Bonjour a tous pouvez vous me renseigner sur l'instalation des séchoir gaz.
Combien d'évacuation faut il installer pour un double séchoir DR335 et un simple DR 35? y a t'il des normes a réspecter autre que l'évacuation en toiture qui ne me pose aucun problème? combien doit on créer de cheminé et quelle hauteur doivent elle avoir? les évacuations des chauffe eau peuvent elle etre dans le meme conduit que celle des séchoir? ca vous parait peut etre bete mais c'est la premiere instal au gaz.
Merci
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM
Hors ligne
Combien d'évacuation faut il installer pour un double séchoir DR335 et un simple DR 35?i
une par sèche linge,sur un double tu as généralement une sortie pour les deux tambours en général en 200, pour les séchoirs simple une sortie par séchoir c'est mieux et en général c'est 100
y a t'il des normes a réspecter autre que l'évacuation en toiture qui ne me pose aucun problème?
non, sauf que tu dois mettre des conduit en inox ou en alu
les évacuations des chauffes eau peuvent elle être dans le même conduit que celle des séchoir?
non ton chauffe doit avoir sa propre sortie, si t'as pas le choix, tu peux faire la sortie dans tes évacuations de séchoirs mais c'est compliqué à faire, car il faut que quand ton séchoir se met en marche il coupe la marche du chauffe eau gaz (se qui implique un chauffe eau à allumage électrique et non gaz) il faut motoriser un clapet dans le conduit de ton évacuation du chauffe eau qui se ferme au moment de la mise en marche du séchoir, et quand le séchoir s’arrête le clapet doit se ré ouvrir et le chauffe eau doit redémarrer, c'est simplement des contacteurs à mettre en place, mais si t'es pas trop à l'aise avec ça il vaut mieux trouver une solution pour faire évacuer ton chauffe eau sur le toit; ou bien tu montes un chauffe eau à ventouse, comme cela tu peux "cracher" en façade
Hors ligne
Il y a bien une norme pour l'évacuation GAZ
Normalement ton évacuation doit être de mémoire à 1m80 au dessus de toiture
Vente , installation , dépannage
Hors ligne
Merci pour vos réponse ca va bien m'aider A +
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM
Hors ligne
bonjour, juste une petite confirmation quand on parle de conduit d'évacuation, on parle bien aussi de cheminées, c'est a dire pour ma config : 2 chauffe eau gaz = 1 cheminée et 1 dr 335 + 1 dr 35 = 2 cheminées. c'est bien ça ?
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM
Hors ligne
bonjour, juste une petite confirmation quand on parle de conduit d'évacuation, on parle bien aussi de cheminées, c'est a dire pour ma config : 2 chauffe eau gaz = 1 cheminée et 1 dr 335 + 1 dr 35 = 2 cheminées. c'est bien ça ?
Pourquoi deux chauffes?
pour le reste l'idéale est 1 évacuation par appareil
Hors ligne
Sur les conseils de hhorme je trouve que de mettre deux Chauffe eau est plus judicieux en cas de panne, et quand on fait l'entretient de l'un l'autre prend la relève sans fermeture de la laverie.
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM
Hors ligne
c'est pas bête bien sur, par contre je sais pas si tu peux évacuer deux chauffe gaz dans le même conduit
Hors ligne
c'est vrai je n'y avais pas pensé je vais me renseigné.
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM