Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 03-02-2007 22:20:27

toumerte
Nouveau membre
Inscription : 03-02-2007
Messages : 3

central de paiment Electro-cablage

Bonjour, j'ai un ami qui vient d'acquérir une laverie, je suis un électromécanicien (DUT Maintenance industrielle, avec de l'expérience en industrie automobile RENAULT) , je souhaiterai savoir comment brancher et programmer une central de paiement D&T electrocablage , l'info que la central cherche ? un contacte sec une tension ?
Si une doc merci

Hors ligne

#2 05-02-2007 16:13:36

lalaverie
Membre
Inscription : 29-12-2006
Messages : 1 096

Re : central de paiment Electro-cablage

bonjour
Recherche sur comestero.fr, je crois qu'il ont un module de centrale de paiement et la doc.

Hors ligne

#3 05-02-2007 18:58:59

toumerte
Nouveau membre
Inscription : 03-02-2007
Messages : 3

Re : central de paiment Electro-cablage

Bonjour merci de votre réponse, je n'ai pas trouvé la doc sur ce site.

Hors ligne

#4 06-02-2007 08:04:38

MES01
Membre
Inscription : 05-10-2006
Messages : 107

Re : central de paiment Electro-cablage

Bonjour pour votre centrale de paiement il faut me dire a l'intérieur les platines qu'il y a, effectivement sur ce genre de centrale il y a 2 modéles suivant si elle a été reconditionné a savoir si il y a une carte mère au fond et plusieurs petite platine broché dessus et sur ses platines le branchements des machines ou une platine principale et 2 ou 3 platines machines relié par câble comptant chacune 8 sorties en conséquence de la réponse je pourrai vous faxer ou mail la doc


2 laveries une en unimac et une en bloomberg séchoir huebsch centrale euroline membre de AFL

Hors ligne

#5 06-02-2007 09:06:42

toumerte
Nouveau membre
Inscription : 03-02-2007
Messages : 3

Re : central de paiment Electro-cablage

Bonjour dans la centrale de paiement : il y a une carte mère a l'intérieur avec une alimentation et  il y a 4 cartes branchée en perpendiculaire a la carte mère, chaqu'une de ces cartes a 6 fiches (chaque fiches avec 4 bornes) avec les deux bornes d'en bas j'arrive à commander la machine  mais elle ne s'arrête pas : comment programmer les types, le retour de la machine (occupation) une tension ou un contacte sec ?
Merci

Hors ligne

#6 06-02-2007 10:15:49

lalaverie
Membre
Inscription : 29-12-2006
Messages : 1 096

Re : central de paiment Electro-cablage

Bonjour,
Voici le plan de cablage d'une platine de centrale de paiement
www.comesterogroup.it/lingua/fr/pdf/prodotti/11schede/Mon5/Lavanderi-automatique/scheda/sch-Mon5Laverie.pdf
à +

Hors ligne

#7 07-02-2007 15:20:08

MES01
Membre
Inscription : 05-10-2006
Messages : 107

Re : central de paiment Electro-cablage

Bon maintenant je vois la centrale autre précision pour commander vos machines la centrale vous delivre du 24volts ou un contact sec ?


2 laveries une en unimac et une en bloomberg séchoir huebsch centrale euroline membre de AFL

Hors ligne

#8 16-02-2007 14:57:00

lalaverie
Membre
Inscription : 29-12-2006
Messages : 1 096

Re : central de paiment Electro-cablage

Bonjour,
les bobines de relais sont commandés par du 24 v
le r/t est donc sec.
cordialement

Hors ligne

Pied de page des forums