merci, j'ai enfin une derniere question dans le cadre du deplacement de mes sechoirs ; actuellement les alimentations cuivre finissent en verticale derriere les sechoirs (un cuivre pour un sechoir double) avec un separation de 20cm entre ces cuivres et les sechoirs.
je voulais savoir combien de centimetre je dois laisser au minimum entre les cuivres verticaux et les sechoirs?
cdt
Hors ligne
Je ne crois pas qu'il y ait de règles particulières. La surface des séchoirs n'atteint pas des températures extraordinaires. Il faut simplement du bon sens et écarté les tuyaux cuivre de gaz des parties chaudes (Par exemple la trémis du bruleur)
Hors ligne
Merci pour les réponses.
cuivre de gaz installé en fin de compte collé au mur et les flexibles servent bien sur de liaison aux sechoirs (soit 90cm de distance)
Je pensais n'avoir plus de questions mais ce n'est plus le cas.
j'ai actuellement des clapets anti-retour de 150 de diametre qui sont actuelllement en amont des sechoirs, avant le passage du 150 vers le diametre 200 soit avant le reducteur 150/200 (pour ensuite rejoindre le collecteur de 350 comme precisé plus haut).
je me demandais s'il n'est pas preferable d'installer des clapets en 200 à la fin du conduit de 200 avant la connexion au collecteur.
Merci à vous
Hors ligne
Pour quoi faire ? Tes clapets sont la pour empêcher qu'un séchoir vide son air dans un autre s'ils sont sur une cheminée commune et dans le cas de séchoir sur conduit individuelle pour éviter des retours dut au vent.
Tu les laisses ou ils sont ou tu les changes, à mon avis, ça change pas grand chose.
Dernière modification par papillon33 (22-05-2015 19:40:32)
Hors ligne
Pour quoi faire ? Tes clapets sont la pour empêcher qu'un séchoir vide son air dans un autre s'ils sont sur une cheminée commune et dans le cas de séchoir sur conduit individuelle pour éviter des retours dut au vent.
Tu les laisses ou ils sont ou tu les changes, à mon avis, ça change pas grand chose.
+1
Michel Richir
Distributeur Girbau, ADC, ...
6 laveries
info@automatic-industries.com
Hors ligne
Ok,
j'ai fais le travail, j'ai gardé 3 clapets petits (150) et j'ai mis un grand (200).
j'espere ne plus avoir d'"erreur vaccum".
Merci pour vos interventions.
Hors ligne
pi x d2 /4 donne la surface de tes tuyaux
150 --> 17 622
350 --> 96 162 / 4 --> 24 040. Tu as du rabLe débit est lié à la surface du tuyau (aux pertes de frottement sur le tuyau près)
Mes 4 sechoirs sont donc connectés, j'installe un 5eme sechoir et d'apres les calculs ci-dessus, je peux le connecter aux conduit de 35cm
350-->96162 / 5 --> 19232
N'est ce pas Papillon ?
Hors ligne
pi x d2 /4 donne la surface de tes tuyaux
150 --> 17 622
350 --> 96 162 / 4 --> 24 040. Tu as du rabLe débit est lié à la surface du tuyau (aux pertes de frottement sur le tuyau près)
Bon, la formule est toujours valable. Donc effectivement t'es encore dans les clous.
Attention petit bonhomme, c'est approximatif, ce calcul est vrai surtout quand tu es loin des valeurs limites, Parce que, autrement il faut prendre plein d'éléments en considération (les coudes, la rugosité du tuyau, etc...)
Mais à mon avis tu es encore dans les clous
Dernière modification par papillon33 (28-05-2015 20:20:27)
Hors ligne
tres peu de coude et conduit de 35 cm d'environ 2,50m
je pense que c'est OK
merci