Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 01-03-2024 14:57:57

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

marque/modèle accumulateur gaz

Bonjour,
je dois changer un accumulateur gaz (sol, évacuation cheminée),
en dehors des Styx et autres clones, je trouve le choix plutôt restreint et les prix des grandes capacités assez élevés,
vous utilisez d'autres marques? vous avez des fournisseurs spécifiques?

Hors ligne

#2 01-03-2024 16:51:36

benlaverie
Ben
Inscription : 16-03-2012
Messages : 1 155
Site Web

Re : marque/modèle accumulateur gaz


3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com

Hors ligne

#3 01-03-2024 16:58:43

doudou19100
Membre
Lieu : brive
Inscription : 17-12-2014
Messages : 857

Re : marque/modèle accumulateur gaz

Tu as également des chaudières de la marque BUDERUS, très bon appareil, un client vient dans faire installer une et eau chaude toute la journée dans la laverie!par contre 8000€ !!également comme le dit Ben, tu as RIDEL, très bon produit également

Dernière modification par doudou19100 (01-03-2024 17:00:43)


Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie

Hors ligne

#4 01-03-2024 17:00:37

benlaverie
Ben
Inscription : 16-03-2012
Messages : 1 155
Site Web

Re : marque/modèle accumulateur gaz

Mais chez eux,le plus petit accumulateur c'est du 18kw et c pas donné...
Je tourne avec du styx en Nhre gamme pro. 20kw 200 litres et 40kw 270litres à condensation, le premier en ventouse,l'autre en cheminée. C'est pas donné non plus mais ça dure dans le temps.


3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com

Hors ligne

#5 01-03-2024 17:03:06

benlaverie
Ben
Inscription : 16-03-2012
Messages : 1 155
Site Web

Re : marque/modèle accumulateur gaz

doudou19100 a écrit :

Tu as également des chaudières de la marque BUDERUS, très bon appareil, un client vient dans faire installer une et eau chaude toute la journée dans la laverie!par contre 8000€ !!également comme le dit Ben, tu as RIDEL, très bon produit également

8000 également comme le nhre de styx en 20kw.
C le plus courant donc pour la pièce détachée j'ai choisi styx


3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com

Hors ligne

#6 01-03-2024 17:35:12

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : marque/modèle accumulateur gaz

Bonsoir

Plus de styx   trois  en  16 ans   j'ai donner  Maintenant je suis en Electrique beaucoup mieux  300 X 2

Dernière modification par st louis 78 (01-03-2024 17:36:43)


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#7 01-03-2024 19:27:00

benlaverie
Ben
Inscription : 16-03-2012
Messages : 1 155
Site Web

Re : marque/modèle accumulateur gaz

https://www.esc-grossiste.fr/boutique/a … x-300.html

Tu as ça : unical c Italien je crois. Un 20kw en 300l beaucoup moins cher.

Après ça dépend du volume journalier dont tu as besoin.
Beaucoup utilise une gamme non pro comme la série TES de styx à 1500€ mais bon,ça reste du matos grand public .

Dernière modification par benlaverie (02-03-2024 11:33:43)


3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com

Hors ligne

#8 02-03-2024 06:31:48

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : marque/modèle accumulateur gaz

merci pour vos réponses,
j'ai sollicité mon fournisseur habituel, j'attends sa proposition

jusqu'à présent, j'utilise que du Styx gamme "particulier", mais ç'est un peu la "loterie":
celui qui vient de lâcher avait 15 ans (cuve percée),
j'en ai un autre qui a 8 ans sur le quel j'ai changé le bloc d'allumage,
j'en ai 2 autres installés il y a 4 ans sans soucis à ce jour,
j'en ai un autre qui n'avait que 3 ans et que j'ai du remplacer (cuve percée)
(ils sont tous alimentés par le même réseau d'eau)

pour moi, l'idéal serait serait un système de chauffe instantané "à la demande" avec une consommation comme de l'accumulation...c'est beau de rêver...

Hors ligne

#9 06-03-2024 06:16:53

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : marque/modèle accumulateur gaz

pour info, je viens d'apprendre que les Styx en 300 litres modèles TES ne sont plus commercialisés (les capacités inférieures le sont toujours),

je pensais interdit le montage de 2 appareils gaz sur le même conduit d'évacuation mais cela est réglementairement possible si les 2 appareils sont de même technologie en fabriquant un carneau de fumée,

je me pose une question: en montant 2 accumulateurs en parallèle, comment est géré le puisage de l'eau chaude sur chaque accu?

Hors ligne

#10 06-03-2024 06:56:27

benlaverie
Ben
Inscription : 16-03-2012
Messages : 1 155
Site Web

Re : marque/modèle accumulateur gaz

Slt, en série avec un bypass je crois que c'est possible mais attends la confirmation d'autres collègues.


3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com

Hors ligne

#11 06-03-2024 17:26:10

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : marque/modèle accumulateur gaz

Deux accumulateurs c'est mieux quand tu peux, si un tombe en carafe, tu aura toujours l'autre. Le montage en série et parallèle est à préconisé

Un petit schéma vite fait

Hors ligne

#12 06-03-2024 19:44:50

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : marque/modèle accumulateur gaz

Dans ce cas de figure, comment fonctionne le tirage en chaude sur chaque accu?

Hors ligne

#13 06-03-2024 20:30:31

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : marque/modèle accumulateur gaz

l'eau froide entre dans l'accu A, elle est chauffée par l'accu A, puis elle passe dans l'accu B, qui au besoin fait un complément de chauffe, puis elle sort par l'accu B

L'accumulateur le plus sollicité est le A

Hors ligne

#14 07-03-2024 06:37:44

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : marque/modèle accumulateur gaz

si j'ai bien compris ce montage, le B est alimenté en entrée "eau froide" en eau chaude par le A?
dans ce cas, effectivement, c'est le A qui sera le plus sollicité

Hors ligne

#15 07-03-2024 11:05:32

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : marque/modèle accumulateur gaz

Paisible a écrit :

si j'ai bien compris ce montage, le B est alimenté en entrée "eau froide" en eau chaude par le A?
dans ce cas, effectivement, c'est le A qui sera le plus sollicité

Oui c'est ça, pour illustrer au mieux j'ai refait le petit schéma

Les vannes 1 & 2 sont en position fermées
Les vannes 3 - 4 - 5 - 6 sont en position ouvertes

ça c'est une utilisation "normale"

Si l'accu A claque on ouvre la vanne 1, on ferme les vannes 3 & 4 et tu tournes avec un seul accu, et tu peux faire le changement tranquillement sans couper la production d'eau chaude, et pareil pour le B, en cas de besoin.

Hors ligne

#16 07-03-2024 19:52:51

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : marque/modèle accumulateur gaz

Olivier Série / parallèle, ton schéma ne marche pas pour le parallèle

Montage parallèle :
- Moins de vannes
- Cumulus usés de façon égale (Plus ou moins, car pour les cumulus c'est comme pour nous, il n'y a pas d'égalité)

https://zupimages.net/viewer.php?id=24/10/rivc.jpg

Hors ligne

#17 07-03-2024 20:54:08

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : marque/modèle accumulateur gaz

papillon33 a écrit :

Olivier Série / parallèle, ton schéma ne marche pas pour le parallèle

Montage parallèle :
- Moins de vannes
- Cumulus usés de façon égale (Plus ou moins, car pour les cumulus c'est comme pour nous, il n'y a pas d'égalité)

https://zupimages.net/viewer.php?id=24/10/rivc.jpg


C'est vrai tu as raison, c'est encore plus logique que mon schéma, du coup je supprime mon schéma

Hors ligne

#18 08-03-2024 06:50:57

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : marque/modèle accumulateur gaz

j'ai un montage en parallèle de 2 styx 155l qui fonctionne depuis plusieurs années mais je suis toujours incapable à ce jour de savoir celui qui produit le plus d'eau chaude, je pense d'ailleurs que si le premier accu est quasi "vide" d'eau chaude, l'eau qui arrive aux machines est à peine tiède car alimentées par un mélange d'eau froide du premier + eau chaude du second...
le seul moyen auquel je pense serait de monter un compteur sur la sortie eau chaude de chaque accu pour connaître leur consommation,

le montage en série décrit par Olivier me semblait plus "clair": l'accumulateur relié aux machines se vide lors du tirage, il se remplit d'eau chaude provenant du second accu qui se met alors en chauffe,

dites moi si je me trompe: à capacité égale des accus, je pense que le montage en série permet de disposer d'une quantité d'eau chaude instantanée plus importante

Hors ligne

#19 08-03-2024 07:31:53

benlaverie
Ben
Inscription : 16-03-2012
Messages : 1 155
Site Web

Re : marque/modèle accumulateur gaz

https://youtu.be/g90FUE_38t4?si=8CE7t--9pfZEVesH

Regarde cette vidéo, le gars explique comment éviter l'usure prématurée du 1er groupe de chauffe.


3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com

Hors ligne

#20 09-03-2024 06:03:43

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : marque/modèle accumulateur gaz

benlaverie a écrit :

https://youtu.be/g90FUE_38t4?si=8CE7t--9pfZEVesH

Regarde cette vidéo, le gars explique comment éviter l'usure prématurée du 1er groupe de chauffe.

ça me rassure, je pensais être le seul à me gratter la tête sur ce sujet lol

mais la question du montage en parallèle ou en série reste entière...

Hors ligne

#21 11-03-2024 06:23:38

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 506

Re : marque/modèle accumulateur gaz

sur mon montage en parallèle, j'ai ouvert l'eau chaude pendant un long moment afin de faire déclencher la chauffe,
et j'ai constaté que les 2 accus se déclenchent, pas tout à fait en même temps mais presque,
j'ai constaté également qu'il fallait assez longtemps avant qu'il ne se déclenche, bien plus que lorsqu'il n'y a qu'un seul accu,
j'en déduis donc que sur un montage en parallèle, le puisage s'effectue bien sur les 2 accus simultanément et surement en quantité quasi identique sur chaque accu,
donc, avec 2 accus en parallèle, la quantité d'eau chaude dispo immédiatement semble bien être le double

Hors ligne

Pied de page des forums