J'avais lu un topic il y a quelque temps sur l'installation d'une turbine d'aspiration montée sur le tuyau d'évacuation de sèches linge,
je n'arrive pas à le retrouver...
si quelqu'un peut m'aider ou a des infos sur ce genre d'installation, je suis preneur
Hors ligne
j'ai loupé ton post Paisible,
j'ai une installation comme ça dans une de mes laverie, tu veux savoir quoi au juste
Hors ligne
j'étais déçu que tu ne me répondes pas...
j'ai actuellement 2 séchoirs gaz (simples) raccordés en 153mm qui fonctionnent,
j'ai à peu près 8-9 mètres d'évacuation en 153 dont environ 7 mètres complètement inaccessibles,
je souhaite remplacer un de mes séchoirs par un double et je crains que le tirage soit insuffisant,
j'ai pensé à installer un "aérateur" sur la sortie toit mais je ne pense pas que cela suffira,
je voudrais donc savoir si l'évacuation sera suffisante en installant une turbine d'aspiration motorisée juste après la jonction des 3 séchoirs,
Hors ligne
je pense que c'est jouable, chez moi c'est deux séchoirs double en diamètre 200 chacun, qui crache dans un 315 de diamètre, la turbine est sur le tuyau de 315, avec un système de contacteur la turbine se déclenche à chaque démarrage de séchoir.
Hors ligne
et olivier tu l'enclenche au premier séchoirs ou tu démarres la turbine que si il y a plusieurs séchoirs en route??
est ce que les pales de la turbine s'encrassent souvent?
Dernière modification par hhorme (12-02-2017 10:23:59)
Hors ligne
Moi sur mais sechoir doubles,par sechoir aj'ai une sorti sur le o du sechoir en 200 et sa par sur plus de 15m jusqu'au toit.et sa marche nickel
6 laveries
Hors ligne
et olivier tu l'enclenche au premier séchoirs ou tu démarres la turbine que si il y a plusieurs séchoirs en route??
dés le premier
est ce que les pales de la turbine s'encrassent souvent?
nettoyage deux fois par an
Hors ligne
je pense que c'est jouable, chez moi c'est deux séchoirs double en diamètre 200 chacun, qui crache dans un 315 de diamètre, la turbine est sur le tuyau de 315, avec un système de contacteur la turbine se déclenche à chaque démarrage de séchoir.
merci pour ta réponse,
tu peux m'indiquer la marque/ref de ta turbine?
Hors ligne
olivierdelabas a écrit :je pense que c'est jouable, chez moi c'est deux séchoirs double en diamètre 200 chacun, qui crache dans un 315 de diamètre, la turbine est sur le tuyau de 315, avec un système de contacteur la turbine se déclenche à chaque démarrage de séchoir.
merci pour ta réponse,
tu peux m'indiquer la marque/ref de ta turbine?
Je dois y aller demain matin, justement pour nettoyer la turbine, je vais faire des photos.
Hors ligne
olivier est ce que le fait que la turbine fonctionne systématiquement ne nuit pas au rendement du séchoir ? ou est ce que ça n'a aucune importance?
Hors ligne
Tres intéressant le sujet je note
Materiel: Electrolux 465H Huebsch HC 20 Ispo DR33 commande ecran tactile Wi-line CB
Hors ligne
olivier est ce que le fait que la turbine fonctionne systématiquement ne nuit pas au rendement du séchoir ? ou est ce que ça n'a aucune importance?
non, non, hhorme, la turbine fonctionne uniquement avec les séchoirs, si 1 ou plusieurs séchoirs sont en marche la turne s'enclenche, si pas de séchoirs pas de turbine.
c'est simplement avec un système de contacteurs;
Hors ligne
Hors ligne
et quel bilan économique? En combien de temps s'amorti l'installation?
Hors ligne
et quel bilan économique? En combien de temps s'amorti l'installation?
y'a aucun bilan économique, donc aucun retour sur amortissement, tu montes ce genre de turbine quand tu as besoin de "boosté" l’évacuation de tes séchoirs.
Hors ligne
merci pour les photos,
au niveau du bruit, les séchoirs la couvrent ou c'est plus bruyant que les séchoirs?
Hors ligne
au niveau du bruit, les séchoirs la couvrent ou c'est plus bruyant que les séchoirs?
c'est un peu plus bruyant que les moteurs de séchoirs, je parle des doubles séchoirs, si vraiment le bruit te pause un problème, il te faut des silencieux en plus
Hors ligne
Plus que des silencieux, c'est surtout le mauvais équilibrage de la turbine qui engendre des vibrations et donc du bruit.
Donc pour éviter le bruit, c'est un équilibrage parfait ET un montage sur silent-bloc.
Hors ligne
Plus que des silencieux, c'est surtout le mauvais équilibrage de la turbine qui engendre des vibrations et donc du bruit.
Oui bien sur, mais les turbines arrivent déjà équilibrées, le déséquilibre est provoqué par la peluche qui se bloque dans les pales
un montage sur silent-bloc.
tu ne peux pas monter ce genre de turbine sur silentbloc, car elle se trouve obligatoirement dans un caisson
Hors ligne
c'est le caisson qu'il faut mettre sur silent-bloc; m'enfin!!
Hors ligne
hhorme a écrit :olivier est ce que le fait que la turbine fonctionne systématiquement ne nuit pas au rendement du séchoir ? ou est ce que ça n'a aucune importance?
non, non, hhorme, la turbine fonctionne uniquement avec les séchoirs, si 1 ou plusieurs séchoirs sont en marche la turne s'enclenche, si pas de séchoirs pas de turbine.
c'est simplement avec un système de contacteurs;
j'ai bien compris ça olivier , ce que je veux dire c'est vu que le passage d'air dans un séchoir est plus ou moins calibré est ce que le fait d'accélérer ce passage nuit ou non au rendement du séchoir, par exemple en mettent plus de temps a chauffer ?
Hors ligne
j'ai bien compris ça olivier , ce que je veux dire c'est vu que le passage d'air dans un séchoir est plus ou moins calibré est ce que le fait d'accélérer ce passage nuit ou non au rendement du séchoir, par exemple en mettent plus de temps a chauffer ?
aucune incidence sur le rendement des séchoirs, il faut simplement prévoir en bout de tuyau un clapet anti retour, monté à l'envers pour que la régulation soit optimum
Hors ligne
Hors ligne
merci, c'est très clair comme ça
Hors ligne
merci olivier , super !
Hors ligne