Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour suite a la reprise d'une laverie on a change les machines de marques primus anciennes par de l'electrolux plus récent.
La centrale est de marque écoline 2
on a tiré 4 fils souple en 0,70
ma machine de 8kg W475N
On ne c'est pas comment la câbler auriez vous un schéma de câblage ou un exemple s'il vous plait.
on a un relais 24v pour l'envoi d 'info et un relais 220v retour d'occupation mais on ne c'est les câbler.
Bien à vous.
Hors ligne
Bonjour suite a la reprise d'une laverie on a change les machines de marques primus anciennes par de l'electrolux plus récent.
La centrale est de marque écoline 2
on a tiré 4 fils souple en 0,70
ma machine de 8kg W475NOn ne c'est pas comment la câbler auriez vous un schéma de câblage ou un exemple s'il vous plait.
on a un relais 24v pour l'envoi d 'info et un relais 220v retour d'occupation mais on ne c'est les câbler.Bien à vous.
bonjour
sur les machines électrolux vous avez pas besoin de relais ni de 24 v ni de 220v
deriere la machine vous avez un boitier noir ou il faut branché directement les 4 fil
2 pour le démarage et 2 pour le retour d'ocupation
Laverie1:10 Miele pw6065 ,2 primus FS 10kg,1 FS 16kg,2 Electrolux W475H ,1 centrale Euroline
Laverie2: 8 machines Miele WS5446,2 primus RS 16kg,2 FS 10KG,3 séchoirs double ,1 centrale WI LINE Connectée
Laverie3: 7 Miele PW6065, 2Girbau hs 6008,2hs6013,1 hs6017, 3 séchoirs double Primus,1 centrale WI LINE Connectée
Laverie4: 7 Miele WS 5446, 2 Primus FS 10kg,,3 séchoirs Hubsch ,W wash Connectée
Hors ligne
Bonsoir merci encore pour votre réponse, demain je fait le teste et je reviens vers vous.
Bien à vous.
Hors ligne
Bonjour vous aviez raison, après verification, il c'est avéré effectivement que la machine electrolux est pourvu de relais, 3 exactement 1 en 24v pour la commande start de demarrage, 1 en 230v start démarrage et un dernier en 230v prog run. (Sur le le modèle W475N par de boîtier mais directement une Carte avec 3 relais orange à l'arrière)
Bonne nouvelle on a reussi a demarrer la machine , mais pour le retour d'occupation ca c'est avéré plus compliqué au début on c'est câbler sur le relais 230 vprog run et ça n'a pas marché.
Ensuite on c'est câbler sur le relais 230v start demarrage ça a fonctionné pour le retour d'occupation mais la luminosité du voyant vert de la centrale n'était pas bonne du coup on va essayer de ce mettre sur l'entrée x345 de la carte ci ça fonctionne je reviens vers vous.
Bien à vous.
Hors ligne
Envoi moi un mail privé et je te fournit le schéma de cablage de ces machines.
Hors ligne
Merci Papillon pour vos mail et les schémas.
La W475N n'a pas de boitier noir elle est trop ancienne.
J'ai les circuits imprimées directement a l'arrière y'en a un avec 3 relais deux fusible, et l'autre 2 fusible.
Je n'ai toujours pas réussi à câbler ce modèle avec ecoline2, le souci et que la machine démarre que quand je me câble sur start 24v et que
je mais le retour d'occupation sur star run 220v ce qui n'est pas logique vue que c'est un star 220v elle fait son cycle et après déverrouillage de la porte,
elle reste occupé puis plus moyen de relancer un cycle.
Ensuite on a essayé start 24v et retour prog run pour retour d'occupation la ni démarrage ni occupation ni rien du tout...
Ensuite on ma conseillé malgré les relais présent sur la carte dans rajouté donc du cou on a mis un relais no 24v pour la commande 24v sorti de centrale,
sur A1 A2 sorti 11 et 14 sur star 24v (X171) sur circuit machine.
Et pour le retour d'occupation on ma dit de piquer 2 fils sur le voyant à l'avant de la machine avec un relais no 220v pour retour d'occupation vers centrale,
Cela à fonctionné départ machine et retour d'occupation, à la fin du cycle la porte ce déverrouille, le voyant s'éteint, la machine n'est plus occupée.
Mais malheureusement les fusible sur la machine en 250ma sous les relais saute....
Connaissez vous un installateur ou un technicien Electrolux dans la région EST je suis plus précisément en Moselle.
Cordialement.
Hors ligne
Hors ligne
https://zupimages.net/up/23/11/vzxy.png
Carte entrée sortie à l’arrière de la machine
C'est ca que je lui ai envoyé, mais il dit que sa machine n'a pas ce boitier. Olivier toi qui les connait mieux que moi, croit tu que Electrolux ait pu sortir une version sans le boitier I/O. Genre version pour buanderie ?
Hors ligne
C'est ca que je lui ai envoyé, mais il dit que sa machine n'a pas ce boitier. Olivier toi qui les connait mieux que moi, croit tu que Electrolux ait pu sortir une version sans le boitier I/O. Genre version pour buanderie ?
Si c'est un modèle self, oui elle à la carte de connexion, si c'est un modèle buanderie ou blanchisserie, elle n'a pas de carte
Hors ligne
papillon33 a écrit :C'est ca que je lui ai envoyé, mais il dit que sa machine n'a pas ce boitier. Olivier toi qui les connait mieux que moi, croit tu que Electrolux ait pu sortir une version sans le boitier I/O. Genre version pour buanderie ?
Si c'est un modèle self, oui elle à la carte de connexion, si c'est un modèle buanderie ou blanchisserie, elle n'a pas de carte
Donc voila la raison. Mais qu'es-ce qu'ils ont tous à acheter des machines de buanderie ? Pas cher
Hors ligne
Bonjour à tous, j'ai racheté le materielle d'une laverie du vieux port a la Rochelle qui fermé et dans le lot il y avait c'est quatre petite machines qui effectivement date un peu...
Je n'ai pas reussi à vous joindre les photos..
Mais effectivement c'est deux carte verte à l'arrière dont une avec 3 relais il n'y a pas le boîtier noir comme sur les plus récente...
Hors ligne
Je n'ai pas reussi à vous joindre les photos..
Hors ligne
<a href='https://www.casimages.com/i/Erreur 1.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Hors ligne
Hors ligne
Hors ligne
Bonjour quelqu'un aurai une idée comment câbler une ecoline2,
avec machine w475n a partir de 4 fils souple 0,75 et les cartes ci-dessus...?
Faut il y ajouter d'autre relais en plus de ce présent?
Hors ligne
Bonjour,
J'ai fais intervenir Groupement Laverie de France, une entreprise que je conseille à tous ceux équipé en electrolux...
Alors le démarrage ce fais bien avec le relais 24v situé à l'arrière de la machine.
Le retour d'occupation ce fais avec le voyant qui ce situe à l'avant de la machine mais avec deux relais 220v.
Bonne continuation à tous.
Hors ligne