Notre laverie va avoir bientôt 5 ans d'existence, depuis 6 moins nous avons des fuites au niveau du circuit d'eau chaude.
Je m'explique, la tuyauterie cuivre a été percée à 3 reprises (trou de la taille d'une tête d'épingle) en plein milieu du tuyau (pas sur un raccord ou soudure).
Nous pensons au circulateur du circuit de bouclage qui pourrait créer des micros courants électriques et un défaut au niveau de la mise à la terre (ce qui pourrait engendrer des électrolyses).
Qui a déjà rencontré ce problème ?
Merci pour vos retours.
Hors ligne
J'ai eu ce problème chez moi dans un coude.
J'ai aussi une boucle d'eau chaude qui tournait h24 et l'eau a fini par user le cuivre qui devait être trop fin dans le coude.
Depuis, j'ai mis un programmateur qui fait tourner la boucle que le matin et le soir quand on utilise les douches.
Par contre, pourquoi as tu un circulateur dans ta laverie ?
Hors ligne
dans une ancienne vie j'ai eu à traiter des tas de dégâts des eaux à cause d'un défaut d'usine d'un fabricant espagnol de cuivre de plomberie
cela mettait 4 à 6 ans avant de percer et beaucoup de plombiers de mon coin ont été sinistrés
donc la piste de la qualité du cuivre n'est pas à éliminer .
Hors ligne
L'eau très chaude produit du calcaire et donc des cristaux de calcaire qui circulent peuvent entrainer une usure prématurée du cuivre. Donc voir aussi à diminuer la température d'eau. En fait dans ma laverie mon eau ne dépasse pas 60 degrés, et avec les lessives d'aujourd'hui c'est largement suffisant, et tu feras en plus des économies d'énergie.
Hors ligne
je ne connais pas ta production d'eau chaude mais avec un chauffe eau il faut installer un isolateur a l’entrée, cela est du a un phénomène d’électrolyse, tu peux également avoir un retour électrique infime par la terre qui conduit a ce phénomène , il faudrait faire mesurer la valeur de ta prise de terre par un électricien.
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Hors ligne
Doudou, ça s'appelle un raccord isolant diélectrique.
Il en faut deux par accumulateur ou un seul suffit.
Si un seul suffit, de quel côté doit-on le placer ?
Côté eau froide ou côté eau chaude. Dans une installation d'un restaurant à côté de ma laverie, les plombiers ont mis un seul mais côté eau froide
Electrolux : W555H / W575H / W5130S.
Miele : PW5065 / PW6065 / WS7063 / WS5010 / WS5140
Primus : RS18 / DX13/13.
Mail : tiwpaul@yahoo.fr / 06.09. / web : https://laveries.synology.me/
Hors ligne
Vider un peu d'eau et une petite soudure à l'éteint et problème résolu. Facile à faire ça.