Bonjour,
Pouvez vous me dire le diamètre minimum de cheminée pour évacuation de 4 Séchoirs Neuf Double en Gaz ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dernière modification par laveries.L.S (09-01-2009 17:05:53)
Hors ligne
demande a ton fournisseur
Hors ligne
demande a ton fournisseur
Pour vendre je ne fais confiance à personne
Je veux avoir des avis sur pour le bon fonctionnement des 4 séchoirs Double simultanément
De plus je ne suis pas encore arrété sur la marque des séchoirs
Dernière modification par laveries.L.S (09-01-2009 20:53:31)
Hors ligne
Normalement les quatres séchoirs doubles en sortie de 203 de diamètre devront être raccordés à une évacuation de 400 de Diamètre et celui relier directement à la cheminée et donc normalement beaucoup plus grand donc je pense 650 de diamètre et ne pas oublier de mettre un condensât des buées .
ET voilas un petit cours !
Materiel: Electrolux 465H Huebsch HC 20 Ispo DR33 commande ecran tactile Wi-line CB
Hors ligne
J'ai une chéminée en Inox Diamètre : 400 Millimetres
Pensez vous que 4 Double Séchoirs au Gaz pourrais fonctionner normalement ?
Hors ligne
double gaz ou electrique avec une seul sortie de 200 soit 200 par sechoirs = 200 +200 = 280 mini si le séchoir à 2 sortie en 200
200 +200=280+200=315+200 = 400
si double électrolux attention mettre un silencieux de parcours
GROUPE GLF
revendeur electrolux,installateur,service technique . site: http://www.laverie.fr
http://sos-laverie.com
Hors ligne
est ce que on peut sortir la cheminé par la façade?
Hors ligne
La mienne est en facade