Puisance en KW

Bonjour à tous, je suis entrain de monter une laverie, j'ai un souci avec l'eléctricien: j'ai demandé à EDF une puissance de 66KW, j'ai 5MAL ss production EC et 2 séchoirs electrique de 24KW chacun. ce qui est largement suffisant; (je ne peux pas passer en gaz, chez nous ce sont des bouteilles et c'est encore plus cher et il y a des problémes d'évacuation). L'electricien pour le tarif jaune EDF veut me mettre un disjoncteur de 250AMP, or 66KW ne represente que une centaine ampéres. le prix du disjoncteur est le double qu'un disjoincteur de 100AMP réglabe à 125 ou 130AMP. De plus la liaison entre le disjoncteur TJ et l'armoire générale il veut la psseer en 185mm2, alors que EDF passe sa liaison ejusqu'au TJ en 90mm2 ALU..

Je n'y connais rien en lélectricité, mais ça me parait énorme, d'autant plus qu'il m'ont deja passé toutes les tuyauteries eau en 32 cuivre alors que les fléxibles des machines sont bp plus petit??

Ce serait sympa si parmi tous quelqu'un pouvait me renseigner.

                                                                                                    Merci d'avance

                                                                                                             Cordialement

Hors ligne

#2 20-04-2008 09:48:08

roberto70
Membre
Lieu : DIGOIN
Inscription : 29-12-2006
Messages : 516

Re : Puisance en KW

66 Kw, en 400 Volts, ça représente 165 ampères si tous les appareils tournent en même temps. Les résistances des machines consomment beaucoup: attention aux factures !!. Entre 165 ampères et 250, il y a sûrement des disjoncteurs qui feraient l'affaire.

Quant aux sections des câbles que ton électricien te préconise, c'est vrai qu'il voit un peu trop gros. (Je suis électricien aussi). Mais une section de câble importante évitera la surchauffe éventuelle du dit câble.

Quand je vois comment tu monte ton affaire, je me permets quand même de te mettre en garde: Tu va tirer en permanence entre 0 et 165 ampères !
Et même un tout petit plus car la tension du réseau n'est pas parfaitement constante.

C'est le type de puissance que je vois sur des grosses machines-outils en usine.

Je ne voudrais pas payer les factures EDF .


Une laverie en primus et électrolux mélangés

Hors ligne

#3 20-04-2008 11:13:47

jysco
Membre
Inscription : 03-03-2008
Messages : 18

Re : Puisance en KW

Bonjour ROBERTO 70,

J'ai deja une autre laverie installée avec un surchauffeur de 30KW de 75l alors que celle-ci je mets CE de 500l en 6KW J'ai un tarif jaune à cette puissance. Les MAL ne produisent pas d'EC, elle vient CE. Par contre j'ai un tableau ou on dit de 66KW en triphasé fait 132AMP environ pour 63KW en 380 tri? par contre je ne suis pas certain d'être en 380 triphasé, pourtant avec cette puissance??
les MAL ne consomment que 0KW,5...
merci de tes renseignements.

Hors ligne

#4 20-04-2008 19:16:34

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 930

Re : Puisance en KW

jysco a écrit :

il m'ont deja passé toutes les tuyauteries eau en 32 cuivre alors que les fléxibles des machines sont bp plus petit??

32 c'est bien, quand toutes tes machines fonctionnent en même temps, tu seras content d'avoir du 32

Hors ligne

#5 21-04-2008 22:09:10

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : Puisance en KW

j'ai regarder ce soir je suis en 60 kw gaz +électricité ?


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#6 22-04-2008 15:54:19

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 781

Re : Puisance en KW

Je suis en triphasé 4 fils   Apres j'ai du mal à suivre  3X220/380 v         et 60kw   et 440volt  ???  hmm


Materiel:        Electrolux 465H         Huebsch HC 20         Ispo DR33 commande ecran tactile        Wi-line  CB

Hors ligne

#7 22-04-2008 19:28:40

jysco
Membre
Inscription : 03-03-2008
Messages : 18

Re : Puisance en KW

Bonsoir à tous,

Merci pour tous vos renseignements; je pense que ça passera en 66KW. Cordialement

Hors ligne

#8 23-04-2008 03:22:58

SOS LAVERIE
Membre
Lieu : NOGENT SUR MARNE
Inscription : 18-08-2006
Messages : 1 845
Site Web

Re : Puisance en KW

roberto70 a écrit :

66 Kw, en 400 Volts, ça représente 165 ampères si tous les appareils tournent en même temps. Les résistances des machines consomment beaucoup: attention aux factures !!. Entre 165 ampères et 250, il y a sûrement des disjoncteurs qui feraient l'affaire.
.

Vous avez fait une erreur Roberto 66kva en triphasé fait bien dans la centaine d'ampères

Puissance (P) = 1,732 x Tension (U) x Intensité (I)


GLF, sàrl au capital de 300 000€,
Concepteur de laveries en bungalow, Laverie mobi® --> laverie mobile
Installateur de laveries automatiques et blanchisserie Electrolux --> laverie  libre-service
Installateur de laveries automatiques et pressings écologiques --> laveries automatiques

Hors ligne

#9 03-03-2014 21:56:13

Polo94
Nouveau membre
Inscription : 03-03-2014
Messages : 7

Re : Puisance en KW

Bonjour je suis nouveau dans ce forum voilà je vous explique mon problème je vais ouvrir une laverie à l'étranger et donc je voulais savoir ce qu'il fallait pour fair un tableau électrique c'est un professionnel qui va me faire l'installation mais j'aurai voulu savoir il me faut quoi pour éviter de les acheter là-bas sa coûte plus cher et ce n'est pas sur que sa soit de la bonne qualité
j'ai 5 machines ipso orange de 7kg
j'ai 2machnes ipso orange de 10kg
et 3 séchoirs a gaz ipso
qui peut m'aider c'est urgent je pars jeudi j'aurai voulu acheter le maximum de disjoncteurs cable etc ici
merci

Hors ligne

#10 04-03-2014 13:46:44

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 815

Re : Puisance en KW

Si tu es en France, ce sont les règles de EDF (ERDF) qui comptent.
S'ils te disent de mettre du câble en 90carré, alu, il faut obéir, sinon ils n'ouvriront pas la ligne. Il faut prendre en compte des impératifs qui sont pas les nôtres. Ils prévoient, pas toi, une possibilité d'augmentation de la puissance jusqu'à 256KVA, donc ils calibrent les câbles en conséquence. Maintenant 66KVA, je crois que ça n'existe plus, le mini c'est 72KVA.

Bon un conseil gratuit. Si tu as pas deux façades à ta laverie, tu demandes un EDF 36KW pour chaque entrée. Au démarrage de ton activité, tu vas faire la différence, car les frais compteur jaune frisent les tarifs de la camora napolitaine.

Plus tard rien ne t'empêcherait de faire monter un compteur jaune.

Quelques chiffres :
Une petite laverie électrique, compteur jaune, consommation annuelle 35000 KWh, facture 7196 €TTC soit 0.2031 €TTC par kWh. Les frais représentent  plus de 62% des factures.
Autre laverie, séchoir gaz, petit consommation,  compteur bleu,   ex consommation 1229 KWh facture 200.83€ TTC soit 0.1634 €TTC par kWh

Donc si je rapporte le delta de 0.04 €TTC par kWH soit sur ma laverie électrique, ça me donne 1400€ de sur facturation
Donc si on peut, deux compteurs 36 kW au départ.

Bon en plus ton problème de puissance, ce sont les 2 séchoirs électrique de 24KW. Ils ne marchent que la journée, alors que la fabrication d'eau chaude est faites en heure de nuit.
Ce que je ferais :
- Délestage des séchoirs pour limiter leur puissance maxi à 36kW (Cela correspond à des séchoirs 18kW, ce qui est déjà très bien). Et seulement quand ils sont utilisés ensemble (Quand je dis ensemble, c'est quand ils chauffent ensemble)
Pour le délestage, vois avec ton électricien ou avec Paris Laverie et Taxi Pirate, je crois qu'ils ont déjà usé.
- Et je prends au démarrage un compteur Bleu 36kW.

Dernière modification par papillon33 (04-03-2014 13:48:28)