Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 23-06-2010 20:00:42

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

groupe de securité

hello,

Sur un chauffe eau de marque Stick, un 290 litres, chauffage gaz, l'eau s écoule  de façon quasi permanente par le groupe de sécurité, pas beaucoup  mais cela m'interpelle,
avez vous le même constat sur vos Stick gaz,
ci dessous la photo de groupe de sécurité

100623095947105517.jpg

Hors ligne

#2 24-06-2010 19:06:42

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : groupe de securité

Pour moi non ! Mais quant l'eau coule en permanence même un peut je pense qu'il faut changer le groupe de sécurité donc a confirme ..
car j'ai eus le même exemple que toi Olivier je les changer et il ne coule plus en permanence et peut être mettre avec un réducteur de pression


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#3 24-06-2010 21:50:20

suplav
Membre
Inscription : 05-02-2008
Messages : 480

Re : groupe de securité

normalement ca lache la pression lors de la chauffe pour permettre la dilation mais apres ca doit s arreter,j'ai du en chager a cause du tartre qui garder la soupape entre-ouverte,n'hesite pas à la remplacer car meme une petite fuite 24 sur 24 fait beaucoup de m3

Hors ligne

#4 25-06-2010 18:15:07

admin
Administrateur
Inscription : 17-10-2010
Messages : 693

Re : groupe de securité

Je vois pas bien où il est ton groupe ?
Tu peux aussi mettre un vase d'expansion avant ton groupe.

Hors ligne

#5 26-06-2010 11:21:47

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : groupe de securité

admin a écrit :

Je vois pas bien où il est ton groupe ?
.

100626012100265313.jpg

Hors ligne

#6 27-06-2010 09:16:24

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : groupe de securité

ah au fait qui connait ce type de groupe, et ou les trouves t'on?

Hors ligne

#7 28-06-2010 17:41:53

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : groupe de securité

ce n'est pas un groupe de sécurité, c'est une soupape de sécurité que tu as, je pense que tu dois avoir un clapet antiretour en plus de cette soupape sur l'arrivée d'eau froide (c'est indispensable), alors que sur le groupe tout est intégré, on a déjà abordé le sujet olivier , si ta soupape fuit en permanence ce n'est pas normal, elle est soit entartrée , soit tu a ta pression de réseau trop proche du seuil de déclenchement qui est de 6 bar en général parfois 7 sur ce type de soupape , je te conseille de la remplacer il n'y a pas de difficulté majeure et ensuite de mettre un réducteur de pression , (au moins sur le ballon )et tu fera des économie d'eau

Hors ligne

#8 28-06-2010 20:05:01

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : groupe de securité

hhorme a écrit :

ce n'est pas un groupe de sécurité, c'est une soupape de sécurité que tu as, je pense que tu dois avoir un clapet antiretour en plus de cette soupape sur l'arrivée d'eau froide (c'est indispensable), alors que sur le groupe tout est intégré, on a déjà abordé le sujet olivier , si ta soupape fuit en permanence ce n'est pas normal, elle est soit entartrée , soit tu a ta pression de réseau trop proche du seuil de déclenchement qui est de 6 bar en général parfois 7 sur ce type de soupape , je te conseille de la remplacer il n'y a pas de difficulté majeure et ensuite de mettre un réducteur de pression , (au moins sur le ballon )et tu fera des économie d'eau

merci pour tes reponses hhorme
c'est vrai que le sujet à déjà été traité, mais là c'est plus par raport à la forme du groupe que je me pose des questions.

hhorme a écrit :

tu dois avoir un clapet anti retour en plus de cette soupape sur l'arrivée d'eau froide (c'est indispensable)

je n'ai pas de clapet anti retour - par contre j'ai un réducteur de pression que j'ai monté lors du renouvellement des machines, j'ai limité la pression sur le circuit à 4 bars,
le réducteur est placé sur l'arrivée principale d'eau de la laverie

Hors ligne

#9 20-08-2010 14:20:49

lalaverie
Membre
Inscription : 29-12-2006
Messages : 1 096

Re : groupe de securité

je te l'aurai bien changée,mais de la charente maritime à la rp ça fait loin !!!

Hors ligne

#10 20-08-2010 14:27:54

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : groupe de securité

wink

Dernière modification par st louis 78 (20-08-2010 18:34:02)


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#11 20-08-2010 14:29:58

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : groupe de securité

lalaverie a écrit :

je te l'aurai bien changée,mais de la charente maritime à la rp ça fait loin !!!

merci a toi comme même lalaverie


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#12 20-08-2010 17:21:42

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : groupe de securité

st louis 78 a écrit :

PS:  Peut être déplacer mon post adm car je ne ces pas si il et bien placer  hmm

créer un nouveau post pour cette discutions " réglage des réducteurs de pression"

t'es quand même pas "nouveau" st louis pour que je soit obligé de te mâcher le travail  lol lol lol lol lol lol lol lol

Hors ligne

#13 24-10-2010 06:46:58

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : groupe de securité

Bonjour,

je vais changer le groupe sécurité en question sur un chauffe eau de marque Styx, 295 litres au gaz.

Le nouveau groupe de sécurité à une grosse vis de réglage, je ne sais pas à combien je dois régler cette vis.

voici les photos du groupe en question:

314222.jpeg
vue de dessus, avec cette fameuse vis

314223.jpeg


si quelqu'un à une idée, je suis preneur !!

Hors ligne

#14 24-10-2010 07:56:36

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 148
Site Web

Re : groupe de securité

Ce n'est pas un groupe de sécurité!
Voilà un lien très explicite de ce qu'est un groupe de sécurité que l'on met pour les cumulus électriques.
http://w4-web125.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm

Ce que vous avez est une soupape de sécurité réglable (en général de 2 à 12 bars) plutôt pour les générateurs gaz comme votre styx.
Vous le réglez selon  la pression de votre réseau, il est normal que cela fuit légèrement pendant la chauffe.


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#15 24-10-2010 08:09:12

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : groupe de securité

GLF a écrit :

il est normal que cela fuit légèrement pendant la chauffe.

oui bien sur, mais là c'est vraiment beaucoup comme perte, j'ai fait une mesure hier, c'est environ 1 litres à l'heure !!

et même quand le chauffe eau n'est pas en "chauffe"

Hors ligne

#16 24-10-2010 08:13:24

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 148
Site Web

Re : groupe de securité

olivierdelabas a écrit :
GLF a écrit :

il est normal que cela fuit légèrement pendant la chauffe.

oui bien sur, mais là c'est vraiment beaucoup comme perte, j'ai fait une mesure hier, c'est environ 1 litres à l'heure !!

et même quand le chauffe eau n'est pas en "chauffe"

eh bien resserrez la vis de réglage


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#17 24-10-2010 08:32:02

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : groupe de securité

attention quand même ! le réglage ne doit pas dépasser la pression maxi de service  indiquée sur le ballon d'eau chaude , si ta soupape est entartrée elle peut fuir en permanence, tu peux aussi démonter ta soupape , la faire tremper 10 mn dans de l'acide chlorhydrique dilué a 10 % et la remonter çà peut nettoyer les portées et stopper la fuite; par contre si tu serre le réglage comme un malade , tu peux avoir des problèmes de surpression , donc surtout ne pas dépasser 7 bars de règlage,

Hors ligne

#18 24-10-2010 08:45:04

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 148
Site Web

Re : groupe de securité

sa soupape est toute neuve donc non entartrée, donc la régler de manière que cela fuit légèrement à la chauffe. Il sera loin des 7 bars ainsi.

Dernière modification par GLF (24-10-2010 08:48:52)


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#19 24-10-2010 09:29:59

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : groupe de securité

les photos que j'ai mise en ligne, c'est la soupape que je vais monté, elle est neuve.
la mesure d'eau dont je vous parle, et que j'ai faite hier, c'est avec la soupape qui fuit, la veille.

donc si j'ai bien compris le réglage:
je monte la neuve je met le chauffe eau en marche, et pendant la chauffe je dois avoir un léger écoulement, que je provoque avec la vis de réglage.
et en dehors des périodes de chauffe il ne doit pas y avoir d'écoulement.

Hors ligne

#20 24-10-2010 12:02:14

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 148
Site Web

Re : groupe de securité

olivierdelabas a écrit :

les photos que j'ai mise en ligne, c'est la soupape que je vais monté, elle est neuve.

C'est que j'avais bien compris

olivierdelabas a écrit :

la mesure d'eau dont je vous parle, et que j'ai faite hier, c'est avec la soupape qui fuit, la veille.

J'avais bien compris aussi et comme il y a une neuve on jette celle-ci 

olivierdelabas a écrit :

donc si j'ai bien compris le réglage:
je monte la neuve je met le chauffe eau en marche, et pendant la chauffe je dois avoir un léger écoulement, que je provoque avec la vis de réglage.
et en dehors des périodes de chauffe il ne doit pas y avoir d'écoulement.

Exactement et l'idéal est de le faire la nuit car la pression monte la nuit de 0.5 bar vu le peu de demande et je suppose aussi que vous ne chauffez que la nuit.


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#21 24-10-2010 12:43:58

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : groupe de securité

GLF a écrit :

je suppose aussi que vous ne chauffez que la nuit.

et non, c'est un chauffe gaz, donc c'est suivant l'utilisation des machines dans la journée.
le nuit le chauffe eau se repose wink

Hors ligne

#22 24-10-2010 16:58:15

GLF
Membre
Lieu : France
Inscription : 27-09-2009
Messages : 1 148
Site Web

Re : groupe de securité

Bah oui bien sur


GLF, SAS au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> pressings écologiques

Hors ligne

#23 24-10-2010 18:41:55

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : groupe de securité

dans ce cas d'accord avec GLf

Hors ligne

Pied de page des forums