Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 29-12-2009 08:32:12

CS Elect
Nouveau membre
Inscription : 29-12-2009
Messages : 2

Délesteur

Quel type de délesteur faut-il utiliser pour un double séchoir 2x14Kw (1résistance ayant été débranchée) pour éviter des désagréments aux clients ?

Hors ligne

#2 29-12-2009 15:44:06

laveries.L.S
Membre
Lieu : France
Inscription : 09-01-2009
Messages : 1 874

Re : Délesteur

Il ne faut pas délester des séchoirs, il faut délester les circuits non prioritaire "Chauffes eaux, éclairages et enseignes extérieur"

Hors ligne

#3 29-12-2009 19:22:31

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Re : Délesteur

CS Elect a écrit :

Quel type de délesteur faut-il utiliser pour un double séchoir 2x14Kw (1résistance ayant été débranchée) pour éviter des désagréments aux clients ?

d'abord une pettie presentation  stp


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM
laverie electrolux  5* 555H et 2* 4130N +1* 3180N+ 2 Séchoir 14kg T primus + Central  LM

Hors ligne

#4 30-12-2009 19:22:19

CS Elect
Nouveau membre
Inscription : 29-12-2009
Messages : 2

Re : Délesteur

L'installation a fonctionné 10 mois avec un ancien propriétaire. Le nouveau propriétaire à fait un essai avec les 2 sèche-linge et le disjoncteur de branchement a sauté. La laverie possède 1 lave-linge 18 kg, 3 lave-linge  8 kg et 1 double séchoir 2x21 Kw dont une résistance  a été débranchée à chaque. L'abonnement est à 36Kw. Le délestage du cumulus peut-il suffire ?

Hors ligne

#5 30-12-2009 19:23:31

laveries.L.S
Membre
Lieu : France
Inscription : 09-01-2009
Messages : 1 874

Re : Délesteur

CS Elect a écrit :

L'installation a fonctionné 10 mois avec un ancien propriétaire. Le nouveau propriétaire à fait un essai avec les 2 sèche-linge et le disjoncteur de branchement a sauté. La laverie possède 1 lave-linge 18 kg, 3 lave-linge  8 kg et 1 double séchoir 2x21 Kw dont une résistance  a été débranchée à chaque. L'abonnement est à 36Kw. Le délestage du cumulus peut-il suffire ?

Vous coupez les cumulus et vous faites un essais

Hors ligne

#6 30-12-2009 21:45:50

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Re : Délesteur

LAVERIE .L.S il ya des regles à respecter dans le forum sinon c'est le bourdel. Normalement tu ne dois pas répondre avant qu'il ne se soit présenté. Ce n'est pas méchant, mais c'est le moindre des respects pour les membres du forum.


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM