evacuation sechoir

Bonjour a vous.
j ai l'intention d'ouvrir une autre laverie.
En visitant le local, j ai réalisé qu il n y a aucune fenetre et les murs sont mitoyens aux voisins.
a part évacuer par devant, je n ai trouvé aucune solution
est ce possible légalement et techniquement?
merci a vous

Hors ligne

#2 01-11-2014 16:43:33

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : evacuation sechoir

Si tu met des séchoirs gaz, ça va être compliqué. Normalement il faut être à 8 m d'un ouvrant.

Si ce sont des séchoirs électriques, sauf règlement local excessivement tatillon, il n'y a pas de soucis.
Cependant il faut plutôt évacuer au dessus de 1.80m (Gène pour les passants). Tu peux envisager d'évacuer dans ou à proximité de l'enseigne.
Par contre en électrique, il te faut beaucoup de puissance (18kW par séchoirs minimum) et donc tu risques de devoir être en compteur jaune. Et la les escrocs, EDF te facture des frais d'abonnements exorbitants. Si tu as deux rues, ouvres deux compteurs Bleus (un sur chaque rue car deux adresses "Rue de la poupée qui tousse et rue de la poupée qui pleure"), tu pourras toujours passer au compteur jaune tranquillement quand ta laverie cartonnera.

En gaz, la ou tu passes 6m3, tu peut facilement mettre 10m3 et cela suffit largement pour 3 ou 4 séchoirs 25kW.

En résumé, en gaz c'est moins cher, mais plus contraignant. En électrique évite le compteur jaune surtout au début.

Dernière modification par papillon33 (01-11-2014 16:44:49)

Hors ligne

#3 01-11-2014 17:51:40

Lavotop
Membre
Inscription : 09-01-2009
Messages : 535

Re : evacuation sechoir

+1 avec Papillon comme d'hab !
L'évacuation en façade peut rapidement t'amener des soucis en hiver ...
C'est tout à fait légal ,mais l'époque est à la bêtise des qu'il y a de la fumée- qui est souvent spectaculaire- fut elle de la simple vapeur d'eau

papillon33 a écrit :

Si tu met des séchoirs gaz, ça va être compliqué. Normalement il faut être à 8 m d'un ouvrant.

Si ce sont des séchoirs électriques, sauf règlement local excessivement tatillon, il n'y a pas de soucis.
Cependant il faut plutôt évacuer au dessus de 1.80m (Gène pour les passants). Tu peux envisager d'évacuer dans ou à proximité de l'enseigne.
Par contre en électrique, il te faut beaucoup de puissance (18kW par séchoirs minimum) et donc tu risques de devoir être en compteur jaune. Et la les escrocs, EDF te facture des frais d'abonnements exorbitants. Si tu as deux rues, ouvres deux compteurs Bleus (un sur chaque rue car deux adresses "Rue de la poupée qui tousse et rue de la poupée qui pleure"), tu pourras toujours passer au compteur jaune tranquillement quand ta laverie cartonnera.

En gaz, la ou tu passes 6m3, tu peut facilement mettre 10m3 et cela suffit largement pour 3 ou 4 séchoirs 25kW.

En résumé, en gaz c'est moins cher, mais plus contraignant. En électrique évite le compteur jaune surtout au début.


Adhérent à l'AFL

Hors ligne

#4 02-11-2014 08:58:46

BAUJON
Membre
Inscription : 08-10-2010
Messages : 144

Re : evacuation sechoir

bjr tout air vicié doit etre a  une distance de  8 m  des fenetre du voisin  :: a paris c comme ça   on peut mettre un condensateur  pour sechoir gaz   ça rejette du monoxyde de carbone  il faut obligatoirement  une cheminee qui va au toit cdt

Hors ligne

#5 02-11-2014 10:08:37

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : evacuation sechoir

Normalement la norme des 8 mètres concerne les installations gaz, séchoirs, cumulus, chaudières, sauf les appareils à ventouse. Pour les séchoirs électriques, il n'y a pas d'obligation normative.

Hors ligne

#6 02-11-2014 10:59:29

BAUJON
Membre
Inscription : 08-10-2010
Messages : 144

Re : evacuation sechoir

bjr renseigne toi a la prefecture  les gaz brulè c dangeureux  on ne rigole pas ça  pour sechoir electrique c tolerer pour les les laverie existante mais si un jour il ya  des vapeurs devant sa fenetre   tu aura le voisin sur le dos apres les voisins  le conseil syndical apres lettre syndic ; lettre recommandee situ fais rien apres cela service de la mairie  ou  prefecture  qui vont te demander de te mettre aux normes  donc cheminee cout entre 5000 eu et 12 oooeu  seoln l etage et complexites  de  l installation   un homme averti en vaut deux  ps y a t il pas d autres locaux a part celui la ???

Hors ligne

#7 04-11-2014 12:57:46

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : evacuation sechoir

merci à vous...ça sera electrique donc...pas trop le choix

Hors ligne

#8 04-11-2014 15:54:26

PAUL168
Membre
Lieu : PARIS 20ème
Inscription : 10-10-2007
Messages : 1 508
Site Web

Re : evacuation sechoir

Bonjour Bango.

Moi, j'ai déjà fermé une laverie en 2008. Elle n'est pas très rentable et en plus des problèmes avec des voisins et le syndic.
Mon voisin au premier étage se plaigne de mauvais odeur de la lessive. Le service hygiène et protection civil sont passés et me demande de me mettre en conformité. Le syndic refuse la cheminée....
Heureusement, j'ai un bail tous commerce. j'ai vendu à une personne qui ouvrira un taxiphone.


Electrolux : W555H / W575H / W5130S.
Miele  : PW5065 / PW6065 / WS7063 / WS5010 / WS5140
Primus : RS18 / DX13/13.
Mail : tiwpaul@yahoo.fr / 06.09. / web : https://laveries.synology.me/

Hors ligne

#9 12-11-2014 13:43:29

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : evacuation sechoir

PAUL168 a écrit :

Bonjour Bango.

Moi, j'ai déjà fermé une laverie en 2008. Elle n'est pas très rentable et en plus des problèmes avec des voisins et le syndic.
Mon voisin au premier étage se plaigne de mauvais odeur de la lessive. Le service hygiène et protection civil sont passés et me demande de me mettre en conformité. Le syndic refuse la cheminée....
Heureusement, j'ai un bail tous commerce. j'ai vendu à une personne qui ouvrira un taxiphone.

bonjour, n'as tu pas pensé te mettre au sechoir electrique (la faible rentabilité de ta laverie ne t'encourageait peut etre pas)
mauvaise odeur de lessive!!!ça sent bon en principe

Hors ligne

#10 19-01-2019 20:23:11

Agredesniak
Nouveau membre
Inscription : 11-01-2019
Messages : 1

Re : evacuation sechoir

Bonjour je commence a avoir le problème d'un nouveau propriétaire au 1er étage sur ma laverie qui se plaigne de quoi la vapeur qui sort sur la façade. Moi je lui dit que ce n'est que de la vapeur donc c'est légal mais j'ai pas de texte o de loi a l’appuie pour lui rassurer, et du coup j'ai du mal a lui convaincre. En plus il attire l'attention d'autres voisins en mode "mais c'est quoi c'est fumée sortant par la grille, es que ce n'est pas polluent..." Et de mon coté je n'ai pas assez d'arguments pour lui prouver que c'est légal.
Es ce que quelqu'un a des infos au sujet?

Merci d'avance

Dernière modification par Agredesniak (19-01-2019 20:24:52)


Laverie1: machines IPSO 3xHW55 3xHW72 2xWFF75 2xWE181 Sechoirs 3xPrimus DX13/13  3xHuebsch 13kg

Hors ligne

#11 19-01-2019 21:21:26

PAUL168
Membre
Lieu : PARIS 20ème
Inscription : 10-10-2007
Messages : 1 508
Site Web

Re : evacuation sechoir

Ah bonsoir,
Ce n’est pas compliqué depuis qu’ils ont inventé des cigarettes électroniques.
Ça coût très chère ce truc ...
Vous vous mettez devant la grille et respirez à fond la vapeur de vos séchoirs et vous dites à vos voisin que c’est votre cigarette. Il a un goût de lessive. Rien de méchant. Vous devriez inviter souvent vos voisins de venir faire la fête autour la grille. En espérant qu’ils vont aimer.  big_smile
Je rigole....


Electrolux : W555H / W575H / W5130S.
Miele  : PW5065 / PW6065 / WS7063 / WS5010 / WS5140
Primus : RS18 / DX13/13.
Mail : tiwpaul@yahoo.fr / 06.09. / web : https://laveries.synology.me/

Hors ligne

#12 20-01-2019 08:30:02

Hectori091
Membre
Inscription : 26-11-2016
Messages : 872

Re : evacuation sechoir

c'est la même "fumée" que celle qui sort de son fer vapeur à repasser....

Hors ligne

#13 06-10-2021 10:29:34

Jérom-826
Membre
Inscription : 11-10-2016
Messages : 564

Re : evacuation sechoir

Bonjour,
Je m'interesse,dans l'objectif d'un achat de fonds,à une laverie équipée de 3 séchoirs électriques mais avec une seule évacuation en façade.
Un des 3 séchoirs est en panne à l'heure actuelle mais il y a toujours 2 séchoirs dont les vapeurs ressortent par cette seule sortie.
Le diamètre est correct (250mm je pense) mais je pense qu'une sortie unique n'est pas optimale?
Je n'ai pas trouvé bcp d'info à ce sujet sur le forum.Quel est votre avis.Merci à vous

Hors ligne

#14 06-10-2021 16:55:57

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : evacuation sechoir

Il existe un abaque pour le calcul, mais je ne sais pas ou le trouver, la dernière grosse cheminée d’extraction que j'ai fait faire (7 étages) est en diamètre 350 pour trois sorties de séchoir en 200 chacun, et le tech quand il est venu pour faire l'etude il avait son fameux abaque
ici peu être ??

https://www.solerpalau.com/blog/fr-fr/d … ntilation/

ou ici

https://www.ouestventil.fr/regle.php

Hors ligne

#15 06-10-2021 18:42:43

Jérom-826
Membre
Inscription : 11-10-2016
Messages : 564

Re : evacuation sechoir

Ok merci pour ta réponse Olivier c'est un début de piste je vais regarder ça de près.