Bonjour à tous,
Nous sommes en train de faire des essais pour la mise en route. Dans notre laverie il y a 3 machines 8kg SC 20 speed queen 3 x 0,75 kW, 1 machine 18kg SC 40 speed queen 1 x 1,30 kW et 1 double séchoir électrique speed queen 2 x 21 kW. Tout est électrique. On a un pris un abonnement à 36 kw soit 60 ampères. Par contre au bout de cinq minutes ce matin pour l'essayage avec tout en route ainsi que éclairages et deux enseignes ça a disjonter. Que faire??
Mon blog: http://laveriedesarenes.skyrock.com/
Adhérent A.F.L
Merci de vos conseils.
En réponse à LAVERIES L.S Les machines à laver sont en eau chaude
.
En réponse à PARIS-LAVERIE Les séchoirs sont électriques 2 x 21 KW .
Dernière modification par LAVERIE DES ARENES DAX (28-12-2009 16:53:16)
Hors ligne
* Fait un essai sans les chauffes eaux - Si ca fonctionne il faudrait faire fonctionner tes chauffes eaux la nuit "Tarif heure creuse"
* En dernier recourt : Il faut débrencher 1 résistance par séchoir
Dernière modification par laveries.L.S (28-12-2009 19:52:52)
Hors ligne
Hors ligne
c'est bizarre çà, j'ai eu 2 séchoirs speed queen et 5 machines a laver avec du 36 kva et j'ai jamais disjoncté!
Hors ligne
et si tu mets seulement tes 2 séchoirs en route, est ce que tu disjonctes?