papillon33 a écrit :21 kwh x 4 = 84 kwh / 10?675 (pouvoir calorifique du gaz) =8.4 m3h.
Un 10 m3 peut théoriquement suffire, mais 10 ou 16 m3 le montage physique du compteur est pareil, contrairement au 6 m3.c'est vrai que 10M3 c'est juste, c'est pour ça que je disait que idéalement le 16m3 c'est mieux
On est d'accord surtout que physiquement le 16 va bien à la place du 10
papillon33 a écrit :Par contre penses au tuyau qui part de ton compteur jusqu'a tes séchoirs, Diamètre mini 22 mm.
idéalement diamètre 28
papillon33 a écrit :Si tu as une grande distance, tu peut aussi demander du 300 mbar et mettre des détendeurs sur chacun de tes séchoirs.
Je l'ai fait sur une de mes laveries, voir photo : www.allianceautomation.fr/Fichiers/Gaz/IMG_4692.jpg
Ca marche très bien.j'ai fait une installation de 15 mètres de longueur en 21 mbar, diamètre de tuyau en 28, aucun probléme,
Le fait de passer en 300 mbar t'oblige a mettre des détendeurs à chaque appareil = coût supplémentaire
Tu parles du coût des détendeurs. S'il a 20 ou 30 m de diam 28 en cuivre, je te dis pas le coût. Chez Leroy Merlin c'est 15.90 € le ml pour du 28. et 6.2€ le ml en diam 22.
Donc au dessus de 20 ml, les deux solutions coutent presque pareil. Après ça se discute.
Ceci étant, il faut que GRDF te donne la possibilité d'avoir du 300 mbar. Ca dépend du réseau.
Hors ligne
Bonjour
tout d'abord merci à tout le monde pour les réponses, pour être sûre et certaine que je me trompe pas dans le choix et la réponse que je dois donner au GRDF je vous joins les photos de mes séchoirs et de mon ballon d'eau chaude.
Merci encore
Hors ligne
Je n'y arrive pas à joindre mes photos,j'espère que je vais pas me tromper dans le choix pour l'installation.