Bonjour,
hier j'ai eu RDV avec EDF pour un changement de puissance, il me faut 36kw. Déjà pour obtenir ce rdv ça a été l'horreur (plusieurs appel au 0 810…..)Ensuite il à fallu attendre 1mois car planning surchargé et enfin hier le type ce pointe et résultat, vu l'ancienneté de l'immeuble ou ce trouve mon local (1957) la puissance maxi que je peux avoir pour le moment est 18kw !!! Conclusion, pour avoir la puissance que je souhaite il faut changer toute la colonne d'alimentation de l'immeuble, le coût est colossale. Je trouve ça aberrant. Est ce que quelqu'un a rencontré ce problème car mon projet est bien compromis et je risque de perdre très gros.
Merci.
Hors ligne
Bonjour,
hier j'ai eu RDV avec EDF pour un changement de puissance, il me faut 36kw. Est ce que quelqu'un a rencontré ce problème car mon projet est bien compromis et je risque de perdre très gros.
Merci.
Bonjour,
Autre possibilité : passer en tarif jaune, EDF raccordera votre local au poste de transfo le plus proche, même par création d'une tranchée sur la rue. Mais celà a un coût en fonction de la distance: j'en ai eu pour 3.000€ pour 20 m. Délai de réalisation très long: environ 12 semaines.
Bon courage
1 Laverie 01/2006 : matériel Lavomac : 6 x 7,5 kg, 2 x 16 kg, 4 séchoirs, D.L. Covemat, centrale GPC 200.
1 Laverie 10/2006 : matériel Huebsch : 7 x 8 kg, 2 x 18 kg, 3 séchoirs doubles, D.L. Lavomatique, centrale GPC 200.
1 Laverie 02/2013 : matériel Primus : 5 x 7 kg, 2 x 18 kg, 2 séchoirs doubles, D.L., centrale LM control.
Hors ligne
Vous avez quoi comme machine ?
@+
4 laveries & 1 Blanchisserie => www.kiteup.fr
Hors ligne
Donc si je comprend avec le tarif jaune le branchement sera individuel. Dès lundi je fait la demande.
Dans l'immédiat je vais avoir 3 machines 6kg, 1machine 18kg et 1 double séchoir électrique.
Merci.
Hors ligne
c'est dommage d'etre oblige d'installer du jaune pour le nombre de machines que vous allez installer mais s'il n'y a pas d'autre solution! pour info je suis passé du bleu au jaune pour un cout de 3300euros et plus de 12 semaines d'attente avant le début des travaux, au moins vous pourrez rajouter des machines sans contrainte,si cela peut vous consoler! bon courage!
Hors ligne
Merci pour vos réponses et votre soutiens, je vous tiens au "jus"....
Mais franchement cette histoire ma coupée les pattes !!
Hors ligne
Merci pour vos réponses et votre soutiens, je vous tiens au "jus"....
Mais franchement cette histoire ma coupée les pattes !!
Ce qui est dommage c'est que votre installateur artisan ne vous en a pas parlé avant de vous lancer.
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
pas besoin de tarif jaune pour ce nombre de machines 3 machines 6kg, 1machine 18kg et 1 double séchoir électrique.
disjonteur tri calibré en 60 ampéres suffit pour votre installation si ballons electrique il y a
la nuit tu chauffera !
que la force soit avec toi !(jeux de mots lol)
GROUPE GLF
revendeur electrolux,installateur,service technique . site: http://www.laverie.fr
http://sos-laverie.com
Hors ligne
pas besoin de tarif jaune pour ce nombre de machines 3 machines 6kg, 1machine 18kg et 1 double séchoir électrique.
disjonteur tri calibré en 60 ampéres suffit pour votre installation si ballons electrique il y a
la nuit tu chauffera !
que la force soit avec toi !(jeux de mots lol)
Il est bloqué à 18 kg apparemment ce n'est pas un problème de TJ qu'il explique
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
Ce qui est dommage c'est que votre installateur artisan ne vous en a pas parlé avant de vous lancer.
Si je savais que j'étais obligé de changer de puissance, mais franchement aujourd'hui on va sur la lune et on est pas capable d'alimenter un commerce en électricité ! Je crois que certaine personne y met de la mauvaise volonté.
De plus j'ai du acheter le pas de porte très rapidement car il y avait du mon dessus, donc je n'ai pas pu tout vérifier avant.
Hors ligne
pas besoin de tarif jaune pour ce nombre de machines 3 machines 6kg, 1machine 18kg et 1 double séchoir électrique.
disjonteur tri calibré en 60 ampéres suffit pour votre installation si ballons electrique il y a
la nuit tu chauffera !
que la force soit avec toi !(jeux de mots lol)
Comme le dit SOS, la puissance maxi que je peux avoir pour le moment est 18kw. Avez vous une solution ?
Merci.
Hors ligne
Pourquoi etre bloqué sur 18kw ? c'est la section du cable qui est trop petite entre la rue et l'immeuble.
Hors ligne
frigant a écrit :pas besoin de tarif jaune pour ce nombre de machines 3 machines 6kg, 1machine 18kg et 1 double séchoir électrique.
disjonteur tri calibré en 60 ampéres suffit pour votre installation si ballons electrique il y a
la nuit tu chauffera !
que la force soit avec toi !(jeux de mots lol)Comme le dit SOS, la puissance maxi que je peux avoir pour le moment est 18kw. Avez vous une solution ?
Merci.
Comme le dis frigant une trentaine de kg vous suffit en tarif bleu avec un séchoir T4300S
Sinon tarif jaune
Sinon séchoir gaz
Pas d'autre solution
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
SOS LAVERIE a écrit :Ce qui est dommage c'est que votre installateur artisan ne vous en a pas parlé avant de vous lancer.
Si je savais que j'étais obligé de changer de puissance, mais franchement aujourd'hui on va sur la lune et on est pas capable d'alimenter un commerce en électricité ! Je crois que certaine personne y met de la mauvaise volonté.
De plus j'ai du acheter le pas de porte très rapidement car il y avait du mon dessus, donc je n'ai pas pu tout vérifier avant.
Bien sur que vous pouvez changer de puissance mais des fois le coût est très important comme votre cas
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
Pourquoi etre bloqué sur 18kw ? c'est la section du cable qui est trop petite entre la rue et l'immeuble.
Oui à priori c'est ça. Mais quand l'agent Edf est venu, il n'a même pas regardé la section du câble car il fallait ouvrir un coffret en hauteur, enfin c'était assez compliqué donc il m'a répondu que son chef connaissait bien l'immeuble et qu'il allait lui demander !!! Il m'a rappelé l'après midi en me disant que vu l'ancienneté du bâtiment (1957) qu'il fallait refaire la colonne principale de celui-ci, tout ça à la charge des propriétaires, ce n'est même pas la peine de leur demander, ils ne vont pas payer pour moi et c'est tout à fait normale. Voilà l'histoire mais vu comme cela c'est passé ça ne fait pas très professionnel.
Hors ligne
je suis tout à fait d'accord avec Fringant, il vous faut juste un tarif bleu à 36 kwa tri phasé, pour les ballons chauffage de nuit obligé. Et la l'intervention d'EDF devrait être rapide.
Par contre je vous conseille de mettre un delesteur de puissance sur les deux séchoirs pour éviter de faire desijoncter la laverie en cas d'utilisation simultannée des deux séchoirs.
Concernant votre problème de 18 kwa meme en coupant les résistances des machines (si elles en ont !), en mettant un délesteur de puissance au niveau des séchoirs, votre laverie peut fonctionner mais au détriment de la satisfaction client au niveau du séchage qui mettra au moins deux fois plus de temps. Il serait bien à mon sens il serait preferable d'attendre d'avoir le compteur bleu triphasé
@+
@+
4 laveries & 1 Blanchisserie => www.kiteup.fr
Hors ligne
je suis tout à fait d'accord avec Fringant, il vous faut juste un tarif bleu à 36 kwa tri phasé, pour les ballons chauffage de nuit obligé. Et la l'intervention d'EDF devrait être rapide.
@+
C'est bien cela que j'ai demandé du 36kw en tarif bleu, actuellement j'ai 12kw en triphasé.
Donc je ne comprend pas qu'il demande de changer toute la colonne du bâtiment, apparemment ces travaux son pour du tarif jaune!!
Hors ligne
Je ne suis pas un spécialiste d' EDF, mais est ce que réellement vous êtes en triphasé ? Sur un local l'année dernière ou j'ai installé une laverie EDF est intervenu et a changé la colonne pour avoir du 36 Kwa triphasé car la section du cable n'était pas suffisante bilan 1900 € HT. Pour un compteur jaune c'est différent EDF tire une ligne depuis le "noeud" le plus proche et là 1900 € Ht c'est juste pour faire le devis (lol)
Bon courage
4 laveries & 1 Blanchisserie => www.kiteup.fr
Hors ligne
Je ne suis pas un spécialiste d' EDF, mais est ce que réellement vous êtes en triphasé ? Sur un local l'année dernière ou j'ai installé une laverie EDF est intervenu et a changé la colonne pour avoir du 36 Kwa triphasé car la section du cable n'était pas suffisante bilan 1900 € HT. Pour un compteur jaune c'est différent EDF tire une ligne depuis le "noeud" le plus proche et là 1900 € Ht c'est juste pour faire le devis (lol)
Bon courage
Oui je suis en triphasé.
J'ai recontacté Edf ce jour et demain il me passe en 18 kwa (le maxi pour le moment) mais j'ai du insister et expliquer que je mettais mon projet en péril. J'ai été surpris de la rapidité d'intervention mais ils vont passé entre 8H00 et 12H00 !!! je reste calme mais bon il nous prenne pour des....
Pour me passer en 36kwa ils vont regarder ce qu'il faut faire exactement et me tenir informé: soit refaire la colonne ou alors passé en tarif jaune. Mais en ce moment ils sont débordé, alors il va falloir être patient !!
Hors ligne
bonjour,
ce sont tes séchoirs qui demandent le plus de kw! à moins de les délester, il te faudra un tarif jaune ( coût installation:3308 €ht si transformateur à moins de 200 mètres!).
L'abonnement tarif jaune de base en utilisation moyenne (54kw par exemple) est plus avantageux qu'un tarif bleu 36kw plus option heures creuses!
à méditer...
Hors ligne
Bonsoir,
aujourd'hui Edf est venu me changer la puissance de mon compteur. Je suis maintenant à 18kwa et 30A en triphasé, le maximum que la colonne soit disant peu accepter. Sur mon disjoncteur on peux voir 30A.
Alors qui peu m'expliquer qu'un des disjoncteurs qui est à côté affiche 45A !!! Il est en monophasé, mais je ne pense pas que cela change quelque chose. Merci.
Hors ligne
Bonsoir,
aujourd'hui Edf est venu me changer la puissance de mon compteur. Je suis maintenant à 18kwa et 30A en triphasé, le maximum que la colonne soit disant peu accepter. Sur mon disjoncteur on peux voir 30A.
Alors qui peu m'expliquer qu'un des disjoncteurs qui est à côté affiche 45A !!! Il est en monophasé, mais je ne pense pas que cela change quelque chose. Merci.
Eh bien si, s'il est en monophasé ça change tout.
30A en triphasé il faut au moins 90A en monophasé pour développer la même puissance.
18000 watts en triphasé. pour trouver l'ampérage vous divisez par environ 660. ce qui fait 27A. En fait 30A car c'est plutôt du 400V que du 380V.
45A en mono vous multipliez par environ 220, vous avez 9900 watts.
Dernière modification par SOS LAVERIE (15-05-2007 21:28:17)
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
bonjour,
ce sont tes séchoirs qui demandent le plus de kw! à moins de les délester, il te faudra un tarif jaune ( coût installation:3308 €ht si transformateur à moins de 200 mètres!).
L'abonnement tarif jaune de base en utilisation moyenne (54kw par exemple) est plus avantageux qu'un tarif bleu 36kw plus option heures creuses!
à méditer...
Délester les séchoirs, cela va râler au niveau des clients.
C'est sûr que le tarif jaune est plus rentable à la longue car l'abonnement est très cher en bleu quand vous dépassez 30 Kw.
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
Bonsoir,
aujourd'hui Edf est venu me changer la puissance de mon compteur. Je suis maintenant à 18kwa et 30A en triphasé, le maximum que la colonne soit disant peu accepter. Sur mon disjoncteur on peux voir 30A.
Alors qui peu m'expliquer qu'un des disjoncteurs qui est à côté affiche 45A !!! Il est en monophasé, mais je ne pense pas que cela change quelque chose. Merci.
Si Edf arrive à tirer 45A sur une phase, il n'y a aucune raison qu'il ne le phase pas sur 3 !!!
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
Hors ligne
ET LE GAZ il ne passe pas par là!!!
c'est la prise de tête votre histoire
moi a votre place je me fache !!
demandez tout simplement un compteur tri calibré sur 60 ampéres indépendant de votre immeuble une ligne spécifique et un compteur indépendant dans votre magasin !
maintenant j'ai peut etre manqué un truc si cela est, je m'en excuse !
le gaz en raccordement avec une tranché de 42 metres j'ai payé 1850 euro on est loin du tarif compteur jaune
GROUPE GLF
revendeur electrolux,installateur,service technique . site: http://www.laverie.fr
http://sos-laverie.com
Hors ligne