Bonjour,
Je suis dans le projet d’une création de laverie, je dispose déjà du local mais il faut que je crée une extraction pour mes futurs séchoir au gaz. J’ai fait intervenir quatre installateurs différents ils ont tous un avis différents:
1 er installateur : les sortir individuellement en les sortant en façades par l’arrière ou devant du commerce.
2 eme installateur : installer une évacuation en 250mm et rattaché les sorties à 1 m d’écart.
3 eme installateur : installer une évacuation de 450mm et rattaché les sortie à 1m d’ecart.
4 eme installateur : crée un plénum sur mesure d’1m (L) 25mm (H) 1m (P) installer une évacuation de 350mm et rattaché les sorties a la face du plénum avec des écarts de 10cm
Dans ma laverie j’aurai trois double séchoir + un en attente qu’elle est le diamètre idéal pour que l’évacuation de mes séchoirs se fassent au mieux ?
J’ai connaissance que mon évacuation doit être obligatoirement sur mon tuyau et à 8m d’un ouvrant pour être au normes choses qui sera respecté.
Merci pour vos réponses
Hors ligne
pour moi les solutions 1 et 3 sont bonnes
après il peut y avoir des contraintes / préconisation différentes suivant les fournisseurs.....
mais 3 doubles séchoirs + 1 a venir ...ta laverie va faire quelle surface et quelle est donc la configuration choisie ???
Dernière modification par jean924 (01-10-2024 16:33:22)
12 laveries sur Dijon: 10 Electrolux +1 speed Queen +1 Primus + LM control
1 station HP
laverie résidentielles: Electrolux + LM control
Hors ligne
il faudrait connaitre le diamètre d’évacuation de tes séchoirs, cela varie en fonction des puissances séchoirs 200mm ou 250 mm, effectivement une sortie individuelle est préférable! en cas de tuyau unique pour le raccordement il te faut un tuyau galvanisé de 800 mm pour 4 séchoirs en 200 mm! avec des piquages a 45° dans le gros tuyau, j'ai installé ce type d’évacuation dans une laverie pour 3 séchoirs doubles il y a une dizaine d’années et jamais de problème de clapet qui ne se ferme pas! par contre cela fait un beau carottage à prévoir!
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Hors ligne
Pour la solution 1 l’évacuation individuelle par la façade pourrai me causer des problèmes avec le voisinage dans l’avenir…
mon local commercial fait 80m2 je compte installer 5 ex 80 ( + 1 en attente ) , 2 rx 135 ( + 1 en attente ) , 2 rx 180 et 3 dx1313 ( + 1 attente ) avec une Wi Line en centrale de paiement et un distributeur de lessive.
800mm de diamètre sa me parrait énorme non ?
Comment vos évacuations sont-elles dans vos laveries ?
Merci
Hors ligne
mais en fait le jeux c est pas un séchoir par machine....enfin je dis ca...je dit rien...
12 laveries sur Dijon: 10 Electrolux +1 speed Queen +1 Primus + LM control
1 station HP
laverie résidentielles: Electrolux + LM control
Hors ligne
Il existe un abaque pour cela, il y' a quelques années j'ai fait monté une cheminée sur 6 étages pour 3 séchoirs double, le gars est venu à regardé les caracteristiques des séchoirs et avec sont abaque il à terminé le diamètre, et je suis en 350 avec un plénum sur mesure