Bonjour,
Je vous expose un petit souci d'installation que j'ai eu en septembre et j'espere etre clair malgré mes connaissances en eletronique/electricité extremement limitées
j'ai changé de centrale de paiement (Il y a avait une LM control branché à mes girbau)
lorsque j'ai debranché la LM control, la machine à laver ne fonctionne pas en contact sec (en faisant toucher les 2 fils)
Quand j'ai branché ma nouvelle centrale SBCC, j'ai donc du avec une aide telephonique, recuperer du 24 v pour les faire fonctionner (celui utilisé pour le monnayeur)
donc plein de fil trainent dans ma centrale.
Je souhaite apres plusieurs mois faire le menage;
J'ai vu que sur la machine GIRBAU, les fils depuis la centrale allait sur des bornes 24v et à coté il y avait des bornes 220. Faut il commencer par relier ces fils aux bornes 220v de la machine girbau?
merci à vous
Hors ligne
Non.
Les centrales peuvent commander les machines soit en 24V, soit en 220V. C'est le cas pour presque toutes les marques de machines et de presque toutes les centrales.
Comme tu dit "mes connaissances en eletronique/electricité extremement limitées",
Utilise un système simple. Tu débranches un fil qui te parait ne servir à rien, tu notes dessus d'ou il vient et comment il est branché, tu fait si tu as un téléphone une photo.
Ensuite tu testes toutes tes machines et si tu vois un problème. Deux cas :
- Pas de problème, tu gardes les photos et tes notes (au cas ou)
- si Problème, tu revient en arrière.
N'est ce pas beta ?
Cette technique est celle dite de l'impossibilité théorique de résoudre les problèmes compliqués.
"Un problème compliqué, on sait pas le résoudre. Plusieurs problèmes simples Oui. Donc transformons des problèmes compliqués en plusieurs problèmes simples."
Hors ligne
Non.
Les centrales peuvent commander les machines soit en 24V, soit en 220V. C'est le cas pour presque toutes les marques de machines et de presque toutes les centrales.
...
Dans ce cas pourquoi l'installateur de l'époque a branché mes LM control en 24v et non 220v
Hors ligne
papillon33 a écrit :Non.
Les centrales peuvent commander les machines soit en 24V, soit en 220V. C'est le cas pour presque toutes les marques de machines et de presque toutes les centrales.
...
Dans ce cas pourquoi l'installateur de l'époque a branché mes girbau sur la LM control en 24v et non 220v
Hors ligne
papillon33 a écrit :Non.
Les centrales peuvent commander les machines soit en 24V, soit en 220V. C'est le cas pour presque toutes les marques de machines et de presque toutes les centrales.
...
Dans ce cas pourquoi l'installateur de l'époque a branché mes LM control en 24v et non 220v
Il est préférable de commander les machines en 24v pour des problèmes de sécurité. La commande 220v existe pour des raisons de compatibilité. Si tu peut garde les commandes en 24V.
Dernière modification par papillon33 (20-04-2017 12:49:28)
Hors ligne
Ah
Je fini par comprendre que LM control commande soit en 24v soit en 220v et que l'installateur de l'epoque a choisi à juste titre 24v
ET lorsque j'ai branché ma nouvelle centrale SBCC je n'avais le choix que du 220v. (a moins de tirer des fils du 24v du monnayeur)
SBCC va nous confirmer ça
Hors ligne
Ah
Je fini par comprendre que LM control commande soit en 24v soit en 220v et que l'installateur de l'epoque a choisi à juste titre 24v
ET lorsque j'ai branché ma nouvelle centrale SBCC je n'avais le choix que du 220v. (a moins de tirer des fils du 24v du monnayeur)
SBCC va nous confirmer ça
Je veux pas spécialement lui faire de la pub, mais vérifie bien, il me parait très compétent et il m'étonnerait que SBCC ait fait une centrale qui commande les machines qu'en 220V.
Dernière modification par papillon33 (20-04-2017 21:06:27)
Hors ligne
bango a écrit :Ah
Je fini par comprendre que LM control commande soit en 24v soit en 220v et que l'installateur de l'epoque a choisi à juste titre 24v
ET lorsque j'ai branché ma nouvelle centrale SBCC je n'avais le choix que du 220v. (a moins de tirer des fils du 24v du monnayeur)
SBCC va nous confirmer çaJe veux pas spécialement lui faire de la pub, mais vérifie bien, il me parait très compétent et il m'étonnerait que SBCC ait fait une centrale qui commande les machines qu'en 220V.
Je confirme qu il est très compétent en plus d être disponible... mais c est juste une question (que j ai peut être mal formulée)
Hors ligne