Bonjour, je suis entrain de faire une demande de gaz pour équipé ma laverie et grdf me pose les question suivantes :
Puissance total des équipements (kw) ?
La pression ( 21 mbar ou 300 mbar) ?
est ce que quelqu'un a ses renseignements pour 2 séchoirs double type (DA 13/13) ou (DA 15)
et un chauffe eau type styx 185 .
J'ai trouvé pour la puissance total des équipements DA 13/13 = 2 X 25.8 kw et DA 15 = 31.1 kw
Par contre je ne trouve rien pour la pression.
Merci
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM
Hors ligne
et un chauffe eau type styx 185 .
Tu parles d'un tes-e 185
20mbar et 14.2kw (http://www.styx-pro.fr/Styx_Catalogue/H … cation.pdf)
J'ai trouvé pour la puissance total des équipements DA 13/13 = 2 X 25.8 kw et DA 15 = 31.1 kw
Par contre je ne trouve rien pour la pression.
Par construction, c'est du 20mbar, donc puissance totale 4x25 = 100 + 31 + 15 = 150kw
Si la distance entre le compteur gaz et tes appareil est > 10m, tu peut arriver jusqu'au appareils avec du 300mbar et mettre un ou des détendeurs à proximité immédiate. Une distance de plus de 10m tu vas être obligé de mettre un tuyau très gros donc très cher.
Va voir sur le site de regaz Bordeaux, ils ont mis à dispo un outil de calcul
https://www.regaz.fr/index.php?option=c … #resultats
Hors ligne
salut papillon33
oui c'est bien un tes 185
c'est ok pour les kw
par ccontre je ne comprend pas bien qui décide pour la pression 20 mbar ou 300 mbar ?
il n'y a pas encore d'arrivée du gaz.
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM
Hors ligne
par ccontre je ne comprend pas bien qui décide pour la pression 20 mbar ou 300 mbar ?
C'est ton fournisseur de gaz ou toi qui décide.
Les séchoirs et le TES sont natif en 20mb. Pour le TES, regarde la doc ou demande à ton fournisseur s'il existe une version 300mb, pour les séchoirs laisse tomber, à ma connaissance ça existe pas.
Maintenant ça dépend de ta longueur de tube entre le compteur Gaz et tes appareils. Regarde avec le calculateur que j'ai mis.
Par exemple
Données du calcul :
Pression : 20 mbar Matériau : CUIVRE Longueur : 20 mètres Puissance utile : 150 kW
Résultat :
Le diamètre préconisé est 40 mm Qui correspond au calibre : DN 40
Données du calcul :
Pression : 300 mbar Matériau : CUIVRE Longueur : 20 mètres Puissance utile : 150 kW
Résultat :
Le diamètre préconisé est 26 mm Qui correspond au calibre : DN 25
Bon, c'est pas la même prix pour tes tuyaux
Hors ligne