le Tarif heures pleines/heures creuses est il nécessaire dans une laverie automatique?
Notamment lors de l'utilisation d'un chauffe eau gaz?
Hors ligne
le Tarif heures pleines/heures creuses est il nécessaire dans une laverie automatique?
Notamment lors de l'utilisation d'un chauffe eau gaz?
Aucun intéret si tu ne fait pas fonctionner des appareils électrique la nuit
Hors ligne
Comment connaître la puissance la plus proche de celle nécessaire pour son installation électrique en KVA
En tarif Bleu, cela va de 3 à 36 KVA
on considère environ 7 machines à laver qui consomme environ 550 W chacune
2 séchoirs au gaz
1 distributeur de lessive
1 centrale de paiement
1 chauffe eau gaz de 300l
l'éclairage,...
Je ne sais même pas quelle est la puissance actuelle de mon installation?
Hors ligne
Comment connaître la puissance la plus proche de celle nécessaire pour son installation électrique en KVA
En tarif Bleu, cela va de 3 à 36 KVA
on considère environ 7 machines à laver qui consomme environ 550 W chacune
2 séchoirs au gaz
1 distributeur de lessive
1 centrale de paiement
1 chauffe eau gaz de 300l
l'éclairage,...Je ne sais même pas quelle est la puissance actuelle de mon installation?
9 KW te sufis largement
http://www.malaverie.net/forums/viewtop … 824#p18824
Hors ligne
LAVERIE PASTEUR a écrit :Comment connaître la puissance la plus proche de celle nécessaire pour son installation électrique en KVA
En tarif Bleu, cela va de 3 à 36 KVA
on considère environ 7 machines à laver qui consomme environ 550 W chacune
2 séchoirs au gaz
1 distributeur de lessive
1 centrale de paiement
1 chauffe eau gaz de 300l
l'éclairage,...Je ne sais même pas quelle est la puissance actuelle de mon installation?
9 KW te sufis largement
http://www.malaverie.net/forums/viewtop … 824#p18824
Mes machines sont des 3 A chacune
7 machines x 3A = 21 A
Pour ce qui est de la puissance 6 KW me semble suffisant mais en revenche pour ce qui est de l'intensité 21A dépasse les 15A !
Compteur E.D.F Bleu / Récapitulatif
3 KW Monophasé - 15 Ampères
6 KW Monophasé - 30 Ampères
9 KW Monophasé - 45 Ampères
12 KW Monophasé - 60 Ampères
15 KW Monophasé - 75 Ampères
18 KW Monophasé - 90 Ampères6 KW Triphasé - 10 Ampères
9 KW Triphasé - 15 Ampères
12 KW Triphasé - 20 Ampères
15 KW Triphasé - 25 Ampères
18 KW Triphasé - 30 Ampères - Section du cable : 10 mm224 KW Triphasé - 40 Ampères
30 KW Triphasé - 50 Ampères
36 KW Triphasé - 60 Ampères- Section du cable : 16 mm2
Hors ligne
Il ne faut pas aditionner tes ampères
Il faut aditionner toutes tes puissances et appliquer la formule en triphasé : P = U X I X Racine de 3
Hors ligne
Il ne faut pas aditionner tes ampères
Il faut aditionner toutes tes puissances et appliquer la formule en triphasé : P = U X I X Racine de 3
Donc 6 KVA me semble suffisant, je demanderai confirmation a EDF a l'occasion. Mais a quoi correspond les 10 Ampères alors, sachant qu'en tête de mon armoire électrique j'ai 40A ?
Hors ligne
precise ! c'est écrit sur quoi ces 40 A ?? , n'oublie pas tes séchoirs, eux aussi qui font aussi dans les 500 w et pense aussi ton éclairage et aux autres accessoires
Hors ligne
6 KW Triphasé - 10 Ampères
Si ta 40 Ampère sur ton compteur tu doit avoir un abonnement de 24 KW
Hors ligne
6 KW Triphasé - 10 Ampères
Si ta 40 Ampère sur ton compteur tu doit avoir un abonnement de 24 KW
40A sur mon disjoncteur général de l'armoire électrique, mais ça ne veux rien dire puis que j'ai remplacé l'armoire électrique complète moi même car j'avais des fusibles.
Hors ligne
laveries.L.S a écrit :6 KW Triphasé - 10 Ampères
Si ta 40 Ampère sur ton compteur tu doit avoir un abonnement de 24 KW40A sur mon disjoncteur général de l'armoire électrique, mais ça ne veux rien dire puis que j'ai remplacé l'armoire électrique complète moi même car j'avais des fusibles.
Il faut regarder sur ton contrat EDF pour voir la puissance souscripte