation maximale de 89kw durant ces mois, ce qui correspond à peu près à 130 A
meme si le disjoncteur etait de 250A, le remplacer par un de moindre intensité est il possible vu mes conso réelles.

Hors ligne

#15 31-05-2015 17:46:13

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : disjoncteur de branchement

Je donne mon avis. Si tu as un disjoncteur 250A met un 250A. Avec un plus petit, tu vas gagner trois sous, mais en cas de merde tu l'auras dans l'os. La consommation sur le relevé est une consommation moyenne, pas une pointe.

Hors ligne