bonjour
je vous encourage de mettre un réducteur de pression Car il y a 6 ans j'ai la soupape de sécurité qui s'ouvre en variation de la pression du réseau qui ne c'est pas REFERME TOTAL 3904 m3 pour une facture de 47 320 fr en 2000
voila pour infos
Materiel: Electrolux 465H Huebsch HC 20 Ispo DR33 commande ecran tactile Wi-line CB
Hors ligne
bonjour
je vous encourage de mettre un réducteur de pression Car il y a 6 ans j'ai la soupape de sécurité qui s'ouvre en variation de la pression du réseau qui ne c'est pas REFERME TOTAL 3904 m3 pour une facture de 47 320 fr en 2000
voila pour infos
un réducteur de pression c'est environ 50€ y'a pas photo...
Hors ligne
Moi,je l'ai installé juste avant mes ballons car le groupe de sécurité est réglé très bas en usine et cela évite le coup de bélier.
CREPY LAVERIE: IPSO: 4*7kg(WE73) 1*14kg(WE132) 1*18kg(WE181)-3 séchoirs IPSO DR30 et DR50 ECOLINE2 ;)
CREPY bis PRIMUS 4 R7kg et2 R16kg, 4 séchoirs Primus Centrale LM
VILLERS COTERETTS Primus R6 kg R7kg R10kg R16kg sechoirs Primus Centrale SUPERLAV
Hors ligne
l'idéal c'est directement à la sortie du compteur d'eau, avant les ballons, et avant la distribution eau froide sur les machines , comme cela tout le circuit est protégé.
Hors ligne
Oui mais faîtes attention de ne pas le régler trop bas.
N'oubliez pas que sur les electrolux la vidange se ferme par pression d'eau.
Donc chute de pression (quand d'autres machines prennent de l'eau par ex) et les vannes de vidange s'ouvrent.
Vérifiez bien ça les jours d'affluences.
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
depuis mes nouvelles machines je n'ai pratiquement plus de coup de bélier
Avant c'était des coup de cornes de taureaux avec les anciennes machines ! peut être les electrovannes des machines trop ....de pression
Materiel: Electrolux 465H Huebsch HC 20 Ispo DR33 commande ecran tactile Wi-line CB
Hors ligne
depuis mes nouvelles machines je n'ai pratiquement plus de coup de bélier
Avant c'était des coup de cornes de taureaux avec les anciennes machines ! peut être les electrovannes des machines trop ....de pression
Peut être que tu as un nouveau réducteur de pression?
Hors ligne
Oui mais faîtes attention de ne pas le régler trop bas.
.
3 à 3.5 bars, c'est la recommandation en général
Hors ligne
st louis 78 a écrit :depuis mes nouvelles machines je n'ai pratiquement plus de coup de bélier
Avant c'était des coup de cornes de taureaux avec les anciennes machines ! peut être les electrovannes des machines trop ....de pressionPeut être que tu as un nouveau réducteur de pression?
le réducteur de pression ça fait 6 ans que je l'ai maintenant Bizarre!!
Materiel: Electrolux 465H Huebsch HC 20 Ispo DR33 commande ecran tactile Wi-line CB
Hors ligne
SOS LAVERIE a écrit :Oui mais faîtes attention de ne pas le régler trop bas.
.3 à 3.5 bars, c'est la recommandation en général
Oui c'est la moyenne mais la pression n'est jamais la même dans la journée. La nuit la pression augmente et c'est souvent à ce moment là que les groupes de sécurité fuient le plus, et arrive même à chanter.
J'ai eu le cas dans une laverie ou les copropriétaire appelaient le gérant la nuit car son alarme se déclenchait. Alors qu'il n'avait pas d'alarme!!!
Il s'est déplacé et ses groupes de sécurité sifflaient vraiment très fort. Il a mis un réducteur de pression.
Au dessus de 5.5 bars les groupes fuient.
Mais en dessous de 3 bars vous pouvez avoir des problèmes de vidange même momentanné sans que vous vous en rendiez compte. Car la pression baisse dans votre réseau si plusieures machines se remplissent en même temps.
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
Bonsoir,
c'est quoi le coup du belier?
j'ai du matériel Nyborg: 2 mal 1203 E 16Kgs;3 mal 7 Kgs 903 E; 2 mal HS 265 E 6.5 Kgs; 3 séchoir 350T; une essoreuse HE 259; un distributeur de lessive covemat et une centrale de paiement covemat
Hors ligne
Sur ma nouvelle laverie, j'ai mis un réducteur de pression pour le départ eau froide et un sur le départ eau chaude. Ensuite un vase d'expansion avant chaque groupe de sécurité de chaque cumulus. Résultat : aucune perte des groupes et pression constante !
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
Hors ligne
Bonsoir,
c'est quoi le coup du belier?
Le coup de bélier est un phénomène de choc qui apparaît au moment de la variation brusque de la vitesse d'un liquide, par suite d'une fermeture ou ouverture rapide d'une vanne, d'un robinet ou de l'arrêt d'une pompe.
Ce choc violent se traduit souvent par un bruit caractéristique, et peut entraîner la rupture de la conduite dans les grosses installations, du fait de la quantité d'eau en mouvement. Ce problème peut être résolu avec la mise en place d'un anti-bélier ou réducteur de pression
Hors ligne
Bonjour,
J'ai 9 bars de pression à l'arrivée de mon installation.
Un réducteur de pression est placé avant les ballons pour les protéger, mais pas à l'arrivée général d'eau froide.
Cela peut il abimer mes machines à laver d'avoir 9 bars qui leur arriver dessus en permanence sur les arrivées d'eau froide?
Merci
Hors ligne
9 bars t'es sur ????? je ne veux pas te faire injure mais n'aurais tu pas lu le 6 a l'envers???
en tous cas si c'est 9 bars il faut un réducteur de pression indispensable a ton arrivée d'eau froide, et a 6 je te le recommande aussi!
Hors ligne
C'est vraiment 9 bars .... je t'assure.. je n'ai pas bu
le mano est bien à l'endroit ...
Hors ligne
9 bars .......... j'suis comment hhorme j'ai des doutes, mais bon si t'es sur.
Même à 6 bars il vaut mieux en mettre un, le risque est pour tes électrovannes, elles vont en prendre un coup.
Hors ligne
J'ai un problème avec mon surpresseur qui se déclenche pas assez tot (parfois seulement 3 machines et les vannes de vidanges ne font pas leur boulot, pas assez de pression, le surpresseur ne prend pas le relai ) donc obligé d'arreter une machine ou d'ouvrir un robinet
Mon plombier va installer un réducteur de pression sur un flexible alimentant mon chauffe eau électrique à priori à régler à 3,5 bars. D'ailleurs je viens de le changer (le chauffe eau) et il est fort possible que la cuve ait explosée il y a 3 semaines à cause du manque de cette pièce.
J'ai 1 fois par semaine le problème de pression qui me fait intervenir. pour couper une machine, évidemment quand tout le monde met sa machine en route en même temps.
J'ai 3 machines Nyborg 16 Kg et 2 machines 7 kg.
A Votre avis quelle doit être la pression de déclenchement du surpresseur, la pression max dans le circuit et minimum par machine.
Quelle est la pression minimum par machine (dans de vieux courriers échangés j'ai lu 2,5b) ? La pression minimum dans tous le circuit est-elle la somme des pressions par machine. (à mon avis non, ca doit rester à 2,5b).
Et sur l'eau froide, le réducteur de pression, vous l'installeriez où ? En amont ou en Aval du surpresseur ? Et réglé sur quelle pression.
Merci d'avoir lu mes questions de newbies...
Matériel Electrolux Nyborg - 2 machines 7kg 903 - 3 machines 16kg 1203 - 2 séchoirs 350T - surpresseur - Centrale ecoline 2 (pièces + lecteur billet + clés) - Distributeur lessive - Lessive : Easypro
Hors ligne
perso j'ai des réducteur de pression installés sur l'eau froide, mais pour alimenter les machines il ne s'agit pas de pression mais de débit , donc mes tuyau de distributions sont fait en 22 et aucun problème, Idem pour le réducteur de pression il faut un réducteur qui ait un débit suffisant , donc un GROS réducteur , pour ton surpresseur si tu as un problème essaye de le faire déclencher a 3 bar et couper a 4,5 , mais je pense surtout qu'il te faut un gros balon tampon pour limiter les démarrages intempestifs
Hors ligne
Merci hhorme, très intéressant ton post.
Pourquoi as-tu plusieurs réducteurs de pression sur l'eau froide ?
As-tu aussi un surpresseur ?
Je ne sais pas comment le régler le surpresseur. Il me semble qu'il y a un ballon a l'intérieur, c'est pour cela que je pense qu'il nécessite une révision. Mais vu la galère que j'ai a trouvé quelqu'un pour le faire, s'il y a juste 2 vis à tourner ca serait cool
De quel "gros ballon tampon" parles-tu ?
Peux-tu me donner plus de détail sur l'intérêt d'avoir un GROS réducteur car mon plombier va bientôt me l'installer.
Merciiiiiiiiii
Matériel Electrolux Nyborg - 2 machines 7kg 903 - 3 machines 16kg 1203 - 2 séchoirs 350T - surpresseur - Centrale ecoline 2 (pièces + lecteur billet + clés) - Distributeur lessive - Lessive : Easypro
Hors ligne
oula beaucoup de question , j'ai 1 réducteur par laverie, et pas de surpresseur !! ensuite pour pouvoir essayer de te renseigner sur ton surpresseur il faudrait savoir ce que tu a d'installé , au moins des photos car on ne sais même pas ce que tu as comme matériel, explique comment est faite ton installation ! a priori si tu as un surpresseur c'est que soit tu pompe dans une source ou un puit ? soit tu a déjà un réserve sur ton arrivée d'eau qui serait insuffisante et une pompe qui est en aval pour fournir l'installation ??
décrit ton installation ou envoie une photo !
mais ton plombier normalement doit pouvoir régler le problème s'il vient bientôt
Dernière modification par hhorme (15-06-2011 21:41:59)
Hors ligne
Désolé pour mes questions. Mais j'ai racheté la laverie en novembre donc je maitrise pas tout et l'ancien propriétaire n'était pas du style à vouloir résoudre les problèmes.
Non, le surpresseur est directeur sur l'arrivée d'eau froide.
Imagine que tu ouvre 30 robinets d'un coup, il n'y aura ni débit, ni pression (à mon avis l'un et l'autre sont liés par une formule mathématique). Sur 1 robinet tu dois avoir un débit suffisant. plus tu en ouvres, au bout d'un moment le débit va baisser car plus assez de "puissance" à ton arrivée d'eau. Donc tes robinets vont apporter peu d'eau.
Les machines nyborg ont besoin d'un "débit" d'eau suffisant pour fonctionner 2,5 bars si je dois croire les docs de l'installateur.
1 machine OK, 2 ok, 3 pas assez de pression ou débit si elles sont activées en même temps (cela arrive quand j'ai des groupes). Le surpresseur (c'est pas une pompe qui puise dans un puit ) est là pour booster la pression afin que le pression soit la même avec 1 machine en route (il se déclenche pas) ou 10 machines en route (il se déclenche).
Il doit y avoir un potentiomêtre (ou potard vive ma formation d'électronique) qui règle au dessus de quelle pression il se déclenche ou alors il bugue mon surpression (je crois qu'il a un balon d'air ou de gaz à l'intérieur).
Bref, quand il ne se déclenche pas et que j'ai pas assez de pression, en ouvrant un robinet dans mon local technique, il se déclenche. Alors je referme le robinet. Et les machines continuent leurs programmes. Mais je dois faire cette manip toutes les 5 minutes car sinon le supresseur s'arrête.
.
Et mon plombier pro de la plomberie, ne connait pas les surpresseurs.
J'essayerai quand j'aurai du temps (surement en 8178 ) de faire un schéma...
Merci d'avoir lu.
Matériel Electrolux Nyborg - 2 machines 7kg 903 - 3 machines 16kg 1203 - 2 séchoirs 350T - surpresseur - Centrale ecoline 2 (pièces + lecteur billet + clés) - Distributeur lessive - Lessive : Easypro
Hors ligne
multiman en quel diamètre sont tes tuyaux d'arrivée d'eau?
Hors ligne
le problème c'est q'u il y a plein de sortes de montage , donc difficile de se faire un vraie idée déjà que sur place c'est pas toujours facile mais a ce que tu dis sinon il s'agit d'une pompe raccordée d'un ballon a vessie (rouge ?? ), si c'est le cas il faut aussi vérifier que le coté air de la vessie soit bien gonflé en gros tu coupe la pression et la pompe et tu teste la pression sur la valve de gonflage sur le dessus , tu devrais avoir environ 2 bars de pression il se peut que ça se soit dégonflé , a un endroit tu dois avoir un boitier avec des cables electriques qui arrivent dessus ( un peu le même genre de truc que sur les compresseurs , c'est normalement la dessus qu'est le réglage et c'est souvent une vis montée faut dévisser ou resserer pour faire varier la pression de service , ( en géneral le déclenchement est tributaire de l'enclenchement si tu monte c'est les deux pressions qui montent pas su que tu puisse rêgler l'écart entre les deux)
et comme on dit sous toutes réserve
Hors ligne
Merci pour tes explications. Je vais voir ce qui est apparent dans le boitier.