Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour à tous,
Voilà la laverie est prête, il me reste à brancher et paramétrer la centrale. Chose que j'ai essayé de faire mais voilà mon problème :
J'ai du inversé le retour d'occupation et le contact sec sur mes w455h ce qui a entrainé une surchauffe de deux résistances sur la carte mais semble toujours fonctionner (cf photo ci dessous).
Je vous mets donc une photo de l’arrière d'une de mes w455h (ci dessous). Pourriez vous me confirmer que les deux fils relier sur cette pièce bleu sont bien les contacts sec ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bon dimanche
Hors ligne
c'est pas la bonne photo, on peu rien te dire, il faut que tu regarde le fil qui part de ta carte O/S borne 2 et borne 6 c'est ça le contact sec de demarrage
Hors ligne
olivierdelabas> ok ca marche, je vais regarder à ca.
merci
Hors ligne
olivierdelabas> Alors j'ai bien repérer les deux fils de la borne 2 et 6 que j'ai donc connecté sur le contact sec... Lors du lancement ce n'est pas la petite résistance qui a trinquer mais le fusible en haut de la carte.
Auriez vous une piste ? De mon côté, je vais appeler electro cablage.
Hors ligne