Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 30-08-2009 10:52:55

Olli
Membre
Inscription : 09-07-2009
Messages : 53

Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

bonjour,
J'ai trouvé un local bien placé pour monter une laverie.
C'est en RdC et il n'y a pas d'étage, seulement le grenier au dessus.
Mais celui-ci appartient au propriétaire d'à coté qui refuse un droit de passage pour installer des conduits d'evacuations pour les sechoirs..
Sachant qu'une sortie en façade est aussi impossible car à moins de 8 mètres des fenêtres des voisins,
voyez vous une solution qui aurait pu m'échapper ??
Merci
Olli

Hors ligne

#2 30-08-2009 13:36:30

laveries.L.S
Membre
Lieu : France
Inscription : 09-01-2009
Messages : 1 874

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

Olli a écrit :

bonjour,
J'ai trouvé un local bien placé pour monter une laverie.
C'est en RdC et il n'y a pas d'étage, seulement le grenier au dessus.
Mais celui-ci appartient au propriétaire d'à coté qui refuse un droit de passage pour installer des conduits d'evacuations pour les sechoirs..
Sachant qu'une sortie en façade est aussi impossible car à moins de 8 mètres des fenêtres des voisins,
voyez vous une solution qui aurait pu m'échapper ??
Merci
Olli

En sechoirs electrique tu as le droit pour une sortie en facade sans les contraites de distance

Dernière modification par laveries.L.S (30-08-2009 13:36:51)

Hors ligne

#3 31-08-2009 09:39:30

Olli
Membre
Inscription : 09-07-2009
Messages : 53

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

Alors là, ça m'interesse..
Ca veut dire que pour un séchoir électrique, on peut sortir l'évacuation de 200 en façade ?
Y a t'il une hauteur minimun ?
Je suppose qu'il faut que je vois ça avec le service d'urbanisme de la ville ....

Hors ligne

#4 31-08-2009 09:55:43

laveries.L.S
Membre
Lieu : France
Inscription : 09-01-2009
Messages : 1 874

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

Olli a écrit :

Alors là, ça m'interesse..
Ca veut dire que pour un séchoir électrique, on peut sortir l'évacuation de 200 en façade ?
Y a t'il une hauteur minimun ?
Je suppose qu'il faut que je vois ça avec le service d'urbanisme de la ville ....

Tu n as aucune reglementation pour les evacuations en sechoirs electrique - Dons en facade pas de probleme

Hors ligne

#5 10-09-2009 10:12:57

frigant
Membre
Inscription : 17-07-2006
Messages : 325
Site Web

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

autorisé oui mais procés par la copropriété en menace a cause des dégagements de vapeur !
sinon il exise des séchoir à circuit femer que sos laverie commerciallise ainsi que moi même
c'est pour faire de la pub !! juste pour aider


GROUPE GLF
revendeur electrolux,installateur,service technique . site: http://www.laverie.fr
http://sos-laverie.com

Hors ligne

#6 10-09-2009 10:53:03

laveries.L.S
Membre
Lieu : France
Inscription : 09-01-2009
Messages : 1 874

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

frigant a écrit :

autorisé oui mais procés par la copropriété en menace a cause des dégagements de vapeur !
sinon il exise des séchoir à circuit femer que sos laverie commerciallise ainsi que moi même
c'est pour faire de la pub !! juste pour aider

Existe t'il aussi en séchoirs double gaz en circuit fermé ?
Avez vous un lien pour voir la documentation et communiquer un prix tarif ?
Merci d'avance

Hors ligne

#7 10-09-2009 11:02:15

frigant
Membre
Inscription : 17-07-2006
Messages : 325
Site Web

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

non cela n'existe pas au gaz
ce n'est pas posible l'évacuation du circuit air chaud retournant dans le séchoir aprés évaporation de la vapeur d'eau condensé par une pompe à chaleur l'air recyclé serait chargé en gaz brulé .
de plus avec ces séchoirs vous avez la possibilité de garder un compteur tri BLEU en 36 kw POUR TROIS SECHOIRS EN FONCTIONNEMENT
le tarif est largement plus cher qu'un séchoir traditionnel mais vous économisez un compteur jaune en installation et son abonnement

Dernière modification par frigant (10-09-2009 11:03:11)


GROUPE GLF
revendeur electrolux,installateur,service technique . site: http://www.laverie.fr
http://sos-laverie.com

Hors ligne

#8 10-09-2009 13:35:16

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

frigant a écrit :

autorisé oui mais procés par la copropriété en menace a cause des dégagements de vapeur !
sinon il exise des séchoir à circuit femer que sos laverie commerciallise ainsi que moi même
c'est pour faire de la pub !! juste pour aider

il suffit de mettre des condenseurs

Hors ligne

#9 10-09-2009 14:02:44

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

le routeur de monsieur frigant   wink je crois apres Très   longue vacance  !!!!!!!! smile et smile


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM
laverie electrolux  5* 555H et 2* 4130N +1* 3180N+ 2 Séchoir 14kg T primus + Central  LM

Hors ligne

#10 10-09-2009 16:17:45

Olli
Membre
Inscription : 09-07-2009
Messages : 53

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

frigant a écrit :

le tarif est largement plus cher qu'un séchoir traditionnel

De quel ordre ?

Hors ligne

#11 11-09-2009 08:30:37

frigant
Membre
Inscription : 17-07-2006
Messages : 325
Site Web

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

tout dépend de la marque du séchoir traditionnel
pour connaitre le tarif frigant ou sos il suffit de remplir le formulaire
ce site n'est pas là pour vendre du matos mais pour renseigner les exploitants confronté a x problémes
pour répondre àparis- laverie
la différence avec un condenseur (lui aussi assez chére) c'est que la poductiond'eau sur condenseur traditionnel va à l'égout(et ca consomme énormément d'eau )
qu'avec les séchoirs circuit fermé l'eau refroidit la pompe à chaleur (pour condenser par choc thermique la vapeur) et ressort à une température d'environ 25/30° qui est réinjecté dans le circuit cumulus ou chaudiére donc pas de perte d'eau et économie de production dénergie pour l'eau chaude.
donc en total : possibilité de mettre trois séchoirs en compteur bleu /économie sur la production d'eau chaude/et pas de perte d'eau.


GROUPE GLF
revendeur electrolux,installateur,service technique . site: http://www.laverie.fr
http://sos-laverie.com

Hors ligne

#12 11-09-2009 11:19:41

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

frigant a écrit :

donc en total : possibilité de mettre trois séchoirs en compteur bleu /économie sur la production d'eau chaude/et pas de perte d'eau.

ce sont les fameux séchoirs que sos devait nous présenter en avant première sur le forum?

Les fameux qui consomment 50% en moins

http://www.malaverie.net/forums/viewtop … d=1708&p=1

Hors ligne

#13 12-09-2009 06:05:34

cagibi
Membre
Inscription : 16-05-2007
Messages : 539

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

c'est pas ça les dr plus
http://www.renzacci.it/fr/prodotti/Default.aspx

Dernière modification par cagibi (12-09-2009 09:26:46)

Hors ligne

#14 13-09-2009 12:08:11

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

frigant a écrit :

avec les séchoirs circuit fermé l'eau refroidit la pompe à chaleur (pour condenser par choc thermique la vapeur) et ressort à une température d'environ 25/30° qui est réinjecté dans le circuit cumulus ou chaudiére donc pas de perte d'eau et économie de production dénergie pour l'eau chaude.
donc en total : possibilité de mettre trois séchoirs en compteur bleu /économie sur la production d'eau chaude/et pas de perte d'eau.

oula j'ai peur de ne pas avoir trés bien compris, ce serait les vapeur de condensation qu'on réinjecterait dans le circuit du cumulus ??? mais comment est ce réalisable

par contre a ce que tu dis j'aurais plutôt tendance a croire qu'il s'agit d'une dérivation du circuit d'alimentation d'eau qui sert de condensateur et va ensuite dans le circuit cumulus , mais cela impliquerait obligatoirement de mettre une récupération des vapeurs condensées et un rejet vers l'égout des condensats (c'est pas plutôt çà ??? )

et çà coute combien un séchoir comme çà ?

Hors ligne

#15 13-09-2009 20:29:19

SOS LAVERIE
Membre
Lieu : NOGENT SUR MARNE
Inscription : 18-08-2006
Messages : 1 845
Site Web

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

hhorme a écrit :
frigant a écrit :

avec les séchoirs circuit fermé l'eau refroidit la pompe à chaleur (pour condenser par choc thermique la vapeur) et ressort à une température d'environ 25/30° qui est réinjecté dans le circuit cumulus ou chaudiére donc pas de perte d'eau et économie de production dénergie pour l'eau chaude.
donc en total : possibilité de mettre trois séchoirs en compteur bleu /économie sur la production d'eau chaude/et pas de perte d'eau.

oula j'ai peur de ne pas avoir trés bien compris, ce serait les vapeur de condensation qu'on réinjecterait dans le circuit du cumulus ??? mais comment est ce réalisable

par contre a ce que tu dis j'aurais plutôt tendance a croire qu'il s'agit d'une dérivation du circuit d'alimentation d'eau qui sert de condensateur et va ensuite dans le circuit cumulus , mais cela impliquerait obligatoirement de mettre une récupération des vapeurs condensées et un rejet vers l'égout des condensats (c'est pas plutôt çà ??? )

et çà coute combien un séchoir comme çà ?

C'est exactement ce que dis Frigant, on ne va pas s'embêter à remettre dans les cumulus le peu d'eau condensée.
C'est l'eau de refroidissement qui devient tiède qui va être réinjecté, c'est la première petite économie

La plus grosse économie c'est
Qu'avec la pompe à chaleur le séchoir ne fait que 10 000 watts avec une efficacité de 16 000 watts

Un autre avantage c'est que l'on se passe de cheminée.

Un dernier avantage, économie de tarif jaune (jusqu'à 3 séchoirs) et c'est 3500€ un tarif jaune !

Par contre le séchoir est plus cher forcément (pompe à chaleur ect..) mais par rapport à l'économie de compteur jaune et de coût d'électricité, la différence de prix est vite amortie.

Ce type de séchoir n'est pas nouveau mais il a manqué de succès en France car il était vendu un prix prohibitif dans le passé.
Mais les Zorro sont arrivés.
Attendez une quinzaine de jours il y aura beaucoup plus de matière et d'autres nouvautés.


GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques

Hors ligne

#16 13-09-2009 21:53:55

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

j'ai une doc de ce procéder

facilité d'installation
plus de rejet nécessaire en façade
plus de frais et couteuse cheminée d'évacuation
plus de demande d'autorisation aux propriétaire pour réaliser des cheminées d'évacuation externes
plus de préoccupation pour le permis d'installation et d'utilisation de séchoirs gaz
dispositif simultané de chauffage eau sans frais supplémentaire
réduction de consommation d'énergie
puissances installées très basses part rapport aux solution traditionnelles


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#17 14-09-2009 05:43:48

ABDEL91
Membre
Inscription : 05-12-2006
Messages : 1 317

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

il faut voir la tarif d'achat par rapport aux économies. ça va intéresser certainement les nouvelles laveries. les anciennes avec cheminée et tarif jaunes ont certainement beaucoup moins d'économies à se faire.

Hors ligne

#18 14-09-2009 06:14:11

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

Bon system sur le papier
mais...
faut voir aussi l'efficacité du system
la fiabilité du system
la complexité du system pour les réparations

etc

Hors ligne

#19 14-09-2009 10:47:24

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

st louis 78 a écrit :

j'ai une doc de ce procéder

facilité d'installation
plus de rejet nécessaire en façade
plus de frais et couteuse cheminée d'évacuation
plus de demande d'autorisation aux propriétaire pour réaliser des cheminées d'évacuation externes
plus de préoccupation pour le permis d'installation et d'utilisation de séchoirs gaz
dispositif simultané de chauffage eau sans frais supplémentaire
réduction de consommation d'énergie
puissances installées très basses part rapport aux solution traditionnelles

t as une photo st louis ?

Dernière modification par radka (14-09-2009 20:41:59)


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM
laverie electrolux  5* 555H et 2* 4130N +1* 3180N+ 2 Séchoir 14kg T primus + Central  LM

Hors ligne

#20 14-09-2009 11:39:51

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

radka a écrit :
st louis 78 a écrit :

j'ai une doc de ce procéder

facilité d'installation
plus de rejet nécessaire en façade
plus de frais et couteuse cheminée d'évacuation
plus de demande d'autorisation aux propriétaire pour réaliser des cheminées d'évacuation externes
plus de préoccupation pour le permis d'installation et d'utilisation de séchoirs gaz
dispositif simultané de chauffage eau sans frais supplémentaire
réduction de consommation d'énergie
puissances installées très basses part rapport aux solution traditionnelles

t as une photos st louis ?

Voici le lien la dernière photo en bas
http://www.archiexpo.fr/prod/renzacci/s … 88119.html


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#21 16-09-2009 21:20:33

Vic
Membre
Inscription : 17-02-2007
Messages : 1 503

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

C'est de l'arnaque lol
SOS va me tuer tongue

Nan comme dit paris-Laverie, sur le papier ça parait bien après faut voir l'installation et la place surtout.

Hors ligne

#22 17-09-2009 05:52:22

ABDEL91
Membre
Inscription : 05-12-2006
Messages : 1 317

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

je n'ai jamais vu une laverie avec cette marque. On verra par la suite...

Hors ligne

#23 17-09-2009 07:23:48

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

armstrong la distribue depuis longtemps

Hors ligne

#24 17-09-2009 07:53:57

SOS LAVERIE
Membre
Lieu : NOGENT SUR MARNE
Inscription : 18-08-2006
Messages : 1 845
Site Web

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

C'est vrai, Amstrong vendait ce séchoir dans les 11 000€ et ils sont arrivés à en vendre !!! Chapeau,
maintenant c'est nous qui avons l'exclusivité de cette marque en France. Ils seront beaucoup moins chers.


GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques

Hors ligne

#25 17-09-2009 10:14:03

ABDEL91
Membre
Inscription : 05-12-2006
Messages : 1 317

Re : Une laverie sans cheminée....est ce possible ?

il faudra créer un sujet à part concernant ces séchoirs

Hors ligne