Bonjour
J'aimerais associer une horloge 230v A ma ventouse 12v
Auriez vous donc une solution de branchement sachant que l'on m'a orienté
Vers un contacteur Finder mais je ne comprends pas le principe de câblage
Hors ligne
Tu branches la bobine 220 du relais Finder sur ta pendule. Le contact de la bobine te permet de commander ta ventouse avec du 12v. C'est un contact sec isolé du 220 donc tu peut faire ce que tu veux. Il te faudra quand même une alim 12v.
Hors ligne
Tout d'abord merci pour votre réponse j'ai donc bien suivis vos conseils
Mais dès que l'horloge se déclenche mon relais Finder n'arrête pas de vibrer
Hors ligne
Et mince je n'arrive pas à vous envoyer une photo du schéma que je me suis fait
Hors ligne
Hors ligne
Tout d'abord merci pour votre réponse j'ai donc bien suivis vos conseils
Mais dès que l'horloge se déclenche mon relais Finder n'arrête pas de vibrer
As tu mis un relais adapté à l'alim : ex Relais avec bobine continu pour alim continu ou relais avec bobine alternative pour alim Alternative ?
Hors ligne
JUCO a écrit :Tout d'abord merci pour votre réponse j'ai donc bien suivis vos conseils
Mais dès que l'horloge se déclenche mon relais Finder n'arrête pas de vibrerAs tu mis un relais adapté à l'alim : ex Relais avec bobine continu pour alim continu ou relais avec bobine alternative pour alim Alternative ?
+1
Michel Richir
Distributeur Girbau, ADC, ...