Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour à tous,
j'installe une laverie en Algérie et je fais moi même les travaux faute de techniciens compétents.
J'ai une question concernant le conduit principal d'évacuation de l'eau vidangée, est ce que je dois prévoir une légère pente de ce conduit sur toute sa longueur ou bien est-il possible de le laisser horizontal et de l'incliner seulement en bout de course ?
Je pose la question car j'ai fait un socle en béton pour toutes les machines en ligne des primus rs à sceller sans prévoir un affaissement derrière pour permettre au conduit d’être légèrement en dessous des machines.
J’espère que ma question n'est pas trop confuse, j'aurais souhaité mettre un cliché mais je ne sais pas comment faire.
Hors ligne
combien de machine et quelle longueur ?
je pense que si tu es horizontal sur une grande longueur tu va avoir des soucis de boue dans tes évacuations et donc problème d'odeur dans tes machines.
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM
Hors ligne
Idéalement, 1cm de pente par mètre en conduit de diamètre 100mm
Hors ligne
Idéalement, 1cm de pente par mètre en conduit de diamètre 100mm
+1
c'est la règle en générale pour pas être embêté
Hors ligne
mais si tu peux mettre plus de pente c'est encore mieux , dis toi bien que la moitié des probleme vient des évacuations , donc mieux ça évacue et moins tu aura de soucis
Hors ligne
Merci à tous pour vos réponses,
J'ai 12 machines installées sur la même ligne sur environ une longueur de 13 mètres, je vais suivre vos conseils et donc m'atteler à creuser au marteau piqueur un sillon de 10 cm de profondeur sur toute la longueur afin d'avoir suffisamment de pente.
Hors ligne
il faut de la pente , l'eau usée doit s'évacuer rapidement!
En ligne
Pages : 1