Bonjour,
Depuis 2 mois j'ai un distributeur de lessive qui se met occasionnellement
à distribuer en continue au lieu de mettre une dose.
On a changé le relais mais sans résultat.
Le problème pourrait-il être le vibreur ?
Remarque : centrale touch'n pay
Merci pour vos commentaires
7 laveries sur Mulhouse et alentours
Hors ligne
Qui gère la durée, la centrale ou le distributeur ?
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
Hors ligne
la centrale
7 laveries sur Mulhouse et alentours
Hors ligne
Mets un relais temporisé dans ton distributeur, modifie l'impulsion dans ta centrale et tu ne seras plus embêté
Hors ligne
schéma à venir ......
Hors ligne
Oui avec un relais tempo c'est simple et ça marche bien.Ce qui me surprend dans le schéma ci dessus c'est le contact sec centrale.Je pense que l'on peut le mettre avant d'arriver sur la bobine (fil rouge du haut) car ici la bobine du relais est alimentée en permanence il me semble.Pour l'auto maintien je ferais pareil mais ce détail m'étonne.Avis sur la question?
J'ai ajouté un distri lessive il y a quelques temps et j'ai mis le contact centrale avant l'arrivée sur la bobine du relais.Et ça marche.
Et sinon A2 c'est plus le neutre et A1 phase normalement.
Hors ligne
effectivement tu as raison, j'ai fait le schéma vite fait pour montrer le principe, j'en avais un mieux mais impossible de remettre la mains dessus
je vais supprimer le schéma, et mettre le bon dés que je remets la main dessus, sauf si tu en as un Jérom-826
Hors ligne
Ok je comprends mieux.Non Je n'ai pas le schéma de mon coté.