Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
suivant la configuration ci-dessous, pouvez vous me dire si le générateur styx au gaz 350 litres (NHREV60) n'est pas un peu trop conséquent?
et pensez-vous que je peux passer avec un générateur gaz styx 185 litres (NHREV18) ou un accumulateur gaz styx(domestique)(optima V20)?
c'est pas tout à fait le même prix!!!
donc ,nous avons: 2 mal 7.5 kg + 2 mal 18 kg
+ en option,si vraiment ,mais vraiment,on en a besoin, une autre mal 7.5 kg
merci de m'éclairer car j'ai l'impression que le vendeur de chauffe-eau me prend pour un jambon?!
Hors ligne
Même le NHre 18 kwa est trop important.
Le TES30 est suffisant
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
Bonjour,
Pour le nombre de machines, 2 accu gaz styx ou elm leblanc montés en parrallèle suffisent.
pourquoi 2 ? parce que en cas de panne ou de maintenance on peut toujours en couper un avec un passe sans etre dans l'obligation de fermer la laverie.
a+
Hors ligne
rajout !!! (excuses je n'ai pas relu avant d'envoyer)
2 de 150 litres
Hors ligne
Je suis tout à fait d'accord 2 de 150 l sont largement suffisant. Sachant que le deuxième est là pour panne ou maintenance, par contre n'oublie pas de monter un système bi passe sinon......J'ai mis en place ce système sur une de mes laveries et je fais fonctionner l'un et l'autre en alternance (15 j) par contre concernant le rejet ne pas oublier 80 cm entre chaque sortie et 80 cm / à un ouvrant. Il faut que tes Styx est une distance de tuyau maxi de 10m / à la sortie des gaz sur l'extérieur avec un coude, et maxi 2 coudes mais 5m. le tuyeau de sortie doit être légérement incliner vers l'extérieur / à la condensation.
4 laveries & 1 Blanchisserie => www.kiteup.fr
Hors ligne
C'est sur que 2 petits c'est mieux que 1 moyen.
Mais pour la production d'eau chaude j'ai arrêté le gaz.
Vu le coût du ou des générateurs au gaz
Vu le coût de l'installation (plomberie plus importante, ventilation basse et haute)
L'entretien annuel
Les pannes plus fréquentes que les ballons d'eau chaude
Les cuves percent plus facilement
Le peu d'économie vu que le prix du gaz rattrape l'électricité (surtout l'électricité de nuit)
Je reste au ballon électrique même quand il y a des séchoirs au gaz.
Dernière modification par SOS LAVERIE (04-06-2007 20:32:12)
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
Bonjour,
Ton eau chauffe moins vite en accu electrique ?
Hors ligne
perso je préfère le gaz,
un tes 30 vaut environ 500 ht ( un peu moins meme), pour l'installation, il te faut une arrivé de gaz et d'eau.
pas de pb de puissance électrique, ton tes chauffe de suite dès que la réserve d'eau est entamée et chauffe plus rapidement, de plus le tes prends la place d'un chauffe eau électrique. en electrique, il en faut plusieurs pour assurer de la flotte pour la journée.
coté révision annuel, si tu es un peu bricoleur, pas de soucis.
coté panne, pas plus qu'un electrique, celui que j'ai changé cette année a duré 13 ans (dans une laverie que j'ai acheté il y a 2 ans, il n'avait jamais été révisé...) la cuve a percée, tout le système de chauffe de gaz est en état...
coté facture, il vaut mieux avoir séchoir et tes au gaz que de l'electrique, les factures feront moins mal, le gaz reste encore moins cher ( pour l'instant !)
Hors ligne
500€ un TES30 et même moins!!!
Donnez moi vite votre fournisseur.
Le prix public c'est 1869€ ht (2236€TTC)
Même si vous avez une bonne remise impossible à 500€ ht.
http://www.brossette.fr/catalogue.php?r … pe=2&aff=O
Et le TES 30 c'est pour une petite laverie, pour une laverie plus conséquente c'est le NHRE18 kwa qu'il faut et là c'est 3000€ ht.
de plus j'en ai vu se percer au bout de 3ans dans des laveries ou il y a de l'eau bien calcaire et qui tournent fort.
sans parler des sécurités qui coupe le générateur dés que le vent souffle car retour des gaz brulés.
Plus l'installation de la cheminée en inox.
un chauffe eau électrique c'est 350€ x 2 et vous êtes tranquille 10/15 ans.
Pour avoir mis les 2 systèmes dans la même laverie le coût est le même avec le tarif nuit.
Dernière modification par SOS LAVERIE (05-06-2007 18:52:32)
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
sorry tes 16, capable de fournir environ 250 litres heures d'eau chaude donc largement suffisant pour 2 mal à 8kg et 2 à 16 kg.
Post modéré ................
un peu de respect entre membres du forum, pas d'attaque personnelles merci
maintenant brossette n'est pas le seul à fournir la marque styx, que vous ne sachiez négocier est un autre problème.
Hors ligne
tes 16 peut fournir 330 litres d'eau chaude à l'heure. ( largement assez pour votre laverie)
Hors ligne
NON le TES16 c'est 255 litres à l'heure mais pour de l'eau à 40C, donc 50 litres/heure d'eau à 70C.
Et en laverie on a besoin de l'eau qui sorte très chaude de façon que la machine fassent son mélange.
c'est pour une très petite laverie. Avez vous déjà entendu parler de delta de température.
Le TES 30 c'est pour des laveries moyennes.
Il ne faut pas lire les notices bêtement qui correspondent a des besoins d'eau pour un appartement. On est en laverie, on a besoin d'eau plus chaude.
Maintenant s'il y a des résistance dans les machines évidemment que le TES16 suffit mais là on parle de laverie avec production eau chaude à 100%
maintenant brossette n'est pas le seul à fournir la marque styx, que vous ne sachiez négocier est un autre problème.
Exact je me fournissait directement à l'usine, persone n'a jamais acheté un styx TES 30 à 500€, J'attends de voir une facture de TES 30 à 500€ et je vous en commande une cinquantaine.
Dernière modification par SOS LAVERIE (06-06-2007 07:15:21)
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
Bonjour,
J'avais des styx avant, j'ai changé pour des elm leblanc, moins cher, meme fabrication jusqu'au moindre ecrou,
déja 5 ans de fonctionnement sans problème
a+
Hors ligne
sos laverie, tes 16 pour moins de 500 euros, merci de lire les posts.
Hors ligne
un tes 30 vaut environ 500 ht ( un peu moins meme)
Oui je les lis et je les recopie même
Et un TES 16 c'est 895€ht et 540€ directement à l'usine réservé au pro.
Mais c'est pour mettre dans un petit pavillon pas dans une laverie à 100% eau chaude
Dernière modification par SOS LAVERIE (06-06-2007 07:22:06)
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
sos laverie, tes 12 250 litres
tes 16 plus de 300 mais la n'est pas le pb. je vous laisse le coté pointilleux, bonne journée
http://www.rt2000-chauffage.org/ecs/Loo … T_ECS=2820
Hors ligne
sos laverie, tes 12 250 litres
tes 16 plus de 300 mais la n'est pas le pb. je vous laisse le coté pointilleux, bonne journée
http://www.rt2000-chauffage.org/ecs/Loo … T_ECS=2820
Merci pour votre lien
car vous démontrez que j'ai raison
Pour le TES 16
je recopie la partie de votre lien qui parle de delta de température que je parle plus haut.
""" Débits :
Horaire en l/h 341,0 Delta T en K 25 C """
341 litres pour un delta de 25C !!! (vous comprenez ce que cela veut dire?)
L'eau froide arrive a environ 15C dans le générateur. Avec un delta de 25C le générateur fait 341 litres d'eau à 40C (15C + 25C)
Mais en laverie il nous faut 70C!!!!!
Et là il ne fait que 50l/heure pour un delta de 55C pour arriver à 70C (55C + 15C).
Et ce n'est pas spécifié sur la notice car ces appareils sont vendus généralement pour des appartements.
Dernière modification par SOS LAVERIE (06-06-2007 07:59:41)
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
Pour le TES 16
je recopie la partie de votre lien qui parle de delta de température que je parle plus haut.
""" Débits :
Horaire en l/h 341,0 Delta T en K 25 C """
ben voila nous sommes d'accord le tes16 produit bien 341 li/heures...
svp passez 1 journée dans une laverie, vous verrez que moins de 10% des lavages sont effectués à 90° ( et encore je suis large),
vous allez apprendre que dès que l'eau approche 90° toute production d'eau se mets en sécurité, donc dans l'absolu, vous n'aurez jamais 90° dans une machine à moins d'avoir des résistances dans vos machines...
en gros 80% des lavages se font 30/60°, le tes 16 est largement suffisant et résistant pour la configuration indiqué en haut du post !!!
bon il est inutile de parler depuis que j'ai lu que les speedqueen lavaient du linge propre ! et que les américains changeaient 3 fois de chemises par jour... un peu comme le béret et la baguette...
Hors ligne
Vous avez vraiment du mal à comprendre.
C'est 341 litre pour faire de l'eau à 40C.
Mais si vous faîtes de l'eau à 40C avec votre générateur vous lavez à 30C si le client choisi 60C puisque la machine fait un mélange avec de l'eau froide!!!!
Il faut que le générateur donne de l'eau la plus chaude chaude possible c'est à dire 70C!!!
Pour laver à 70C quand le client choisi 90C sinon vous lavez à 40C
Pour laver à 50C quand le client choisi 60C sinon vous lavez à 30C
Pour laver à 35C quand le client choisi 40C sinon vous lavez à 25C
Pour laver à 25C quand le client choisi 30C sinon vous lavez à 20C
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
et bien nous sommes d'accord une fois de plus...
Hors ligne
et bien nous sommes d'accord une fois de plus...
Eh bien si vous êtes d'accord on ne peut pas mettre de TES 16 dans une laverie à moins que vous ayez des résistances ou que vous fassiez 5 lavages jour et encore pas 3 lavages en même temps
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
Et pour finir
post modéré , un peu de respect .....
Voici ce que préconise Primus comme générateur pour une laverie
pour les laveries classiques des générateurs à plus de 3000€
Styx pro car chauffe très rapide pour arriver très vite à 70C
Le NHRE26 et le NHRE35 qui font 28.9 kw et 37.4 kw
http://www.superlav.com/index.php?page=autre_nhre2636
Pour les très grandes laveries des générateurs à plus de 4000€
Le NHRE46 et le NHRE60 qui font 44.2 kw et 57 kw
http://www.superlav.com/index.php?page=autre_nhre4660
Styx grand public, chauffe moins rapide
Pour les laveries de petite taille le TES30 qui fait 17.4 kw (prix 1800€ ht)
http://www.superlav.com/index.php?page=autre_tes30
Le TES20 qui fait 5.2 kw on en parle pas ridicule dans une laverie de plus de 3 machines
Quant au TES 16???? 4,7 kw!!! 4 fois moins puissant que le tes30 qui est pour les petites laveries. Ou est-il? certainement très bien pour une douche
c'est si vous voulez être sûr de laver à l'eau froide dans une laverie.
Mais peut être que chrisperpi va nous dire que Primus (superlav) sont des nuls?
Ca serait drôle qu'il mette en doute le professionalisme de Primus!
Donc en conclusion comme je disai au début de ce fil (2ème post)
Pour elchico
Le TES30 suffit (car vous avez une petite laverie) mais surtout pas de TES16!!!
Mais le jeu n'en vaut pas la chandelle car le gaz devient et va devenir encore plus cher, mettez 2 chauffe eau électrique de 300 litres pour 800€ et vous aurez le résultat du générateur TES30 à 1800€ et vous aurez aucun soucis
Je pense que elchico a sa réponse, admin c'est vous qui voyez mais vous pouvez fermer ce fil pour éviter encore et encore des coups de pied en touche.
Dernière modification par SOS LAVERIE (06-06-2007 21:32:35)
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
un tes 16 en laverie releve de l'absurde , c'est effectivement trés bon pour la douche ,mais en laverie ,çà me laisse perplexe !!!
à moins bien sur que les clients rentrent en groupe de trois toutes les deux heures !!!
de plus ; depuis maintenant un an je ne met plus aucun styx chez mes clients , les anciens cumulus etaient d'excellente qualités mais maintenant systématiquement au bout de trois ans les soudures des conduits 'échappement des gaz
brulés se perfore en partie haute de la cuve .seul reméde ,car styx refuse la garantie aprés trois ans ou trouve des prétextes futiles pour la refuser c'est de ressouder au tig le contour des conduits , autrement dit '' c'est devenue de la daube '
mais soyons sérieux et ne donnons par sur ce site des conseils qui n'apporte pas à de futurs exploitants de laveries
des renseignements complétements érronés quand à la qualité de chauffe et de puissances à apporter pour la fourniture ecs d'une laverie .si c'est vraiement une petite laverie l'équivalent est un minimun d 'un TES 20 POUR PAS PLUS DE 2000 euro de chiffre d'affaire mois . pour installer un tes 16 il suffit de changer de métier puisque votre laverie ne vous rapporte rien (cqfd ).
bon ! à tout futur exploitant un minimun de puisance est demandé ,soit l'équivalent d'un TES 30 , mais un conseil !
louchez plutôt sur un sanigaz , il ne percera pas sa cuve avant trés longtemps !!!
GROUPE GLF
revendeur electrolux,installateur,service technique . site: http://www.laverie.fr
http://sos-laverie.com
Hors ligne
Maintenant s'il y a des résistance dans les machines évidemment que le TES16 suffit mais là on parle de laverie avec production eau chaude à 100%
oula, attention à la crise sos, vous dites que le tes 16 suffit s'il y a résistance ? ben alors on est d'accord.
Hors ligne
Bonjour,
Il est à noter que la plupart des lavages se font à 40 degrés, d'ailleurs les lessives sont étudiées pour cette température.
a+
Hors ligne