Vous n'êtes pas identifié(e).
suite à un changement de centrale avec lecteur de billets ,mes sechoirs adc ne recoivent pas l'impulsion pour demarrer ,si quelqu'un à eu deja le probleme merci pour ses infos urgent
Hors ligne
suite à un changement de centrale avec lecteur de billets ,mes sechoirs adc ne recoivent pas l'impulsion pour demarrer ,si quelqu'un à eu deja le probleme merci pour ses infos urgent
J'ai eus un petit souci aux début avec les cartes électronique pour le démarrage des séchoirs regarde peut être l'exemple du branchement que je t'envois. Part contre je ne connais pas ta central ,je ne peut pas t'aider plus Suplav !
Huebsch HC 20 Ispo DR335 Ispo IY Wi-line
Hors ligne
tu as quoi comme centrale et les séchoirs sont des ADC mais de quel année. Si tu veux de l'aide il faut nous en dire plus
Hors ligne
la centrale c'est une lm control et les sechoirs a peu pres de 1998
Hors ligne
Avec l'ancienne centrale, tu avais des cartes électroniques dans le séchoir ?
Hors ligne
oui en effet la platine electronique de commande du sechoir + un relais pour faire la liaison avec la centrale
Hors ligne
Je crois me souvenir que les séchoirs ADC avec platine électronique (phase 5) doivent recevoir une impulsion de 32 microseconde, mais si tu avais déjà une carte électronique qui gérait la durée de l'impulsion avec l'autre centrale, cela devrait marcher avec la LM !
As tu des photos de la carte ?
Qui a vendu la nouvelle centrale ?
Hors ligne