Bonjour à tous,
J'ai entrepris récemment la construction d'un système de récupération de l'air chaud expulsé de mes séchoirs couplés avec un échangeur air/ air de 3000 m3/h.
J'espère une baisse de 50% voir plus de ma facture annuelle EDF(je suis un optimiste...),tarif jaune, qui me fait pleurer quand je pense à l'argent que je leur donne.
Est que quelqu'un sur le forum a une expérience de ce genre d'installation?
Un échangeur à plaque c un système qui récupère l'air chaud expulsé et réchauffe l'air ambiant aspiré pour le réinjecter dans l'aspiration des séchoirs,ainsi l'air injecté est déjà beaucoup plus chaud donc les résistances (où les brûleurs) se déclenchent moins souvent=gain d'énergie.
Merci de lancer un débat.
Dernière modification par benlaverie (09-05-2014 13:17:35)
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
Bonjour,
cela fait un moment qu'on pense a faire un échangeur pour récupérer les calories du séchoir, avec un serpentin en cuivre pour chauffer l'eau et le réinjecter dans le cumulus. On a mesure la température de l'air expulse et elle ronde les 45°C si mes souvenirs sont bons.
T'as un dessin de ton projet?
4 laveries Electrolux - Girbau (ADC) - LM Control - Safepay www.france-lessive.fr
Adhérant à A.F.L
Hors ligne
J'espère une baisse de 50% voir plus de ma facture annuelle EDF,tarif jaune, qui me fait pleurer quand je pense à l'argent que je leur donne.
Si tu regardes ta facture EDF tarif jaune, c'est surtout des abonnements et des taxes que tu payes et pas de l'énergie.
Moi ça me fait pas pleurer, ça me scandalise.
Dernière modification par papillon33 (07-05-2014 18:15:21)
Hors ligne
Evidemment papillon de nuit l'abonnement est cher mais c disons 20% du montant de mes factures,le reste c de la conso et c sur ce poste que je veux jouer...
Les mois d'hiver c je crois 27cts ttc le kw et l'été je crois 15cts d'euros....
Quelqu'un a t'il déjà tenté cette expérience?(échangeur)
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
Je ne veux pas d'échangeur air /eau! l'eau des cumulus c minime comparé aux kw et à l'air chaud perdu par les séchoirs(j'ai des pointes à 95kw/h +de la facturation de dépassement de puissance 14euros/l'heure ,chacun d'entre nous savons qu'un séchoir est beaucoup moins rentable qu'une MAL.
45° c pas beaucoup tu règle tes séchoirs au mini? chez moi ils sont au à fond histoire de satisfaire le client....j'ai des plans,des photos ect mais je suis en phase de test,je surveille le compteur en ce moment...
Dernière modification par benlaverie (07-05-2014 19:12:46)
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
Mes séchoirs sont réglé à 75°C, t'as déjà mesure la température de sortie de l'air?
4 laveries Electrolux - Girbau (ADC) - LM Control - Safepay www.france-lessive.fr
Adhérant à A.F.L
Hors ligne
Oui c idem 45° avec une charge de linge de 10 kg en essorage à 600tr.
Dans le tambour c plus chaud +- 60°
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
45° d'air chaud récupéré à 80% c de l'air réinjecté à 35° avec un bon échangeur.
Donc comme l'hiver le tarif jaune c pratiquement le double et que j'ai beaucoup de séchoirs l'air aspiré (ambiant) est à 10° voir moins,je gagne 25° voir plus d'apport de chaleur.
Mon raisonnement est le suivant: 100%=75° de chauffe à partir de 10°donc 65° de chauffe.
A partir de 35°jusqu'à 75° c 40° de chauffe(ratio entre 40 et 65 c + de 25% d'économie....
Bien sur cela dépend de l'échangeur et de ses performances......
Pas de temps interminable de séchage c pas du séchoir à pompe à chaleur à 7000e....C du bon sens avec quelques tuyaux et un bon échangeur 3000e(pour mes 5 séchoirs)...De la Thermodynamique quoi!
Je comprend pas comment les fabricants n'y songent pas!
Dernière modification par benlaverie (09-05-2014 13:19:14)
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
Je comprend pas comment les fabricants n'y songent pas!
De nombreux fabricants ont ou développent des séchoirs (chauffage électrique) avec pompe à chaleur: electrolux, Primus, ... Deux problèmes: le prix et l'entretien supplémentaire requis par de tels systèmes ...
Je crois que dans quelques années, le technologie sera plus mature.
Michel Richir
Distributeur Girbau, ADC, ...
6 laveries
info@automatic-industries.com
Hors ligne
Slt Richir,
Avec un séchoir à pompe à chaleur c quoi 3,4,5kw il faut du temps avant que le linge sèche....
Je parle de récupérer la chaleur humide qui est expulsée des séchoir c gratuit et ça ne baisse en rien la puissance,les fabricants avec leurs ingénieurs auraient déjà pu intégrer à leur séchoir une récupération de l'air chaud expulsé.....c pas coûteux comme système...
Dernière modification par benlaverie (09-05-2014 14:31:56)
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
L'air chaud évacué ne peut pas être récupéré comme tel pour être réintroduit dans le séchoir: trop humide et dans le cas du chauffage gaz trop dangereux.
Il pourrait effectivement servir via un échangeur (serpentin ou autre) à réchauffer un fluide: air, eau. Deux problèmes: On ne peut pas freiner le débit d'air du séchoir sans affecter ses performances. Outre qu'il est humide, cet air est riche en peluches, ce qui limite le type d'échangeur utilisable.
On pourrait imaginer un serpentin autour du conduit d'évacuation mais quelles seraient les performances par rapport au coût?
Si quelqu'un trouve la solution, je suis preneur ... :-)
Michel Richir
Distributeur Girbau, ADC, ...
6 laveries
info@automatic-industries.com
Hors ligne
Il n'y a aucun contact entre l'air humide expulsé et l'air neuf qui est réintroduit dans le séchoir.(échangeur)
En ce qui concerne le débit d'air qui peut affecter le bon fonctionnement du séchoir,l'échangeur doit être calibré en fonction du débit maxi d'expulsion.
Un séchoir de 13kg DA chez primus ou electrolux en 14kg débite 550à600m3/heure si je me souviens bien.Il suffit d'additionner le cubage pour choisir ton échangeur.
Ajouter un filtre en sortie c nécessaire...
Dernière modification par benlaverie (09-05-2014 18:08:49)
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
Oui Ben, nous en avons parlé au tél récemment, et j'ai fais le choix de commercialiser ce type de séchoir. Principalement en gamme double, 2 x 16 kilos. Système de récupération de chaleur avec échangeur air/air, puissance électrique 7,2 OU 10 kw par tambour, branchement triphasé 380V, évacuation diamètre 100 mm par tambour, possible en PVC, 3 vitesses de ventilation par variateur de fréquence.
Jusque là, c'est le rêve, par contre le rêve se paye cher, mais l'avantage : avec un abonnement tarif bleu, vous mettez jusqu'à 5 séchoirs !! (5 tambours), par contre pas de simple essorage mais plutot du 800 trs/min, au moins pour les capacités de moins de 18 kilos.
Après, cela doit être possible de concevoir un système de ce type, mais c'est une autre histoire !!
Hors ligne
Bonjour,
Un échangeur individuel,pas mal,mais pourquoi une puissance réduite?Le séchage doit etre beaucoup plus long....Une grosse couette à 800trs c combien de temps?
Vos séchoir sont t'ils à inversion?
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
30 minutes pour une couette essorée à 800 tours. Une puissance rabaissé pour augmenter le nombre de séchoir par laverie en tarif bleu, tout simplement et pour pouvoir placer un séchoir quand on n'a pas de puissance.
Oui ils ont l'inversion.
Par contre c'est tambour inox de série.
Hors ligne
Ici avec 21kw de puissance pour un da primus et 18 pour electrolux réglé à fond il faux plus de 30min mais il ne sont pas à inversions....
10kw x5 + les moteurs des machines ça fait beaucoup plus que 36kw!ça disjoncte pas!
Si vous avez une pub,un site,donnez moi les infos sur mon mail.
merci
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
Mais là votre site c chez superlav!!! D'accord.... Je parle pas aux chetimis....
Dernière modification par benlaverie (11-05-2014 07:18:59)
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
c est normal c'est superlav.Par contre ton calcul n'est pas bon, c'est du triphasé
Vente , installation , dépannage
En ligne
commentaire un peu court...argumentes!
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
10kw x5 = 50kw
50kw:3 = consommation de 17kw/phase
Vente , installation , dépannage
En ligne
Mais tu as un disjoncteur... Pourquoi une laverie en tarif bleu de 36kw maxi ne peut pas avoir deux doubles séchoirs par exemple..
ça passe tout juste avec un seul.(je l'ai dans une petite laverie. tarif bleu)
j'ai le jaune également qui lui est limté par mon disjoncteur à 100kw (5séchoirs) c pas 100kw par phase...c la puissance totale jusqu'où je peux aller.
Là il y a un truc qui m'échappe peut etre?
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
Attention, quand on dit 5 séchoirs, c'est pour une puissance de 7,2 KW par tambour.
Oui, l'inversion fait beaucoup.
Oui, la pub vous sera envoyée dès que possible.
Par contre partant du principe que deux DA13 à 18 kw font 36kw, et que cela ne disjoncte pas pour une laverie avec 8 machines et une production eau chaude de nuit, on estime que 5 séchoirs de 7,2 KW équipés de variateur de vitesse comme les machines, ça passe en puissance. Le but est d'équiper dignement une laverie avec 7 à 10 machines c'est à dire pouvoir proposer soit 3 à 4 séchoirs de 16 kilos, soit 2 de 16 et 1 de 25 kilos. On remarque souvent que le fait d'installer que deux séchoirs en laverie peut être un frein pour la clientèle.
A suivre
Hors ligne
Oui à 7.2kw pas à 10kw...je reste septique sur le temps de séchage...
7.2kw par tambour c pas 18kw...la puissance c la puissance...
je recherche toujours quelqu'un qui à une grosse expérience en thermodynamique et des échangeurs air air à plaques pour échanger nos idées....
Dernière modification par benlaverie (11-05-2014 11:26:44)
3 Laveries matériel Danube
1 Laverie animaux matériel Danube et www.lavetondog.com
Hors ligne
moi j'ai mis un ballon thermodynamique qui récupere la chaleur des séchoirs dans le local et chauffe l'eau jusqu'a 60° du coup mes machines chauffent moins ça baisse la consomation de l'electricité mais je ne connais pas encore le gain généré par cette opération donc c'est a suivre
Hors ligne
moi j'ai mis un ballon thermodynamique qui récupere la chaleur des séchoirs dans le local et chauffe l'eau jusqu'a 60° du coup mes machines chauffent moins ça baisse la consomation de l'electricité mais je ne connais pas encore le gain généré par cette opération donc c'est a suivre
salut svt, alors le ballon thermodynamique, ton retour d'expérience??? Quelle capacité fait il????