Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 02-12-2010 13:28:54

JFC
Membre
Inscription : 18-11-2010
Messages : 21

quel abont edf pour 55kw de puissance ?

bonjour,
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner son avis : pour une config de 5 mal 1 séchoir double 1 chauffe eau+ centrale de paiement et distrib de lessive + éclairage mag + vidéo
conso totale si tout en activité  55000watts. compteur bleu ou jaune ?(en tri bien entendu)
pour la protection des mal et séchoirs : disjoncteur courbe d ou pas (puisqu'il y a moteur)?
merci de vos réponses

Hors ligne

#2 02-12-2010 18:27:53

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

ben je crois que la réponse est dans la question; 55/60 kw soit donc tarif jaune

Hors ligne

#3 02-12-2010 22:11:49

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

tes  machines chauffent l'eau ou pas?

Hors ligne

#4 02-12-2010 22:24:29

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 148
Site Web

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

On rerépête pour les nouveaux le tarif jaune c'est à partir de 36 kva.
ceci dit avec un séchoir double je suis étonné que vous ayez autant 55 kva!
normalement on reste en tarif bleu avec un seul séchoir double à moins que vous ayez des machines électriques comme dit Olivier.


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#5 02-12-2010 22:34:43

JFC
Membre
Inscription : 18-11-2010
Messages : 21

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

merci à vous tous. en réponse à olivier les mal ne chauffent pas. et quand je donne 55 kw c'est la puissance totale aditionnée de tous les appareils soit 4 mal 7kg/1de 13 1 de 18 - 2 séchoirs 4300 - 1 chauffe eau 300 l + les petits appareils. maintenant est-ce que je me trompe ?....
merci.

Hors ligne

#6 03-12-2010 08:09:53

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

oullala JFC , j'ai peur que tu te trompes ! une machine de 7kg c'est sa capacité et non sa puissance electrique , vu que tu a un chauffe eau cela sous entend que tes machines sont a eau chaude et non a chauffe electrique, et dans ce cas c'est environ 550 w par machine soit la moitié d'n kw;

par ailleurs avec un chauffe eau de 300 l t'a pas assez pour faire tourner une laverie de 5 machines il t'en faut au moins 2 voir 3, par contre la chauffe de l'eau ne doit pas être ajoutée car cela se passe la nuit donc en décalé par rapport aux machines

Hors ligne

#7 03-12-2010 09:57:36

JFC
Membre
Inscription : 18-11-2010
Messages : 21

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

merci à vous tous !
en fait je me suis un peu trompé (la honte !)  la puissance totale de mes appareils serait de 31 kw et actuellement j'ai un local brut de béton dans lequel j'ai une attente edf en mono et ma question était de savoir sir je je devais passer en compteur jaune et en tri. maintenant pour le coup d'un seul chauffe-eau qui serait insuffisant, tu m'inquiètes !! toujours pour le chauffe-eau, il y a t'il une catégorie "pro" en électrique sachant qu'il existe de bonnes marques grand public avec stéatites car j'ai un devis sur ce poste la qui est un peu "boosté" à mon avis : 1340€ ht le 300 l je ne cherche surtout pas à faire la course au moins cher mais j'en ai déjà changé quelques uns dans mes magasins qui ne m'ont pas coûté autant.
bonne journée à tous .
JFC

Hors ligne

#8 03-12-2010 10:48:05

roberto70
Membre
Lieu : DIGOIN
Inscription : 29-12-2006
Messages : 516

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

Tu n'as pas besoin du tarif jaune. Pour ce qui est de la chauffe de l'eau, je n'ai qu'un chauffe eau à gaz, qui tourne toute la journée ( ou pas ) en fonction de la demande des clients. Ca me semble plus économique. Je ne chauffe que ce que j'utilise, au contraire d'un système à chauffe eau électrique chauffant une grande quantité d'eau qui ne sera que partiellement utilisée.

J'ai un chauffe eau de 180 litres pour 6 machines ( dont 10, 13 et 18 kg ), et même quand tout tourne en même temps, il y a de l'eau chaude pour tout le monde.

Mes séchoirs sont aussi au gaz, mais ce n'est peut être pas possible dans ton cas.


Une laverie en primus et électrolux mélangés

Hors ligne

#9 03-12-2010 11:11:33

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

roberto70 a écrit :

Tu n'as pas besoin du tarif jaune. Pour ce qui est de la chauffe de l'eau, je n'ai qu'un chauffe eau à gaz, qui tourne toute la journée ( ou pas ) en fonction de la demande des clients. Ca me semble plus économique. Je ne chauffe que ce que j'utilise, au contraire d'un système à chauffe eau électrique chauffant une grande quantité d'eau qui ne sera que partiellement utilisée.

J'ai un chauffe eau de 180 litres pour 6 machines ( dont 10, 13 et 18 kg ), et même quand tout tourne en même temps, il y a de l'eau chaude pour tout le monde.

Mes séchoirs sont aussi au gaz, mais ce n'est peut être pas possible dans ton cas.

Bonjour
Je  suis comme Roberto j'ai un chauffe eau  de 180 Litres  et toujour de l'eau chaude en permanance 
Peut étre pour celas qu'il a tenue que seulement 5 ans ???


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#10 03-12-2010 11:29:36

JFC
Membre
Inscription : 18-11-2010
Messages : 21

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

cool pour les réponses ! 36 kva en mono ou tri ? mon chauffe eau est elec (pas de gaz dans la copro) et pour les protections des appareils au niveau du tableau disjoncteurs divisionnaires courbe D ou pas ?
@+
jfc

Hors ligne

#11 03-12-2010 11:44:58

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

JFC a écrit :

cool pour les réponses ! 36 kva en mono ou tri ? mon chauffe eau est elec (pas de gaz dans la copro) et pour les protections des appareils au niveau du tableau disjoncteurs divisionnaires courbe D ou pas ?
@+
jfc

tri,

Hors ligne

#12 03-12-2010 12:26:31

JFC
Membre
Inscription : 18-11-2010
Messages : 21

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

merci
et pour les disjoncteurs divisionnaires courbe D ou pas ?

Hors ligne

#13 03-12-2010 13:04:14

roberto70
Membre
Lieu : DIGOIN
Inscription : 29-12-2006
Messages : 516

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

st louis 78 a écrit :

Bonjour
Je  suis comme Roberto j'ai un chauffe eau  de 180 Litres  et toujour de l'eau chaude en permanance 
Peut étre pour celas qu'il a tenue que seulement 5 ans ???

C'était quelle marque ? Le mien est un A.O Smith.


Une laverie en primus et électrolux mélangés

Hors ligne

#14 03-12-2010 13:10:53

roberto70
Membre
Lieu : DIGOIN
Inscription : 29-12-2006
Messages : 516

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

Pour la courbe D, voici la réponse : Le courant d'appel au moment ou le moteur démarre est assez élevé, entre 5 et 10 ( ou plus ) fois sa puissance nominale .

Si ton moteur fait par ex 1 KW, il consomme au démarrage 10 KW, pendant très peu de temps.

Si il tire entre 5 et 10 fois sa puissance : courbe C

Entre 10 et 14 fois sa puissance : Courbe D

Renseigne toi auprès du constructeur.


Une laverie en primus et électrolux mélangés

Hors ligne

#15 03-12-2010 16:40:37

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

roberto70 a écrit :
st louis 78 a écrit :

Bonjour
Je  suis comme Roberto j'ai un chauffe eau  de 180 Litres  et toujour de l'eau chaude en permanance 
Peut étre pour celas qu'il a tenue que seulement 5 ans ???

C'était quelle marque ? Le mien est un A.O Smith.

Ces un STYX

Dernière modification par st louis 78 (03-12-2010 16:42:57)


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#16 03-12-2010 17:23:57

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

ha moi désolé mais a l'école on m'a apprit qu'un moteur au moment du démarrage pouvait absorber 3 fois son intensité et encore çà dépend des circonstances , 5 a10 fois me semble éxagéré  ;
de toutes façon jfc t'a pas a t'occuper de çà , car dans ta laverie tu va protéger ta ligne et non tes machines au plus précis, donc sur des machines de 550 w tu va mettre du triphasée +neutre+terre soit du 5 fois X 1,5 mm2 suffiront amplement avec un disjoncteur tetrapolaire 10 ampères ce qui te laisse largement de la marge ,

par contre pour ton arrivée EDF il te va falloir demander un nouveau branchement pour passer en triphasé +neutre! a moins que tes machines ne soient monophasés chose que tu n'a pas précisé , ya écrit quoi sur la plaque signalétique ?

Hors ligne

#17 03-12-2010 20:22:45

roberto70
Membre
Lieu : DIGOIN
Inscription : 29-12-2006
Messages : 516

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

Existe t il des machines pro en monophasé ?


Une laverie en primus et électrolux mélangés

Hors ligne

#18 03-12-2010 20:51:53

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

roberto70 a écrit :

Existe t il des machines pro en monophasé ?


yes!! et de plus en plus!!

Hors ligne

#19 03-12-2010 21:22:42

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 148
Site Web

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

Alors il vous faut 36kva donc tarif bleu et l'horme à raison il faut un chauffe eau de plus mais ça ne vaut pas 1300€!
un chauffe eau 300 litres c'est 600 à 700€
par contre oui du tri car le T4300S est en tri et aussi certainement les chauffe eau.
Pas de courbe D, les machines que je suppose en electrolux aussi ont un convertisseur de fréquence, donc pas de puissance élevé au démarrage.


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#20 03-12-2010 21:42:54

roberto70
Membre
Lieu : DIGOIN
Inscription : 29-12-2006
Messages : 516

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

st louis 78 a écrit :


Ces un STYX

Je suppose que c'était le célèbre TES 30 .

Désolé St Louis, mais styx fait peut être du bon matos pour la maison, mais inadapté pour notre activité de laveurs de linge.


Une laverie en primus et électrolux mélangés

Hors ligne

#21 03-12-2010 21:45:31

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 148
Site Web

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

le NHRE18 est un styx pro


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#22 03-12-2010 22:10:15

laverie de la mairie
Membre
Lieu : Finistère et Côtes-d'Armor
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 830

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

roberto70 a écrit :
st louis 78 a écrit :


Ces un STYX

Je suppose que c'était le célèbre TES 30 .

Désolé St Louis, mais styx fait peut être du bon matos pour la maison, mais inadapté pour notre activité de laveurs de linge.

que reproches tu a styx(je regarderai le réf), j'en ai un dans une de mes laveries et aucun soucis!

Hors ligne

#23 03-12-2010 22:15:15

JFC
Membre
Inscription : 18-11-2010
Messages : 21

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

merci pour les réponses. effectivement les mal sont en mono et ne chauffent pas. seul le 4300 est en tri pour les chauffe eau je ne sais pas . quoiqu'il en soit je vais devoir équilibrer les phases dans cette configuration. il s'agit de matos electrolux neuf séries 4000. et bien vu le cours sur l'élec de hhorme et roberto 70. ce forum est vraiment sympa et comme pour tout, on en apprend tous les jours !
@+ jfc

Hors ligne

#24 04-12-2010 12:18:18

roberto70
Membre
Lieu : DIGOIN
Inscription : 29-12-2006
Messages : 516

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

laverie de la mairie a écrit :

que reproches tu a styx(je regarderai le réf), j'en ai un dans une de mes laveries et aucun soucis!

Je ne reproche rien à Styx puisque je n'en possède pas. Mais je connais deux collègues laveurs qui se sont mordu les doigts d'avoir utilisé le TES 30, pas assez costaud pour notre activité.

Mais chacun travaille avec ce qu'il veut : J'ai déjà vu des machines huebsch en plastique dans une laverie pas très loin de chez moi.


Une laverie en primus et électrolux mélangés

Hors ligne

#25 04-12-2010 15:41:47

laverie de la mairie
Membre
Lieu : Finistère et Côtes-d'Armor
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 830

Re : quel abont edf pour 55kw de puissance ?

alors ne dit pas que styx est inadapté pour les laveries! et j'ai moi même des huebsch en plastique  et?

Hors ligne

Pied de page des forums