bonjour,
j'ai mon brûleur de ballon qui ce met en" défaut brûleur".
après ma petite enquête il s’avère que c'est le joint de bride de ce maudit joint qui est mort.
j'ai cherché pendant deux heure sur le net mais impossible de le trouver, le brûleur est trop vieux "1997" apparemment.
mes questions sont les suivantes: avait vous un contact pour ce genre de produit?
existe t'il un fabricant de joint de bride sur mesure?
sinon est ce que quelqu’un connait ce genre de brûleur pour me donner plus d'information? "ecoflam azur 40"
merci d'avance.
Dernière modification par laverie14 (20-04-2019 15:11:23)
Hors ligne
Hors ligne
Merci Olivierdelabas mais le mien est totalement circulaire.
J avais trouver celui la mais ce n est pas le bon.
Hors ligne
C quoi comme brûleur ?
Tu dois pouvoir le faire dans une plaque d'isolant
Hors ligne
mon brûleur est un ECOFLAM AZUR 40.
j'ai chercher partout sur le net je n'ai rien trouvé.
qu'appel tu une plaque isolante?
Hors ligne
tu dois pouvoir refaire le joint, tu achetes une plaque a joint tu fais la découpe et le tour est joué
https://www.amazon.fr/papier-joint-mote … int+moteur
Hors ligne
joint papier je sais pas trop c que ca donne ,autrement tu vas chez n'importe quel fournisseur plomberie/chauffage,tu trouveras des dalles de 5mm d’épaisseur pour faire ta découpe,ça fonctionne très bien ,je le fais régulièrement sur chaudière.
Hors ligne
par contre je vois pas le rapport entre une mise en défaut de brûleur et un manque étanchéité de ta bride,ton brûleur peu fonctionné même avec une pression foyer pas très bonne,
Hors ligne
Merci lankou
Je pensai aller chez un pro mardi matin.
Pour le manque étanchéité apparemment l'air rentre par le joint et c'est ça qui le met en défaut.
Hors ligne
Elle est comment ta combustion ?
Hors ligne
Désolé pour le temp de réponse j ai dû acheter une plaque d isolant 1mx1m et j ai fait ma découpe et depuis aucun problème.