Bonjour je suis entrain de faire l'évacuation de mes séchoirs doubles, il y en deux,
D'après votre expérience qu'elle serait la meilleure solution pour que les séchoirs sèche efficacement,
1 conduit d'évacuation pour chaque séchoir, ou on raccorde les deux séchoirs sur la même evacuation
S'ils ont chacun leurs conduit, un diamètre 200 est il suffisant, le conduit fait environ 6 m... Il y aura donc deux conduit de 200mm séparés...
Si on raccorde les deux sur le même conduit , un diamètre de 315 ou 400 ?
Merci a vous
Hors ligne
J'ai déplacé ta discutions dans la bonne rubrique,
Même avis que Jean, un par séchoir c'est mieux si tu as le choix
Hors ligne
Dac, au niveau du diamètre un 200mm pour chaque conduite c'est suffisant (yaura deux séchoirs par conduit, c'est les doubles) ? Et pour le tuyau, un tuyau rigide galvanisé c'est correct ?
Hors ligne
ca peut aller en 200
tout dépend aussi de la marque du séchoir (préconisation constructeur)
pour le tuyau comme ca te chante en fonction de la topologie !!!
moi j aime bien le souple pour sa facilitée sont poids et suivant le fournisseur sont prix
12 laveries sur Dijon: 10 Electrolux +1 speed Queen +1 Primus + LM control
1 station HP
laverie résidentielles: Electrolux + LM control
Hors ligne
Ok par contre j'ai une contrainte, je risque de toucher la dalle en béton si je met un coude a 90 degré, en effet le coude a 90 en hauteur il est assez grand
Est-il possible de mettre un T a la sortie du séchoir, pour gagner quelques centimètres ?
Ou une autre solution possible ?
Merci
Hors ligne
J'ai vu sur la brochure d'electrolux, il était possible d'utiliser un conduit métallique flexible, sa pourrait m'aider, qu'en pensez vous,?
Hors ligne
Il se trouve que je connais un peu Electrolux , donc oui tu peux mettre du 200, puisque ton séchoirs sort en 200
Oui tu peux mettre du flexible, par contre essai de faire un arc de cercle, plutôt qu'un coude à 90°, après il existe des coude à 90° "court"
Hors ligne
Très bien merci pour les réponses
Hors ligne
oui si c est des doubles séchoirs tu sort par le haut tu peux alors mettre ce que tu veux
sur le simple un coude direct en bas ou mieux l arc de cercle comme te l indique olivier...
il faut le moins de frein a l évacuation pour éviter les défaut....
Dernière modification par jean924 (20-07-2023 15:13:55)
12 laveries sur Dijon: 10 Electrolux +1 speed Queen +1 Primus + LM control
1 station HP
laverie résidentielles: Electrolux + LM control
Hors ligne
C'est a dire "par le bas", l'évacuation se trouve en haut du séchoirs
Hors ligne