Re : chauffer l'eau

oui j'ai pris un énorme bac en plastique pour faire de la maconnerie + une pompe de relevage
cout à casto 50 eur

Hors ligne

#27 05-05-2012 09:09:47

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : chauffer l'eau

paris-laverie a écrit :

oui j'ai pris un énorme bac en plastique pour faire de la maconnerie + une pompe de relevage
cout à casto 50 eur

tes ballons soont aussi dans la cave....pompe de relevage= sany broyeur?

Hors ligne

#28 06-05-2012 07:49:27

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : chauffer l'eau

oui dans ma cave pas besoin de bouffer de l'espace commercial
voila la pompe que j'ai acheté:
http://www.castorama.fr/store/Pompe-sub … navCount=0
+
un bac de ce type
http://www.manudepot.com/btp/bac-rond-70-litres.asp

Hors ligne

#29 07-05-2012 11:23:01

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : chauffer l'eau

Bonjour,
désolé Paris-laverie, mais je n'ai pas tres bien saisi ton installation
Alors, j'ai des ballons qui sont verticaux sur des trepieds, de l'eau coule depuis le groupe de sécurité (déja ...pourquoi autant d'eau coule?: 1 saut par 5 jour)
Ou place tu ton bac et ta pompe
Merci à toi

Hors ligne

#30 07-05-2012 11:53:26

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : chauffer l'eau

le bac + la pompe en dessous de l'écoulement des groupes de sécurité
puis un tuyau pour remonté vers tes canalisations au dessus

Hors ligne

#31 07-05-2012 11:57:08

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Hors ligne

#32 09-05-2012 07:01:57

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : chauffer l'eau

Tres clair...et beaucoup plus economique que le sany broyeur. Merci à toi Paris-laverie
Sinon comment expliquer que mes nouveaux ballons d'eau chaude gouttent il autant?

Hors ligne

#33 09-05-2012 07:18:02

laverie de la mairie
Membre
Lieu : Finistère et Côtes-d'Armor
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 830

Re : chauffer l'eau

trop de pression, il te faut mettre un réducteur de pression!

Hors ligne

#34 09-05-2012 09:20:22

elixyr
Membre
Lieu : Nîmes
Inscription : 05-02-2009
Messages : 1 079

Re : chauffer l'eau

laverie de la mairie a écrit :

trop de pression, il te faut mettre un réducteur de pression!

Ou un vase d'expansion


Vente , installation , dépannage

Hors ligne

#35 09-05-2012 09:52:08

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : chauffer l'eau

je crois pas qu'un sceau pour 5 jours soit la cause
on parle de 3l pour 100l chauffé......
donc cela reste dans la norme.

Hors ligne

#36 10-05-2012 04:42:52

lasourcenancy
Modérateur
Lieu : Nancy
Inscription : 03-01-2006
Messages : 1 491
Site Web

Re : chauffer l'eau

Je préfère la solution du vase d’expansion http://www.leguideduchauffage.com/acces … e-securite beaucoup plus écologique à mes yeux.
J'ai un vase de 18 litres par ballon de 300 litres. Avec ce système, très peu d’écoulement d'eau lors de la chauffe.


1 reprise en 1997 -  Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre

Hors ligne

#37 10-05-2012 06:41:43

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : chauffer l'eau

oui tient pourquoi pas,je ne connaissais pas

Hors ligne

#38 12-05-2012 07:23:40

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : chauffer l'eau

le vase d'expansion est une solution pour éviter les fuites au groupe qui ont lieu a chaque chauffe , mais en cas d'inondation due a un défaut du groupe ou a un perçage l'idéal serait d'installer un bac de rétention muni d'une pompe de relevage, parce que si une fuite alieu a la cave si ya de l'eau chaude ça peut durer des semaines avant de s'en rendre compte

Hors ligne

#39 18-01-2014 17:42:18

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : chauffer l'eau

Bonjour,
je n'ai encore rien fait dans ce chantier (diminution de l'eau rejeté par le groupe de securité)
faut il deux reducteurs de pression pour mes 2 ballons installés en serie, un avant chaque arrivée d'eau. Ou un seul avant le premier ballon suffit-il?
Merci à vous

Hors ligne

#40 19-01-2014 09:55:08

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : chauffer l'eau

Il faut mettre un ballon sur chaque cumulus. La température de chaque cumulus ne peut pas être exactement la même donc le volume expansé est différent.
Et pour les reliquats d'eau en cas de problème, rien n'empêche de mettre la sortie des vannes de sécurité à l'égout.
A oui il faut garder les groupes de sécurité. Les ballons sont réglé pour une pression plus faible que les groupe, mais en cas de problème, les groupes sont utiles.

Hors ligne

#41 09-02-2014 15:43:37

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : chauffer l'eau

Bonjour,
le plombier a mis des reducteurs de pression, je n ai plus de probleme Sur mes groupes de securite. Mais mes machines primus affichent parfois l erreur 11 qui correspond a un probleme de remplissage d eau.  La reduction de la pression aurait elle provoqué ce type de probleme?
merci a vous

Dernière modification par bango (09-02-2014 15:46:23)

Hors ligne

#42 09-02-2014 16:16:05

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : chauffer l'eau

Tout à fait. Les réducteurs sont utiles si la pression est d'origine excessive, (genre 5 à 7 kg de pression). De plus un remplissage a faible pression fait que le cycle est plus long, sans bénéfice sur la qualité du lavage et avec une occupation plus longue des machines.

Hors ligne

#43 09-02-2014 17:03:19

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : chauffer l'eau

La pression Est reglé a 3 bar Sur le 1er ballon et 1,5 bar Sur le 2nd. Je le passe a 3.

Hors ligne

#44 09-02-2014 17:26:47

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : chauffer l'eau

essai d'augmenter un peu la pression sur le réducteur, avec une clef BTR

Hors ligne

#45 09-02-2014 21:07:54

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : chauffer l'eau

bango a écrit :

La pression Est reglé a 3 bar Sur le 1er ballon et 1,5 bar Sur le 2nd. Je le passe a 3.

Pourquoi 3 sur le premier et 1.5 sur le second ?
Quelle est la pression de base en entrée ?

Dernière modification par papillon33 (09-02-2014 21:08:12)

Hors ligne

#46 17-02-2014 13:57:15

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : chauffer l'eau

j'ai corrigé la pression à 3. et tout est OK pour les machines
Concernant l'ecoulement des groupes de securité : pb resolu
Merci à vous

Hors ligne

#47 17-02-2014 16:39:12

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : chauffer l'eau

Si je te comprends, tu as mis tes deux cumulus à la même pression et maintenant tu n'as plus d'écoulement des groupes de sécurité ?
Zarbi ton truc. Les groupes de sécurité sont généralement tarés vers 7kg. Ils doivent intervenir en cas de surpression pour éviter de fatiguer les cumulus.
Maintenant il est possible que tes machines n'aiment pas travaillé en faibles pression (elles sont pas les seules, les IPSO et les Mieles non plus)
Donc à 1.5kg tu était peut être un peu juste, mais je ne vois pas la relation avec les groupes de sécurité.

Hors ligne

#48 17-02-2014 17:39:56

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 842

Re : chauffer l'eau

papillon33 a écrit :

Si je te comprends, tu as mis tes deux cumulus à la même pression et maintenant tu n'as plus d'écoulement des groupes de sécurité ?
Zarbi ton truc. Les groupes de sécurité sont généralement tarés vers 7kg. Ils doivent intervenir en cas de surpression pour éviter de fatiguer les cumulus.
Maintenant il est possible que tes machines n'aiment pas travaillé en faibles pression (elles sont pas les seules, les IPSO et les Mieles non plus)
Donc à 1.5kg tu était peut être un peu juste, mais je ne vois pas la relation avec les groupes de sécurité.

Papillon, je t'explique de manière chronologique mon problème :
- Initialement, j'avais un probleme de groupes de securité : beaucoup d'eau coulaient.
j'ai donc, sur les conseils de forumers, changé les groupes de securité et rajouté des reducteurs de pression.
Ce qui a corrigé mon probleme de groupe de sécurité.

- Mais, puisque un réducteur etait mal pogrammé (pression à 1,5 au lieu de 3), la pression n'était pas suffisante, et des machines s'arretaient car l'eau n'arrivaient pas suffisamment, j'ai reglé cette pression en la passant à 3b et la tout est OK

Hors ligne

#49 17-02-2014 22:57:36

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : chauffer l'eau

Bon si c'est réglé, on laisse comme cela.
De façon générale, les cumulus montent en pression à la chauffe, c'est pour cela qu'il y a les groupes de sécurité et ceux ci rejettent de l'eau. Pour éviter ce rejet on met des ballons de compensation de pression. Grosso modo, c'est un ballon avec une moitié sous pression de gaz qui va compenser l'augmentation de pression dut à la chauffe des cumulus (La taille de ces ballons d'expansions est fonction du volume du cumulus) Donc ces ballons absorbent l'augmentation de pression et les groupes de sécurité ne s'activent plus donc plus de perte d'eau.

J'ai mis en place ce système quand je me suis aperçu que mon cumulus de 300L (STYX NHREV 36 44KW/h) me gaspillait 60 l d'eau par jour.

Dernière modification par papillon33 (17-02-2014 23:02:09)

Hors ligne

#50 07-08-2024 09:27:18

ALAC
Membre
Inscription : 23-07-2019
Messages : 114

Re : chauffer l'eau

Bonjour,
Je suis confronté à un problème avec mon cumulus 300l, il a un peu moins de 5 ans.

Le groupe de sécurité fuyait, il a été remplacé hier. Malgré cela lorsque le cumulus est sollicité le groupe fuit à nouveau.

Mon plombier me propose de remplacer le cumulus + ajout vase d'expansion + ajout d'un réducteur de pression.

OK pour le vase d'expansion et réducteur de pression, mais comment diagnostiquer que mon cumulus est HS ?

Je n'ai pas la possibilité de vois la pression actuelle sur mon cumulus.

Merci par vos retours

Hors ligne