Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
bonjour,
ayant pour projet de monter une laverie libre-service,j'ai du mal à faire un choix au niveau de l'alimentation en eau chaude...
énergie électrique,avec ballon(s) en chauffe en heures creuses (la nuit)1 mal 6 kg,2 mal 7.5 kg(plus un emplacement supplémentaire pour mal 7.5 kg),2 mal 18 kg.(bref,une petite laverie)
Par rapport au descriptif technique,pour un seul cycle par machine,j'ai une demande maximale en eau chaude de:
45 l + 2* 65 l + 2 * 150 l = 475 litres
Pour 2 cycles,il m'en faut 950 l!
D'après ma logique, il faudrait que j'opte pour 2 ballons de 750 litres (en chauffe la nuit) pour palier au moins à 3 cycles par machine!ce qui représente en terme de C.A. environ 100 €/jour environ
Mais d'après ce que j'ai lu dans certaines discussions du forum,certains d'entre vous tournent avec des cumulus de 4 * 200 l ou 3 * 300 l pourtant avec un nombre de machines équivalent voire supérieur?!
Donc ma question est la suivante,chauffez-vous l'eau la nuit,mais aussi le jour en heures pleines ?
Si c'est le cas,en terme de coût de consommation,est-ce que c'est quand même intéressant?
Ou bien,j'ai pas la lumière à tous les étages,et j'ai loupé une étape...
merci pour vos réponses,qui j'espère,m'éclaireront.
Hors ligne
Ton hypothèse est bonne si tous les programmes sont à 90° (150l pour une 18kg, c'est beaucoup ???). Hors la majorité des cycles se font 40°.
Pour les cumuls en serie de 3*300 ou 4*200, c'est le dernier de la chaîne qui se remet en chauffe en cours de journée si la température baisse, donc pas de chauffe et stockage inutile.
Hors ligne
Oui vos consommations d'eau chaude me parraissent énorme
1 machine 6 kg actuelle consomme environ 10 litres d'eau chaude à 50/60C
sachez que les rinçages se font toujours à l'eau froide
GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques
Hors ligne
merci pour vos réponses,
dans la doc technique des machines ipso,ils mettent bien que c'est une conso en eau chaude maxi!
donc pour ce type de configuration...1 mal 6 kg, 2*mal 7.5, 2 mal 18kg avec si le besoin se fait ressentir,une prochaine mal en 7.5...machines sans super-essorage...wwf...700 trs/mn
en admettant que je parte sur un tarif jaune de base (heures creuses: 03h00/07h00,12h30/14h30,20h00/22h00),je pensais installer 3 cumulus 3* 300 en série, probablement de marque pacific...
merci encore!!!
Hors ligne
bonjour,
quelle est la différence entre un montage de cumulus en série et montage en série //?
je pense que c'est pour une question de maintenance...pour isoler un cumulus sans arrêter la production,mais suis pas sûr!
merci de m'éclairer!!!
Hors ligne
Bonsoir
Sur une de mes laverie ou je suis en électrique j'ai : 3*300 litres en séries et en heures creuses, ces 3 C.E. montés en série avec 1*450litres qui lui est branché en jour mais avec une t° au thermostat légèrement inférieur à celle des 3 autres C.E. donc en fonctionnement "nornal" ce dernier ne chauffe pas.
je me résume Machines à laver -- C.E. 450l -- C.E 300l -- C.E 300l -- C.E. 300l -- alim en eau
Avec ce montage même si 1 des C.E. tombe en panne les cycles machine ne seront pas perturbés.
A+ fifi
1 laverie depuis 1997 : Ipso WE73 + WE132 + WE234 + Essoreuse + DR335 + DR55
1 laverie depuis 1998 : Ipso HW55 + HC60 + HW94 + HF165 + Primus F10 + Electrolux TT 300 + TT 370
De plus je fais : dépannages, maintenance et toutes modifications dans le milieu de la laverie et de la buanderie.
A VOTRE DISPOSITION cofimatic@aliceadsl.fr
Hors ligne
bonjour,
quelle est la différence entre un montage de cumulus en série et montage en série //?
je pense que c'est pour une question de maintenance...pour isoler un cumulus sans arrêter la production,mais suis pas sûr!
merci de m'éclairer!!!
sur ce sujet http://www.malaverie.net/forums/viewtopic.php?id=277 il y a les réponses
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
Hors ligne
bonjour,
oui,j'ai bien vu le lien,j'ai bien compris le fonctionnement du montage en série ,mais pas trop d'explication sur le série parallèle...le plombier me renseignera sinon...
merci quand même!
Hors ligne
Le circuit parallèle te permet de pouvoir isoler facilement un cumulus en panne ou pour maintenance
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
Hors ligne
ok,c'est bien ce que je pensais,mais bon,j'aime bien avoir l'avis de d'un pro!
merci!!!
Hors ligne
Bonjour
L'avantage du // c'est de pouvoir isoler + facilement un des CE pour une èventuelle maitenance, mais son inconvénient c'est que l'on ne verra pas si un ( ou plusieurs) des CE marche mal et ça c'est préjudiciable au bon fonctionnement de l'installation.
A+ Fifi
1 laverie depuis 1997 : Ipso WE73 + WE132 + WE234 + Essoreuse + DR335 + DR55
1 laverie depuis 1998 : Ipso HW55 + HC60 + HW94 + HF165 + Primus F10 + Electrolux TT 300 + TT 370
De plus je fais : dépannages, maintenance et toutes modifications dans le milieu de la laverie et de la buanderie.
A VOTRE DISPOSITION cofimatic@aliceadsl.fr
Hors ligne
J'ai fait un p'tit truc tout simple sur mes cumulus, j'ai ajouter une petite diode 220v (brancher sur la resistance) qui s'allume en même temps que le cumulus, au premier coup d'oeil on voit si un des cumulus a disjoncté
Hors ligne
J'ai fait un p'tit truc tout simple sur mes cumulus, j'ai ajouter une petite diode 220v (brancher sur la resistance) qui s'allume en même temps que le cumulus, au premier coup d'oeil on voit si un des cumulus a disjoncté
Pas bête la diode, cependant celle ci ne te garantit en rien le bon fonctionnement de la résistance de chauffe, ou lors d'un montage // que le CE à un débit identique aux autres (formation de tartre dans la canalisation par ex.).
1 laverie depuis 1997 : Ipso WE73 + WE132 + WE234 + Essoreuse + DR335 + DR55
1 laverie depuis 1998 : Ipso HW55 + HC60 + HW94 + HF165 + Primus F10 + Electrolux TT 300 + TT 370
De plus je fais : dépannages, maintenance et toutes modifications dans le milieu de la laverie et de la buanderie.
A VOTRE DISPOSITION cofimatic@aliceadsl.fr
Hors ligne
Pas bête la diode, cependant celle ci ne te garantit en rien le bon fonctionnement de la résistance de chauffe, ou lors d'un montage // que le CE à un débit identique aux autres (formation de tartre dans la canalisation par ex.).
Pour le tartre ok c'est pas le mieux, pour le débit aussi, mais y'a t'il une solution?
Par contre pour la résistance la diode ne s'allume que si la résistance fonctionne, donc si ma résistance est HS ou que mon cumulus à disjoncté je le vois au premier coup d'oeil......;)
Hors ligne
bonsoir,
pas mal le coup de la diode,j'en prend note!
question!
ne vaut-il pas mieux faire un montage série //,et ne fonctionner qu'en série,hormis en cas de problème sur un cumulus?
bref,n'alimenter en eau froide qu'un seul cumulus?!et verrouiller les autres?!
Hors ligne
oui bien sur, c'est comme cela que je fonctionne
Hors ligne
Hors ligne
bonsoir,
avez-vous opté pour des cumulus à résistances blindées ou a.c.i.?
Plus l'eau est agressive ou calcaire,la résistance a.c.i. est préconisée,sinon,la résistance blindée convient pour les eaux plus neutres;par contre l'avantage de la résistance a.c.i.,c'est la facilité d'entretien!!!Pas de vidange à faire!!!U peu plus cher à l'achat par contre,et sûrement panne plus coûteuse?!
Hors ligne
Savez-vous si certains modèles sont prevus pour du gros débit 20/27 ou + ? quelle marque ?
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
Hors ligne
Savez-vous si certains modèles sont prevus pour du gros débit 20/27 ou + ? quelle marque ?
en combien d'origine sont'il prevu?
je crois que c'est déjà du 20/27 non?
Hors ligne
bonsoir,
avez-vous opté pour des cumulus à résistances blindées ou a.c.i.?
Plus l'eau est agressive ou calcaire,la résistance a.c.i. est préconisée,sinon,la résistance blindée convient pour les eaux plus neutres;par contre l'avantage de la résistance a.c.i.,c'est la facilité d'entretien!!!Pas de vidange à faire!!!U peu plus cher à l'achat par contre,et sûrement panne plus coûteuse?!
Pour ma part c'est des résistances stéatite, triphasé, plus facile pour l'entretien, mes ballons sont montés en serie ET paralléle, c'est plus facile pour les interventions
Dernière modification par olivierdelabas (22-09-2007 07:49:53)
Hors ligne
Pages : 1