#1 09-06-2021 14:00:16

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Branchement Ipso sur LM Control

Bonjour à tous,

J’essaie de brancher des machines IPSO à une centrale LM CONTROL.

J’ai raccorder l’entrée 24V de la carte IPSO à la borne 3 de la carte de la centrale (3e borne en partant du haut) le com de la machine à la borne 4 de la centrale et les fils de retour d’occupation aux bornes  1 et 2 de la centrale.
Je voulais mettre un schéma de mon branchement mais je ne sais pas comment faire.

Lorsque je fais le paiement la machine ne se déclenche pas et le retour d’occupation reste allumé.

D’avance merci pour votre aide.

Hors ligne

#2 11-06-2021 06:28:27

lasourcenancy
Modérateur
Lieu : Nancy
Inscription : 03-01-2006
Messages : 1 491
Site Web

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Bonjour Elteet,

Pour mettre des photos c'est http://www.malaverie.net/forums/viewtopic.php?id=1418
Tu devrais préciser le modèle de ton IPSO et/ou mettre le schéma de la machine.
Également mettre le modèle de la centrale, car suivant les années, les paramètres changent dans la centrale même si les borniers sont identiques.
Tu viens de changer de machine ou de centrale ?


1 reprise en 1997 -  Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre

Hors ligne

#3 15-06-2021 09:37:16

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Bonjour

Les machines IPSO sont de la gamme WD (WD65, WD75, WD135).
La centrale est une CLM 10/18
J’effectue un changement de centrale.

Ci dessous quelques schémas de mon branchement comme décrit plus haut.

Merci de votre aide.

https://www.casimages.com/i/210615112731121582.jpg.html

https://www.casimages.com/i/210615112923817638.jpg.html

https://www.casimages.com/i/210615113022389403.jpg.html

Hors ligne

#4 15-06-2021 16:28:44

Iznobe
Membre
Lieu : Sud de la france
Inscription : 13-02-2019
Messages : 72

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Bonjour dans un premier temps je dirais d' essayer avec un contacteur ( transparent et bleu sur la carte de la centrale ) que vous etes certain qu ' il fonctionne .

si ca ne change rien essayer d ' inverser les entrées et sorties occupations . sur le schema on peut voir 2 out , ca devrait plutot etre un "in" et un "out" non ?

Dernière modification par Iznobe (15-06-2021 16:31:45)


2 Stations de lavage constituées de 4 portiques et 4 pistes HP chacune + 2 laveries linges ( PRIMUS , ELECTROLUX ) : 10 sechoirs , 22 machines de 6 a 24 kg

Hors ligne

#5 15-06-2021 16:32:47

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Sur la photo 2, celle de la carte fille de la centrale de paiement, les bornes repère 1&2 sont le retour d'occupation, et celle 3&4 contact sec de démarrage

Hors ligne

#6 16-06-2021 11:14:10

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Branchement Ipso sur LM Control

olivierdelabas a écrit :

Sur la photo 2, celle de la carte fille de la centrale de paiement, les bornes repère 1&2 sont le retour d'occupation, et celle 3&4 contact sec de démarrage

Bonjour

Effectivement j’ai bien raccordé le retour d’occupation sur les bornes 1 et 2 de la carte fille de la centrale.

Mon problème est que la machine ne démarre pas après avoir effectué le paiement. Je pense donc que mon problème viens de ma connexion sur la carte de la machine. Mais je ne connais pas IPSO je ne veux pas faire n’importe quoi au risque de griller un élément ( inversion de polarité, 220v au lieu de 24v …)

Si vous avez des pistes ça m’intéresse.

Merci

Hors ligne

#7 16-06-2021 13:13:50

Iznobe
Membre
Lieu : Sud de la france
Inscription : 13-02-2019
Messages : 72

Re : Branchement Ipso sur LM Control

est ce que le contacteur est piloté correctement et  est ce qu ' il colle bien tous les contacts ? un multimetre est indispensable , verifié la sortie CC et la sortie occupation .

il est preferable de commencer par le debut , plutot que de bruler les etapes , verifier ensuite l ' arrivée sur la machine , meme chose , a vide et apres paiement , des fois que le cable ...

Ensuite il faudra verifier aupres de la machine .

Remarque : le circuit de commande ne comporte plus de 220 V depuis longtemps deja , ne touchez pas au 220 V il n ' a certainement rien a voir dans la mise en route de la machine .

Remarque 2 : le 230 V est alternatif , il n ' y a donc pas de polarité . cela n ' est possible qu ' avec du Courant Continu ( CC ) . c ' est donc plutot tension non supportée et là c ' est sur que ca va grille des composants si vous mettez du 220 V a la place du 24 V .

Dernière modification par Iznobe (16-06-2021 13:42:17)


2 Stations de lavage constituées de 4 portiques et 4 pistes HP chacune + 2 laveries linges ( PRIMUS , ELECTROLUX ) : 10 sechoirs , 22 machines de 6 a 24 kg

Hors ligne

#8 16-06-2021 14:54:28

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : Branchement Ipso sur LM Control

As tu paramétré la centrale?

Hors ligne

#9 16-06-2021 16:43:42

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Branchement Ipso sur LM Control

olivierdelabas a écrit :

As tu paramétré la centrale?

Bonjour

Oui j’ai paramétré la centrale.
Je pense que je n’ai pas fait le bon branchement au niveau de la carte de la machine mais je voudrais être sur de ne pas faire n’importe quoi.

Hors ligne

#10 16-06-2021 16:46:10

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Iznobe a écrit :

est ce que le contacteur est piloté correctement et  est ce qu ' il colle bien tous les contacts ? un multimetre est indispensable , verifié la sortie CC et la sortie occupation .

il est preferable de commencer par le debut , plutot que de bruler les etapes , verifier ensuite l ' arrivée sur la machine , meme chose , a vide et apres paiement , des fois que le cable ...

Ensuite il faudra verifier aupres de la machine .

Remarque : le circuit de commande ne comporte plus de 220 V depuis longtemps deja , ne touchez pas au 220 V il n ' a certainement rien a voir dans la mise en route de la machine .

Remarque 2 : le 230 V est alternatif , il n ' y a donc pas de polarité . cela n ' est possible qu ' avec du Courant Continu ( CC ) . c ' est donc plutot tension non supportée et là c ' est sur que ca va grille des composants si vous mettez du 220 V a la place du 24 V .


Bonjour

Merci pour la réponse. Je ne comprends pas tout mais j’ai essayé en changeant le relais par un neuf.
Pour contrôler il faut que je mette un ohm-mètre sur le contact sec au moment du paiement  est bien ça ?

Hors ligne

#11 16-06-2021 17:27:39

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Elteet a écrit :

Bonjour

Oui j’ai paramétré la centrale.


quand je dis paramétré la centrale, c'est entrer les codes pour les sélections, pas les pris dans le monnayeur

Les codes sont du style

MAL 227
SÉCHOIR 7
DISTRIBUTEUR DE LESSIVE 3

Hors ligne

#12 16-06-2021 19:21:08

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Branchement Ipso sur LM Control

olivierdelabas a écrit :
Elteet a écrit :

Bonjour

Oui j’ai paramétré la centrale.


quand je dis paramétré la centrale, c'est entrer les codes pour les sélections, pas les pris dans le monnayeur

Les codes sont du style

MAL 227
SÉCHOIR 7
DISTRIBUTEUR DE LESSIVE 3


Oui j’ai programmé tous les Cf01 , Cf02 etc… avec 227 pour MAL et 7 pour les séchoirs.

Hors ligne

#13 17-06-2021 07:20:14

Iznobe
Membre
Lieu : Sud de la france
Inscription : 13-02-2019
Messages : 72

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Bonjour pour contrôler le relais , il faut le defaire du socle , et verifier qu ' il n ' y ait pas de contact ( resistance ) entre les plots , sauf ceux de l' alimentation qui sont generalements legerements decalés ( alim ) . visuellement on peu parfois voir que les contacts sont noir ou gris au lieu d' etre doré ( on apelle cela charbonné ) , dans ce cas il faut changer le relais .
au moment du paiement une fois replacé , il faut entendre un clac , le mieux etant de le connecté en direct sur une alimentation permanente et de verifier avec l ' ohmmètre que les contacts ( reistance ) sont bien fait sur chaque sortie .

vous pouvez aussi tester le cable qui relie la centrale a la machine , relier ensemble par exemple le fil 1 et 2 , le 3 et 4 du coté machine , et tester avec l' ohmmètre la resistance continue entre 1 et 2 coté centrale , idem pour 3 et 4 .

apres cela vous etes sur que le circuit de commande est valide ( ou pas , si pas de contact a un endroit ) .

Dernière modification par Iznobe (17-06-2021 20:39:29)


2 Stations de lavage constituées de 4 portiques et 4 pistes HP chacune + 2 laveries linges ( PRIMUS , ELECTROLUX ) : 10 sechoirs , 22 machines de 6 a 24 kg

Hors ligne

#14 22-06-2021 15:19:31

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Bonjour à tous,

J’ai vérifié les relais et les cables : tout est OK.
J’ai effectué le paiement en mettant l’ohmetre sur les bornes 3 et 4 de la centrale : une fois le paiement effectué le contact se fait et reste en permanence.

Je me demande si je me connecte au bon endroit sur la carte de la machine à laver ou si le contact à la centrale n’est pas trop long ?

D’avance merci pour votre aide

Hors ligne

#15 02-07-2021 05:23:50

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Bonjour à tous

Je n’ai toujours pas réussi à faire démarrer mes machines IPSO avec la centrale LM.

Avez-vous des pistes svp?

D’avance merci pour votre aide.

Hors ligne

#16 03-07-2021 09:43:24

elixyr
Membre
Lieu : Nîmes
Inscription : 05-02-2009
Messages : 1 079

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Bonjour,

sauf erreur de ma part les ipso fonctionne avec du 24v pour l'impulsion et la centrale Lm envoie un contact sec. forcément ça ne peut pas fonctionner sans modification.


Vente , installation , dépannage

Hors ligne

#17 03-07-2021 10:20:33

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Merci Elixyr pour cette information.
Du coup c’est quoi la solution pour démarrer une machine IPSO avec une centrale LM?

Hors ligne

#18 03-07-2021 12:23:04

elixyr
Membre
Lieu : Nîmes
Inscription : 05-02-2009
Messages : 1 079

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Elteet a écrit :

Merci Elixyr pour cette information.
Du coup c’est quoi la solution pour démarrer une machine IPSO avec une centrale LM?

Quel est le modèle de la machine Ipso?
Envoyer moi des photos de la platine ipso en MP


Vente , installation , dépannage

Hors ligne

#19 05-07-2021 08:01:06

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Branchement Ipso sur LM Control

elixyr a écrit :
Elteet a écrit :

Merci Elixyr pour cette information.
Du coup c’est quoi la solution pour démarrer une machine IPSO avec une centrale LM?

Quel est le modèle de la machine Ipso?
Envoyer moi des photos de la platine ipso en MP

Bonjour Elixyr

Avez-vous bien reçu mon mail ?

Bonne journée

Hors ligne

#20 05-07-2021 15:58:03

elixyr
Membre
Lieu : Nîmes
Inscription : 05-02-2009
Messages : 1 079

Re : Branchement Ipso sur LM Control

Non ,

rien reçu.

Voici mon mail : laverienimes@gmail.com