Bonsoir tous le monde,
Me voilà dans la dernière étape pour la mise en service de la laverie.... l’électricité et plus particulièrement le tableau électrique. Pour cela, pourriez vous me conforter dans le choix des protections modulaire.
Pour cela, je vous fais le détails ci dessous :
Montage sur 2 Tableaux Drivia 18 Modules – 3 Rangées Soit 108 Modules pour 66 Utilisés
1ere Rangée : 12 Modules
2 * Séchoir Gaz Electrolux T3290 – 2 * Disjoncteur différentiel Monobloc tétrapolaire 10A 30 mA courbe C Type AC
1 * W3180N Electrolux - Disjoncteur différentiel Monobloc tétrapolaire 10A 30 mA courbe C Type AC
2éme Rangée : 10 Modules
1 * W3105N Electrolux - Disjoncteur différentiel Monobloc tétrapolaire 10A 30 mA courbe C Type AC
2 * Ballon Eau chaude triphasé 300L Zeneo Atlantic : 2* Disjoncteur dx³ 6000 -vis/vis- 3p- 400v~-16a-10ka-courbe C
3éme Rangée : 13 Modules
4 * W455H Electrolux – 4 * Disjoncteur diff dx³ 4500-auto/vis-u+n 230v~ 10a-typeac-30ma-6ka-courbe c
Disjoncteur de Tête : Disjoncteur différentiel dx³ 4500-vis/auto-u+n 230v~ 40a-typeac-30ma-6ka courbe c-tête de groupe
Distributeur Lessive : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 10a - 6ka - courbe c - départ
Centrale Paiement : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 10a - 6ka - courbe c - départ
Changeur Monnaie : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 10a - 6ka - courbe c - départ
4éme Rangée : 13 Modules
Disjoncteur Différentiel de Tête : Disjoncteur différentiel dx³ 4500-vis/auto-u+n 230v~ 40a-typeac-30ma-6ka courbe c-tête de groupe
5 * Lumière Led Blanche - Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 10a - 6ka - courbe c
Prise Droite - Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 6ka - courbe c
Prise Gauche - Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 6ka - courbe c
Convertisseur 24V Ventouse : ALIMENTATION SUR RAIL DIN SEWOSY 24V
Disjoncteur pour Convertisseur : Disjoncteur dnx3 4500 -auto/auto - u+n 230v~ 2a - 4,5ka - courbe c
Horloge Digital 2 Sorties : Interrupteur horaire programmable digital - auto - multifonction -2 sorties 16a - 250v~
Disjoncteur Horloge : Disjoncteur dnx3 4500 -auto/auto - u+n 230v~ 2a - 4,5ka - courbe c
5éme Rangée : 10 Modules
Disjoncteur Différentiel de Tête : Disjoncteur différentiel dx³ 4500-vis/auto-u+n 230v~ 40a-typeac-30ma-6ka courbe c-tête de groupe
6 * Lumière Led Bleu - Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 10a - 6ka - courbe c
Prises Haute Local Technique - - Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 6ka - courbe c
Prise Local Technique - Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 6ka - courbe c
Neon Local Technique : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 10a - 6ka - courbe c
5 Halogenes Led : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 10a - 6ka - courbe c
Halogene Exterieur : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 6ka - courbe c
Enseigne Exterieur : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 6ka - courbe c
Volet roulants : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 6ka - courbe c
6éme Rangée : 8 Modules
Disjoncteur Différentiel de Tête : Disjoncteur différentiel dx³ 4500-vis/auto-u+n 230v~ 40a-typeac-30ma-6ka courbe c-tête de groupe
Disjoncteur Prise Tableau : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 6ka - courbe c
Prises Commun : Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 6ka - courbe c
2 Prises obligatoires : Prise de courant Lexic - 10/16 A - 250 V~ - 2P+T - à éclipse
Je vous l'accorde ce n'est pas des plus sympa à lire mais si je pouvais avoir l'avis d’électricien avertis ce serait vraiment sympa.
Je vous mettrai demain des photos de laverie dans la situation actuelle.
Bonne soirée à tous
Hors ligne
C'est vrai que c'est un peu lourd à lire, mais bon y'a le détail
Juste une chose, pour la centrale 2 ampères ça suffit
Changeur de monnaie aussi (mais au fait à quoi ça te sert un changeur de monnaie? , les centrales actuelles avec billets et CB n'ont plus besoin de ça)
Distributeur 2 ampères
Led bleue 2 ampères
Halogène extérieur et enseigne extérieur il vaut mieux les avoir en différentiel
t'as beaucoup, beaucoup de prises...
welcome pour les photos
Hors ligne
Bonsoir Olivier,
Comme d'habitude je me suis encore fait dépasser par les événements..je voilà de retour sur le forum.
Je te remercie pour ton retour sur le changement des 10A par les 2A ainsi que pour les différentiels pour les éclairages extérieurs.
Tu te demande pourquoi avoir mis un changeur, je t'explique. j'ai acheter mon matériel d'occasion et entre autre ma centrale est une ecoline 2 qui n'était pas équipé de lecteur de billet. Je m'étais renseigné et il semblerait assez compliqué d'en intégrer un. De ce fait, j'ai fait une super occasion sur un changer LM (tous neuf jamais servi :-) Je devais allez a la laverie en ce début de semaine et entre autres prendre des photos mis j'ai malheureusement pas eu le temps (double actif)....promis je reviens avec très rapidement (je vais y bosser tout le week end :-p)
Pour les prises, j'en ai pas t'en que ça car côté technique un bloc haut pour le raccordement de la box,etc... et un autre bloc pour tous les besoins. Chez les clients, effectivement il y a 4 blocs prises mais je prévois d'ici peu d'intégrer un distributeur de boisson chaude et peut être un radiateur car il y en a actuellement pas. Justement est nécessaire pour toi ?
Concernant les autres modules, tout de semble ok ? Car j'ai lu qu'il fallait du type A pour les machines à laver mais je trouve pas de disjoncteur différentiel de ce type que ce soit en Tri ou 220....ca me fout un peu les boules car le censuel va passer étant donné que c'est une création. Si vous pourriez me guider ;-)
Hors ligne
Bonsoir Olivier,
Pour les prises, j'en ai pas t'en que ça car côté technique un bloc haut pour le raccordement de la box,etc... et un autre bloc pour tous les besoins.
ok
Chez les clients, effectivement il y a 4 blocs
Pas de prises dans la partie clients, 1, pour des raisons de sécurité, et oui ta responsabilité pourrait être engagée en cas d’électrocution , 2, pour des raisons de sécurité pour toi..., si tu laisse des prises, le premier tordu qui voit ça, vient avec une tronçonneuse à ferraille, découpe ta centrale et part avec l'argent, donc évite de lui fournir du courant ; ceci dis si tu tiens absolument à avoir des prises pour ta client, tu mets des disjoncteurs 1 ampères et ça marchera pour la charge des téléphone, pas plus.
Boissons chaude, bof bof, ça salope toute la laverie, distributeur de boissons pourquoi pas, met la prise dans une boite de dérivation, radiateur, si tu as besoin suivant la région, mais pareil boite de dérivation.
Car j'ai lu qu'il fallait du type A pour les machines à laver mais je trouve pas de disjoncteur différentiel de ce type que ce soit en Tri ou 220....ca me fout un peu les boules car le censuel va passer étant donné que c'est une création. Si vous pourriez me guider ;-)
Pour tes machines, effectivement on parle de courbe A pour des machines à laver, mais c'est des machines domestiques récente toute électronique, toi tu es plus dans le tertiaire, tes machines sont de type industriel, sans chauffe, et pas forcement récente.
Dans mes laveries, je monte des disjoncteurs différentiel de type C
Hors ligne
Bonsoir Olivier,
Ok ca marche pour les prises je vais garder un seul bloque je vais passer en 1A. Pour les autres, je vais mettre des boites de dériv.... C'est fou quand même les gens se qui sont prêts à faire pour un peu de papier.
Concernant le Type A pour les machines je te remercie pour la précisions. Et au final, j'ai vu avec le consuel se sera un organisme privé (Veritas) qui va venir faire le contrôle...j'imagine qu'ils sont moins tatillons que le consuel en lui même.
Sinon j'ai enfin pris 2 minutes quelques minutes pour prendre des photos de la laverie en l'état.. N’hésitez pas à commenter ;-)
Hors ligne
très bien l'installation, je suis un adepte ce type d'installation.
Hors ligne
Je te remercie ;-)
Hors ligne