Bonjour à tous et à toute,
J'ai deux sèche linge double T 4300S Electrolux câblé sur centrale Ecoline2
Câblé via deux relais un 24v 5A et 24v 7A pour fournir l'information et jusque ici tous fonctionne.
Le problèmes que l'on rencontre c'est que au bout de 2 sélections mon fusible centrale 0,4A saute ( et me condamne la carte avec 8 machine connectées )
On a pensaient que le fusible était trop sensible du coup on est passé a 1,5A et on a pu effectuer 8 sélections avant que le fusible saute.
N'ayant pas de retour d'occupation on ne c'est pas d'où viens cette surtension?
Peut que nos relais ne sont pas adapté à la centrale??
Bien à vous tous.
Hors ligne
bonjour
est ce que vous avez des machines qui sont reliées à la meme carte ou ils sont branchés les séchoirs
si c'est oui le problémé vient de retour des machines à laver
bien à vous
Laverie1:10 Miele pw6065 ,2 primus FS 10kg,1 FS 16kg,2 Electrolux W475H ,1 centrale Euroline
Laverie2: 8 machines Miele WS5446,2 primus RS 16kg,2 FS 10KG,3 séchoirs double ,1 centrale WI LINE Connectée
Laverie3: 7 Miele PW6065, 2Girbau hs 6008,2hs6013,1 hs6017, 3 séchoirs double Primus,1 centrale WI LINE Connectée
Laverie4: 7 Miele WS 5446, 2 Primus FS 10kg,,3 séchoirs Hubsch ,W wash Connectée
Hors ligne
Bonsoir merci pour votre réponse demain je vérifierai, sur ma centrale je sais que j'ai deux cartes,
et ci mes souvenirs sont bon la 1ere comprend 7 machines a laver
et la 2eme les 2 sèche linge double et mes 2 distributeurs poudre et l'autre tablette.
Bien à vous.
Hors ligne
Bonjour après vérification mes 2 sèches linge double sont bien sur la 2eme carte avec seulement le distributeur de tablette.
Le problème du fusible qui saute dans la centrale persiste après avoir sélectionné les sèches linge.
Par contre on a câbler un relais 24v derrière chaque sechoir doit on nécessairement le faire?
Bien à vous tous.
Hors ligne
Sauf erreur de ma part, le cablage de la liaison Centrale machine est le même pour les machines et les séchoirs.
ATTENTION Si tu as câblé tes commandes avec du fil téléphone, il me semble que tu peux refaire le cablage. Bon envoi moi un mail privé et je te donne les schémas.
Hors ligne
Il faut du câble en 0,75!
6 laveries
Hors ligne
Du 0.5 peut suffire. Ce n'est pas l'intensité du courant de commande qui pose problème, c'est le coté cassant du fil téléphone. Connecté sur une machine qui vibre, ça tient pas le coup.
Par exemple :
https://fr.rs-online.com/web/p/cables-d … lsrc=aw.ds
Mais on doit trouver moins cher et équivalent.
Dernière modification par papillon33 (07-03-2023 17:34:45)
Hors ligne
Bonjour à tous j'ai câblé les sèches linge avec du 0.75 4 fils souple. Merci pour faut retour.
Cordialement.
Hors ligne
Bonjour j'ai réussi à trouver le problème du fusible qui saute sur ma 1ere carte de lecoline le fusible est de 3,16A et celui sur la 2eme était de 0,5A j'ai mis un 2A et ça fonctionne normalement...
Je suis novice je découvre sur le tas...
Merci à ce qui mon apporté des renseignements..
Hors ligne