#1 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 16-09-2010 03:26:15

En 5ème catégorie, le plan d'évacuation n'est obligatoire qu'en étage ou sous-sol.

C'est écrit dans l'article PE27 de ...............l'arrêté du 22 juin 1990.

#2 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 15-09-2010 21:18:04

Elle est bien bonne ?

Comme tu dis, je suis venu ici de moi-même, pour aider. Pas pour être pris comme un con comme je l'ai été il y a 2 ans et pas pour que l'on me fasse marcher ou je ne sais quoi. Mes réponses étaient sérieuses, je ne demande que le même sérieux en retour, rien de plus, pas que l'on me fasse perdre mon temps avec des bêtises. Il y a une différence.

#3 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 15-09-2010 20:47:49

J'ai compris le St Louis, au contraire mais je n'aime pas que l'on me fasse perdre mon temps.

#4 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 15-09-2010 19:24:37

Ben moi, je n'ai rien à deviner, rien à prouver, j'ai dit ce qui était à dire.

Sur ce, messieurs, bonne continuation.

#7 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 15-09-2010 03:39:57

st louis 78 a écrit :

Je ne ces plus si le sujet que je vais dire et en rapport avec ce poste mais qui ne tente rien n'a rien tongue
Vous parler code de la construction et là nous avons L'arrête du 20 novembre 2000   Règlement de sécurité contre les risques d'incendie  La directive 98/34/CE  Du parlement européen donc les normes et réglementation technique en vue du code de la construction  donc notre matériel et déjà règlementée  ( CE )
Ces juste une parenthèse   Mais bon on va y arriver wink

Là, je ne vous suis plus. Vous êtes le 1er à m'en faire perdre mon latin. Vous prenez un peu de tout partout, mélangez tout. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé cet arrêté. Il ne s'agit que d'une mise à jour ne vous concernant que partiellement.

Un conseil : laissez tomber tout ce qui est législation, moi, perso, je ne comprends plus où vous voulez en venir. On est effectivement hors sujet. D'ailleurs, je crois bien que tous les autres ont décroché aussi.
En ce qui me concerne, j'ai répondu à ce post, j'en reste là.

Cordialement.

#8 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 14-09-2010 20:42:41

st louis 78 a écrit :

Donc tout le monde a compris le decret 1990 PE27 ?? Car moi je n'ai rien compris j'ai beaux a le relire dans tout les sens roll

Je vois bien que vous n'avez pas compris. Un décret est un décret, un arrêté un arrêté. Pour le 22 juin 1990, c'est un arrêté. C'est le 1er qui vous intéresse. Dans cet arrêté, il y a des articles. L'article PE26 indique ce dont vous avez besoin en extincteurs (ce dont on parle de puis 2 ans) et l'article PE27 indique ce dont vous avez besoin en alarme, consignes, ....., l'article PE24 parle de l'éclairage de sécurité et précise uniquement qu'en cas d'escalier, de couloirs de plus de 10 m ou de salle du public de plus de 100 m². Chaque article de cet arrêté traite d'un point différent.

Pour l'instant, tenez vous en principalement à  cet arrêté. C'est le plus important pour vous. Et ne le lisez pas dans tous les sens mais depuis le début jusqu'à la fin. Prenez une heure, un jour et allez-y tranquillement article par article sans chercher à l'interpréter mais en le lisant bien tel qu'il est écrit.

Tout le reste vous le trouverez par la suite, si vous le désirez, dans le Code de Construction et de l'Habitation d'abord et pour vous qui avez du personnel, dans le Code du Travail.

#9 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 14-09-2010 04:29:12

Moi, je ne dis rien, je rapporte les faits. Tout ce que je dis, ce sont des textes, des homologations, des tests réalisés de manière officielle.

Moi, je suis trop petit pour pouvoir affirmer quelque chose ainsi.

Voilà, en gros, c'est ça et NE JAMAIS ETEINDRE UN FEU DE GAZ avec un extincteur. Imaginez qu'une fois éteint, vous n'arriviez pas à fermer la vanne de gaz (grippée ou vous casse dans la main, ....), vous faites quoi ? Vous risquez votre vie en rallumant pour que ça ne saute pas, vous faites évacuer TOUT le quartier ? Pour ça, les seuls spécialisés sont les gaziers de GDF. Vous, vous contentez de fermer l'arrivée du gaz.

On y aura mis le temps, mais si depuis le début (il y a 2 ans), les lecteurs de ce forum avaient LU les textes que je fournissais au lieu de me prendre pour un crétin, de dire que je ne cherchais qu'à m'introduire dans vos laveries pour tenter d'effectuer vos maintenances ou vendre mes appareils (je ne suis plus ni vérificateur, ni commercial) alors que je ne cherchais qu'à aider. Tout ceci explique pourquoi mes réponses étaient parfois enflammées. Personne n'aime être pris pour un crétin surtout s'il prouve ce qu'il dit et qu'il est compétent en la matière et est réputé pour.

#10 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 13-09-2010 18:08:19

st louis 78 a écrit :

Donc en résumer nous somme un petit ERP en 5éme catégorie !
Régis par l'arrêté du 22 JUIN 1990

Ca ne fait que 2 ans qu'on vous le dit :

st louis 78 a écrit :

Donc pour ma personne j'ai deux décret qui me concerne !
Le premier décret du 14/11/88  celui ci concerne le service-Pressing
code du travail avec un extincteur a eau pulvérisée

Et l'autre décret pour la partie laverie avec un extincteur CO2  TOUS dans la partie dépôt-Pressing

C'est bon pour les extincteurs : 1 extincteur 6 l eau pour chaque fraction de 300 m² de ton établissement et un CO² (ou plusieurs) selon l'éloignement des risques électriques. Ceci est donc bien prévu surtout par l'arrêté du 22 juin 1990 (ERP 5). Par contre, si tu avais lu (au lieu de dire n'importe quoi) ton décret du 14/11/1988 que l'on retrouve dans le Code du Travail, tu aurais vu que, lui, ne parlait pas d'extincteur. Pour la protection des travailleurs, en extincteurs, puisque tu en as (des travailleurs), c'est l'article R4227-29 du Code du Travail qui en parle. Il te faut lire tout l'arrêté du 22 juin 1990 et pour toi, qui a du personnel, tout le Code du Travail pour leurs lieux de travail. Sans parler du Code de la Construction et de l'Habitation. Bonne nuit, moi, je l'ai déjà fait et pas seulement qu'eux.


st louis 78 a écrit :

Par contre alarme sécurité et autres ces le flou complet

ARRETEZ DE DIRE QUE C'EST LE FLOU COMPLET ! Que du n'importe quoi. Si tu l'avais lu cet arrêté du 22 juin 1990, depuis 2 ans que j'en parle (et surtout qu'il n'est pas long) tu aurais lu l'article PE27 qui t'impose une alarme incendie et une consigne de sécurité comme je l'ai déjà dit quelques posts plus hauts.

RIEN N'EST FLOU, il faut lire !

st louis 78 a écrit :

PS!  Je demande a avoir juste une petite explication  Merci d'avance 

Une question pourquoi ceux qui vérifie les extincteur ne le fond pas sur place obliger de partir dans leurs véhicule et de revenir au bout d'un 1/4 heurs   ils ont cas prendre leurs outils adéquate sur place et voilas !! j'aime bien vérifier ceux qui font ces normal je le paye

Cool la réponse !

Tu paies et ta demande est normale mais pourquoi tu me le demandes à moi et pas à eux. Je ne suis pas leur patron. Quand j'effectuais la maintenance, je la faisais toujours sur place à part pour les poudre au cas où il y aurait eu un problème et pour éviter de foutre de la poudre dans tout l'établissement.

#11 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 13-09-2010 16:01:17

Si vous lisiez un peu ce qu'on écrit au lieu de poser sans arrêt les mêmes questions :

J'ai déjà dit qu'en principe, elles remboursent mais certaines plus connaisseuses, vous mettent une franchise "DEJA VU". Faut-il l'écrire en chinois ? C'est 3 posts plus haut. Et ça peut aller plus loin en cas de blessés ou morts : correctionnelle.

Il n'y a rien de flou dans la législation, lalaverie, il n'y a que des incompétents pour l'expliquer. A qui vous êtes vous renseigné ? Vous avez TOUT A FAIT LE DROIT de mettre les extincteurs dans des coffrets avec une vitre à briser. Par contre, l'extincteur étant moins visible, il faut prévoir un panneau "Extincteur" au-dessus de lui. Voilà, c'est tout, il suffit de demander à la bonne personne.

J'ai encore eu le cas, il y a moins d'une semaine, sur un autre site, où j'affirmais quelque chose. Personne ne me croyait alors qu'encore je fournissais les textes( à croire que vous ne voulez pas les lire ces textes, ils sont à la portée de tous). Une personne du forum a tél. à la DRIRE, service compétent dans ce domaine.
A la DRIRE, on lui a répondu l'inverse de moi. Cette personne du forum a donc cité l'es textes dont je parlais. Du coup, le gars de la DRIRE s'est senti moins compétent et a demandé de retéléphoner le lendemain car un techincien compétent "LA REFERENCE" comme on lui a dit serait là. Il a rappelé et est tombé sur quelqu'un très sûr de lui (comme cette personne a dit dans ce forum) qui a dit EXACTEMENT comme moi. Donc vous voyez, ne croyez pas tout ce que l'on dit, cherchez une personne compétente qui justifiera ses dires par des textes et non par des ouï dire ou je ne sais quoi.

#12 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 13-09-2010 10:55:18

Le lien que tu cites n'est pas mal, je connais bien cette brochure. Il n'y a juste que la partie réglementation qui n'est pas à jour (celle-ci changeant très souvent) mais dans l'ensemble elle n'est pas mal. Par contre, elle ne différencie pas trop les types d'établissement et donne donc des exemples pas toujours justes en fonction de son établissement.

Par contre, tu peux voir, page 8, qu'elle te confirme mes dires sur les extincteurs au CO² (voir le tableau) et que concernant les extincteurs des ERP 5ème catégorie, page 16, elle cite bien mon arrêté, mon article et les extincteurs dont je parle.

Par contre, pour tout ce qui est réglementaire, la référence, c'est le site " Legifrance ".

Désolé pour tous ces "Par contre".

Mais maintenant, je dois me venger. Dis-moi où elle se trouve ta laverie que j'y percute un 6 kgs poudre à l'intérieur. smile)

#13 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 13-09-2010 10:46:26

OK lalaverie, un forum sert à donner son avis mais quand on a un véritable spécialiste on peut l'écouter et ne pas le contredire d'autant plus que je pense avoir démontré que j'avais de bonnes connaissances. Moi, je ne me permettrai jamais d'intervenir sur un bon pro qui affirme des choses dans son domaine. Je connais le mien pas celui des autres.

J'ai bien vu que tu avais une formation de base en incendie mais si tu savais le nombre d'années d'études que j'ai dû passer pour avoir mon niveau. Tu as eu une formation mais elle n'est pas complète ou bien il y a des oublis. Moi, c'est mon quotidien et comme tu as pu le constater même le week-end je suis dessus. Toujours à chercher la dernière réglementation dans chaque domaine, les derniers appareillages en matière de sécurité. Tu ne peux pas comparer un pompier (même marin-pompier) avec ma formation même si celle d'un marin-pompier est supérieure à celle d'un simple pompier. Par contre si, tu m'en apprendras au niveau des lances, tuyaux, etc.... car si je reconnais avoir de bonnes connaissances, là, je n'aurai pas la prétention de dire que j'en connais autant que toi.

Comment se comportera la compagnie d'assurances en l'absence d'extincteurs ? La plupart du temps, elle n'y connaît rien et rembourse. On a bien vu avec Generali et Axa. L'une connaît mieux son domaine et dit que c'est obligatoire, l'autre n'y connaissant rien dit : ce n'est pas obligatoire. Une cie qui connaît bien la partie appliquera certainement une franchise, cas déjà vu.

Par contre, s'il y a des blessés ou des morts, en l'absence d'extincteur (même s'il est inaccessible car tous les prétextes sont parfois bons), c'est la correctionnelle avec peine de prison (homicide involontaire en cas de mort et ce, depuis 1994). Tu me diras que c'est un cas extrême mais ces cas extrêmes ils arrivent parfois, peut être pas tous les jours, mais ils arrivent. Tu prends ta voiture, en principe, tu veilles à que tout soit en ordre. Tu installes ton entreprise, il en est de même. Pourquoi toujours chercher des excuses ?

#14 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 13-09-2010 04:43:59

LAVERIE PASTEUR a écrit :
Bibi Fricotin a écrit :
LAVERIE PASTEUR a écrit :

Pour moi les risques incendie le plus probable dans une laverie, sont les risque électrique (extincteur CO2) et de gaz (extincteur CO2, poudre ABC, et surtout couper l'alimentation en gaz!)

Pour toi, oui, pour le législateur et il a raison car au départ, ça démarrera dans ton armoire électrique et quand cela aura pris de l'ampleur, on aura du plastique, peut-être du bois, etc.... (la structure quoi, placo, ....)

Les risques électriques sont maîtrisés par du CO² mais les risques de gaz ne doivent pas être maîtrisés par un extincteur mais UNIQUEMENT par fermeture du gaz pour éviter tout risque d'explosion. Donc pas d'extincteur pour le gaz. Par ailleurs, le CO² n'est pas utilisable sur le gaz, contrairement à ce que tu dis, raison pour laquelle il n'est homologué que pour les feux de classe B.

En général les plastiques des armoires électriques, l'isolant des câbles électriques, les structures comme les placo sont homologué et sont classé pour leur réaction au feu: M1 en général " non inflammables "
RIEN N'est laissé au hasard !

Un extincteur ne doit pas être utilisé pour l'extinction d'un feu de gaz lors qu'il n'y a pas de possibilité de couper l'arrivée du gaz car là il y a un risque d'explosion quand le mélange air/gaz atteint une certaine concentration suivant le gaz et là une simple étincelle suivi (le démarrage d'une machine par exemple). Mais lorsque la coupure du gaz est possible, On peux tout à fait éteindre l'incendie avec un extincteur CO2 qui permet le soufflage de la flamme, ou bien des extincteurs plus spécialisés comme extincteurs à poudre ABC ou BC.

J'aimerai bien obtenir un document qui indique que le CO2 n'est homologué que pour les feux de classe B !

Je répète Môssieur LAVERIE PASTEUR, "Arrêtez SYSTEMATIQUEMENT de contredire". Chacun son métier. Au cas où tu ne l'aurais pas vu, je suis spécialiste en sécurité incendie. Toi, tu laves, ok ? Je vais t'apprendre ton métier à toi ? Sur les autres forums, quand ils ont besoin d'infos, je leur donne, ils lisent, comprennent et on en parle plus. Ici, pour une bêtise, on en fait 5 pages et on y passe 2 ans. Pourquoi ? Parce que les laveurs sont meilleurs, en plus, qu'un spécialiste dans le domaine. Alors, je vais te répondre et j'arrête là.

ON N'UTILISE PAS D'EXTINCTEUR SUR UN FEU DE GAZ ! INTERDIT, VERBOTEN ! C'EST CLAIR (Eventuellement , comme tu le dis, si l'accès de la vanne est dans le feu, on n'a pas le choix, encore faut-il être sûr à 100% de pouvoir la fermer ensuite mais règle n° 1 : ON N'UTILISE PAS D'EXTINCTEUR SUR UN FEU DE GAZ ! INTERDIT, VERBOTEN ! Mieux vaut encore laisser brûler que de provoquer une explosion. Tu n'es pas gazier.

Tes plastiques et placo sont classés M1, mais sous la température, ils finissent toujours par brûler. J'ai fait des formations sur les feux réels dans des coffrets électriques, aux pompiers et agents EDF. J'ai même eu le cas pour des tissus igifugés qui ne devaient pas brûler et dont le fabricant a été surpris de la facilité dont je les enflammais lors de formations incendie.

QUANT AUX FEUX DE GAZ, tu ne peux pas les éteindre avec un CO (ah oui, si tu prends ton briquet ou une bouteille de gaz qui n'a que 39 mbars de pression, mais là tu souffles dessus avec la bouche, ça va aussi bien. Le CO² éteint par étouffement et un feu de gaz éteint par inhibition, raison pour laquelle seules les poudre sont homologués pour les feux de gaz. Les documents, je les manipule tous les jours, ce sont les documents techniques priopres aux CO². Ca fait près de 30 ans que je suis dans le métier, et à mon niveau, si je ne connaissais pas la base ce serait grave. As-tu déjà demandé à un professeur de français s'il connaissait l'alphabet ?

J'ai autre chose à faire que te scanner un tel document. Tu prends un CO² chez quelqu'un ou une photo sur le net (il y en a des millions) et tu regardes. Il y a un picto (obligatoire) qui représente les feux pour lesquels sont homologués les CO². Cela fait des décennies que je vois des incompétents dire que le CO² est prévu pour le gaz. STOP, on arrête, il n'y est pas. LE FAIT QUE JE TE LE DISE EST SUFFISANT !

#15 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 12-09-2010 19:41:04

LAVERIE PASTEUR a écrit :

Pour moi les risques incendie le plus probable dans une laverie, sont les risque électrique (extincteur CO2) et de gaz (extincteur CO2, poudre ABC, et surtout couper l'alimentation en gaz!)

Pour toi, oui, pour le législateur et il a raison car au départ, ça démarrera dans ton armoire électrique et quand cela aura pris de l'ampleur, on aura du plastique, peut-être du bois, etc.... (la structure quoi, placo, ....)

Les risques électriques sont maîtrisés par du CO² mais les risques de gaz ne doivent pas être maîtrisés par un extincteur mais UNIQUEMENT par fermeture du gaz pour éviter tout risque d'explosion. Donc pas d'extincteur pour le gaz. Par ailleurs, le CO² n'est pas utilisable sur le gaz, contrairement à ce que tu dis, raison pour laquelle il n'est homologué que pour les feux de classe B.

#16 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 12-09-2010 19:20:14

LAVERIE PASTEUR a écrit :
Bibi Fricotin a écrit :

Bon Dieu Laverie Pasteur, cesse de contredire sans arrêt. Tu doutes que le batiment soit de bois, de papier, de tissu, etc.... Ce qu'il y a dans une laverie c'est du tisssu, etc... Même si le feu démarre par un court-circuit, ensuite ce sont les câbles en plastique, ainsi que le coffret parfois en plastique qui brûlent. C'EST JUSTE LA LOI, C'EST TOUT, après on n'est pas là pour juger. On applique la loi ou on est hors la loi mais on ne discute pas.

Pour St Louis, bien pour la télécommande. Pour ton café et je ne sais quel autre établissement, oui, il y a un BAES. J'ai bien des harnais dans ma voiture, dois-je dire que c'est obligatoire dans touzs les véhicules ? Et peut-être que leur salle fait plus de 100 m². Faudrait tout lire.
Arrêtez un peu de discuter : TOUT EST DANS L'ARRETE QUE J'AI CITE. Prenez donc une heure ou deux, lisez-le tranquillement au lieu de discuter bêtement. Ensuite, on sera au même niveau pour en discuter.

Pour la mention utilisable jusqu'à 1000 volts, non, elle ne peut être enlevée. Ne dites pas ça, c'est plus complexe : le jet de l'extincteur à eau pulvérisée n'est pas conducteur d'électricité puisque ce sont des gouttelettes séparées qui sont projetées, d'où cette mention tout à fait juste. Ensuite l'utilisateur, après avoir éteint, peut mettre les pieds dans la flaque d'eau sur le sol, qui elle sera conductrice si ça n'a pas disjoncté d'où risque d'électrocution, d'où obligation de par le législateur, d'utiliser un CO² qui, lui, n'est pas liquide.

Je suis d'accord avec ce que tu dis, je donne juste mon avis par rapport à ce que je connais


Pour ce qui es de la présence d'un extincteur ou de blocs BAES dans des établissement, rien n'empêches dans avoir même si il ne sont pas obligatoires dans ces dits bâtiments, rien n'empêches d'avoir des matériels de sécurités en plus de ce qui est recommandé, ce qu'il faut c'est avoir OBLIGATOIREMENT le MINIUM exigé.

Voilà, on est d'accord, allez on peut aller trinquer, maintenant. Moi, je ne fais que citer les textes, mais si vous voulez mettre plus, libre à vous.

#17 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 12-09-2010 19:15:19

LAVERIE PASTEUR a écrit :

Par ailleurs je souhaiterai éclaircir un point, l'extincteur à CO2 est utilisable sur les feux de solides lorsque ceux-ci sont très peu épais (tissu, papier, etc.) et ne forment pas de braise. Par contre, il est totalement inefficace sur les feux de solides épais ou formant des braises, en raison de leur forte inertie thermique.

Pour moi les risques incendie le plus probable dans une laverie, sont les risque électrique (extincteur CO2) et de gaz (extincteur CO2, poudre ABC, et surtout couper l'alimentation en gaz!)

Quand je dis que l'extincteur à CO2 est polyvalent car c'est le seul qui agit sur les trois éléments du triangle du feu.

Non, là, tu n'as rien compris.

L'extincteur peut être utilisé sur un feu de solides avant l'apparition des braises, d'accord, seulement l'apparition des braises est rapide et c'est pour cela QU'IL N'EST PAS HOMOLOGUE pour ces feux. Faut pas chercher plus loin et interpréter à vos façons.

Le CO² n'est pas applicable sur les 3 éléments du triangle du feu : il va sur le combustible (liquides), sur l'oxygène (étouffement) mais son refroissement est trop rapide (même si élevé) pour agir sur la source d'énergie, en général.

L'eau avec additif, la poudre, elles peuvent agir sur ces 3 éléments.

Enfin, bref, le sujet du post était de savoir si l'extincteur est obligatoire : oui !

Pour le BAES, non sauf si la salle fait plus de 100 m².

C'est juste l'arrêté du 22 juin 1990 qui en parle comme je le dis depuis 2 ans. Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire mais si c'est pour me contredire ainsi, j'en reste là. Il suffit juste de lire cet arrêté et non pas de le discuter. Ensuite vous l'appliquez ou non, je m'en fous mais c'est lui qui fait foi.

#18 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 12-09-2010 19:08:40

Bon Dieu Laverie Pasteur, cesse de contredire sans arrêt. Tu doutes que le batiment soit de bois, de papier, de tissu, etc.... Ce qu'il y a dans une laverie c'est du tisssu, etc... Même si le feu démarre par un court-circuit, ensuite ce sont les câbles en plastique, ainsi que le coffret parfois en plastique qui brûlent. C'EST JUSTE LA LOI, C'EST TOUT, après on n'est pas là pour juger. On applique la loi ou on est hors la loi mais on ne discute pas.

Pour St Louis, bien pour la télécommande. Pour ton café et je ne sais quel autre établissement, oui, il y a un BAES. J'ai bien des harnais dans ma voiture, dois-je dire que c'est obligatoire dans touzs les véhicules ? Et peut-être que leur salle fait plus de 100 m². Faudrait tout lire.
Arrêtez un peu de discuter : TOUT EST DANS L'ARRETE QUE J'AI CITE. Prenez donc une heure ou deux, lisez-le tranquillement au lieu de discuter bêtement. Ensuite, on sera au même niveau pour en discuter.

Pour la mention utilisable jusqu'à 1000 volts, non, elle ne peut être enlevée. Ne dites pas ça, c'est plus complexe : le jet de l'extincteur à eau pulvérisée n'est pas conducteur d'électricité puisque ce sont des gouttelettes séparées qui sont projetées, d'où cette mention tout à fait juste. Ensuite l'utilisateur, après avoir éteint, peut mettre les pieds dans la flaque d'eau sur le sol, qui elle sera conductrice si ça n'a pas disjoncté d'où risque d'électrocution, d'où obligation de par le législateur, d'utiliser un CO² qui, lui, n'est pas liquide.

#19 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 12-09-2010 18:38:50

LAVERIE PASTEUR a écrit :
Bibi Fricotin a écrit :

Que je me présente, moi, je ne tiens pas une laverie, je suis IEM (installateur d'extincteurs mobiles), c'est mon métier (CAP, diplômé du CNPP).

1) Pour Membre, vous confondez un peu tout : tout à fait, vous êtes un établissement de type M, 5ème catégorie. L'article PE 26 (puisque vous ne citez que les articles P1 à P4) est le seul qui traite des extincteurs. Les articles que vous citez ne parlent d'aucune dispense à ce niveau. Les articles que vous citez ne servent qu'à vous distinguer des établissements de 1ère à 4ème catégorie, pas à vous dispenser d'extincteur. (Consultez d'aurtres sîtes spécialisés à la sécurité incendie).

" Art. PE 26 - Moyens d'extinction –
1 - Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques.
Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.

2 - Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

3 - (Arr. 29 janv. 2003, art. 3). (NDLR : entrée en vigueur : le 9 mai 2003 Arr. 29 janv. 2003, art. 4). Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. "

S'il vous plaît, Membre,  parlez de ce qui concerne votre métier et laissez les professionnels des autres catégories parler du leur.

Pour St Louis, tu n'as pas compris : LE 1ER EXTINCTEUR OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ERP EST LE 6L EAU PULVERISEE (par fraction de 300 m²). TU NE PEUX PAS Y ECHAPPER. LE CO² EST UN EXTINCTEUR COMPLEMENTAIRE POUR TES RISQUES ELECTRIQUES. La 1ère chose à protéger sont la structure, bois, papier, tissus, plastiques, etc...

Donc utilisable par le personnel et non pas par les clients, donc pourrais très bien être placé dans un local non accessible au public, mais accessible par le personnel. Mais quel est son utilité en l'absence de personnel en période libre service?

Que veux-tu que je te dise ? Que seul toi pourras l'utiliser quand tu passeras faire ton tour à la laverie. La loi est la loi. Pose la question au législateur. C'est l'Assemblée Nationale et le Sénat qui votent les lois, pas moi. Moi, en tant que spécialiste, je ne peux que vous les faire connaître après libre à vous d'être hors-la-loi ou non. Oui, il doit ou doivent être dans le local non accessible au public, ça fait 2 ans que je vous le dis.

Cela fait 2 ans que je vous cite l'arrêté du 22 juin 1990, texte réglementaire avec le Code de Construction et de l'Habitation pour vous et hélas ni l'un ni l'autre ne proposent de dérogation pour vous alors que, je sais, vous n'êtes pas les éts à plus haut risque. Même un fleuriste avec 10° centigrades dans sa boutique est soumis aux mêmes textes que vous.

Quand vous faites 500 m en voiture, que vous n'avez pas la ceinture et qu'un flic vous arrête. Si vous lui sortez cet argument de ne faire qu'une petite course, à moins de tomber sur un bien sympa, il vous aligne.

DURA LEX SED LEX.

#20 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 12-09-2010 18:33:22

LAVERIE PASTEUR a écrit :
olivierdelabas a écrit :
st louis 78 a écrit :

bonsoir  quelle est la différence entre un extincteur  à  EPA6 que  j'ai dans le dépôt pressing et celui qu'on me dit de prendre EN PLUS  un co2

un EP 6 c'est de l'eau + additif
"Malgré sa polyvalence, il n'est recommandé qu'en complément des extincteurs à eau pulvérisée + additif pour couvrir les risques d'incendie dans les dépôts de carburant ou de peintures, les chaufferies et les parkings couverts"
en clair, pour les feux de poubelles et autres "sans importances"

un extincteur c02 c'est une autre catégorie, et moi je préféré ce type,

exemple: tu as un feu dans ton tableau électrique

si tu envoi le EP 6 tout est bon à changer (eau+additif)
si tu envoi c02 c'est une poudre qui noie le feu mais ne détruit pas l'installation électrique,

en clair dés que tu as de l'électrique (machines tableau électrique un peu balése) choisi le co2

En aucun l'extincteur à CO2 n'est a poudre, c'est du dioxyde de carbone "neige carbonique" . Pour moi c'est le plus polyvalent, il éteint la plupart des incendies, De plus il évite les dégâts sur une installation ou sur des matériels. Par contre faire attention a ne pas le prendre par le corps lors de l'utilisation car a la sortie du gaz il devient très froid !

Eh non justement. Oui, pour le CO², c'est de la neige carbonique, rien à voir avec la poudre. Par contre, c'est le SEUL qui n'est pas polyvalent. A l'origine, il est homologué UNIQUEMENT sur les feux de liquides. En raison de sa propreté on l'utilise pour les risques électriques. Aucune efficacité sur des feux de solides (bois, papier, tissu, .....) ni sur les autres feux (gaz, métaux, graisses et huiles de cuissons). Il est très limité en extinction, vide en 10 secondes et demande une bonne formation pour savoir l'utiliser. Sur une armoire électrique, il s'utilise facilement. Il est propre mais n'éteint pas grand chose d'où la raison pour laquelle que, légalement, ce n'est qu'un extincteur complémentaire.

Par contre, concernant la législation, il y a des TEXTES qu'il faut respecter.

1) D'abord protéger la structure, le bâtiment, (bois, papier, tissu, ce qui domine dans l'environnement,.....). Obligatoirement, on doit prévoir 1 extincteur 6 l eau par fraction de 300 m².

2) Protéger les risques particuliers (l'armoire électrique, les machines, ...). D'où s'il y a ces risques l'obligation de rajouter un CO² en plus, mais l'eau est le 1er obligatoire pour TOUS les ERP.

#21 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 12-09-2010 17:44:05

Merci, j'essaie car on m'a pris pour un idiot, il y a 2 ans alors que si l'on veut bien lire les textes, ce n'est pas compliqué et c'est clair.

Certains prétendant même que je cherchais à placer mes extincteurs alors que je ne suis pas commercial et que c'est simplement ma passion et si je peux aider, j'aide. C'est tout.

#22 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 12-09-2010 15:58:09

Eh bien, je vois que vous n'avez toujours pas évolué dans vos questions alors que je vous ai bel et bien donné la réponse, il y a 2 ans, mais beaucoup de fortes têtes ici.

Alors pour les anciens qui n'ont toujours pas compris et pour les nouveaux qui ont besoin de tuyaux, je répète : vous êtes un petit ERP, en 5ème catégorie, et vous êtes donc régis par l'arrêté du 22 juin 1990 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex … e=20100912

Concernant le BAES, il n'est obligatoire que dans les conditions de l'article PE24, alinéa 2. Uniquement que pour les salles de + de 100 m² et les escaliers et couloirs de + de 10 m ce qui limite.

Le ou les extincteurs sont prévus par l'article PE26 conformément au MS39 soit un extincteur approprié aux risques de l'établissement, soit 1 extincteur 6 l. à eau pulvérisée complétée d'un extincteur 2 kgs CO si vous avez des armoires électriques, ce qui doit être le cas. Prévoir 1 alarme incendie et 1 consigne de sécurité. Les extincteurs seront dans la partie non accessible au public pour les cas particuliers tels que les vôtres où le personnel n'est pas présent.

Pour SOS, il n'y a pas de mystère. Toi, t'es spécialiste en laveries, moi, en sécurité incendie, c'est tout. Pire tu confirmes en disant des bêtises. Tu dis que les BAES sont prévus par le décret du 14/11/88 et l'arrêté du 10/10/2000. Si tu savais lire un peu, tu verrais ques textes ne traitent pas des ERP de 5ème catégorie mais des éts régis par le Code du Travail (rien à voir). Et te voilà parti avec des textes justifiés par l'arrêté du 26/02/2003. Toujours dans l'absurde car cet arrêté, lui aussi, traite des éts régis par le Code du TravaiL.

Quitte à citer des textes, il faudrait citer ceux qui vous concernent et non n'importe quoi.

Pour St Louis les BAES ne fonctionnent pas avec une ligne autonome et ne sont pas reliés à un interrupteur. Je précise, ce sont eux qui sont autonomes et commandés par une télécommande. Autant employer les bons termes surtout quand on se prétend meilleur que moi.

Pour admin, ton pompier pro n'a rien à vendre mais n'est pas spécialisé dans le domaine. J'en vois des bêtises racontées par eux. Consultez les pompiers du SDIS qui font les commissions de sécurité. Eux, connaissent la partie et vous diront comme moi, conformément à l'arrêté du 22/06/1990 que je vous ai mis en lien. Je travaille assez avec eux. Et moi aussi, je n'ai rien à vendre.

Pour lalaverie, tu consultes Generali et Axa. Ce sont des assureurs. Ils travaillent principalement avec le Code des assurances. Lis-le de fond en comble, il ne parle pas d'extincteurs donc pour eux pas nécessaire. Cette musique, je la connais "Mon assureur me dit que ce n'est pas obligatoire !" Demandez-lui donc de vous le confirmer par écrit, on va rigoler un peu. Chacun son métier.

Quant aux vérificateurs d'extincteurs, 97 % ne connaissent pas la législation. On leur a montré comment vérifier des extincteurs, on leur a parlé de 2 ou 3 textes parfois pas les bons car c'est du bouche à oreille, on leur a donné des bouquins sur la réglementation mais après 8 heures de boulot, voir plus, ils ne les lisent pas. Moi, je suis un passionné, je le fais depuis près de 30 ans et la réglementation je suis tjrs dedans, même le dimanche, la preuve. Demandez à SOS laverie qui dit qu'il a vendu des extincteurs combien de fois il a lu ses bouquins de réglementation : zéro fois puisqu'il raconte n'importe quoi.

Moi, je vous cite un texte, lisez-le bien, demandez-moi s'il ya des parties que vous ne comprenez pas, consultez les pompiers responsables des commissions de sécurité et arrêtez de citer des textes qui ne vous concernent pas, c'est à dire :

    - l'arrêté du 10/10/2000 : Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications

    - le décret du 14/11/88 : Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE III: HYGIENE,SECURITE ET CONDITIONS DU TRAVAIL) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES

    - l'arrêté du 26/02/2003 : lisez le 1er article et vous verrez qu'il ne vous concerne pas.

Par contre l'arrêté du 22 juin 1990 que je vous cite, voici le titre : Arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX).

Lui, il vous concerne.

En espérant que les nouveaux lecteurs, moint têtus, j'espère, comprendront ces textes.

#23 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 31-08-2008 22:04:21

st louis 78 a écrit :

Donc pour moi là seul chose qui est obligatoire dans une laverie c'est le BLOC DE SECURITE  DE SORTIE DE SECOURS  pour le public.
Mais bon ça n'empêche pas d'avoir un extincteur dans mon arrière boutique toute façon j'y travaille donc c'est obligatoire pour ma part (depot-Pressing)  P.S  J'ai deja eux un début d'incendie à causse d'un plastique (fumée) sur un moteur d'une machine qui à chauffer.Donc pour votre infos j'ai eux là total les pompier avec leurs masques  + GDF  il ont barrer là route,route dévier .Là seul chose qu'il m'ont dit c'était de vérifier mon installation électrique (il m'ont pas parler d'extincteur obligatoire . J'ai juste débrancher là machine en question et là laverie à redemarrer.Evidemment ça ces passer quant je n'étais pas là . 1 heurs après !  PS  FAIRE ATTENTION quant vous changer le moteur normalement  il y à un plastique de protection sur les Primus GF6 ne pas mettre n'importe quelle plastique ( mettre celui d'origine il est spécial)

C'est ça, vous avez raison et moi, je vais vous donner des cours sur les machines à laver.

Et pour dire que vous êtes tous à côté, le Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité n'est obligatoire que pour les ERP recevant plus de 50 personnes, mais je ne vous cite pas l'article puisqu'apparemment vopus ne savez pas lire.

Je ne comprends plus rien, un spécialiste en sécurité incendie vous sort TOUTES LES LEGISLATIONS existantes, un laveur, vous affirme quelque chose SANS aucune justification et c'est lui que vous préférez croire. La prochaine fois qu'un garagiste vous dira que vos bougies sont foutues, vous irez voir un plombier.

Ca sert à quoi que l'on vienne vous aider, restez dans votre médiocrité.

Je répète ce que j'ai déjà dit : Nul n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

Je ne vous salue pas, vous ne méritez pas qu'un nul comme moi salue des génies comme vous.

CONTINUEZ COMME CA, VOUS ETES VRAIMENT TROP FORTS !

#24 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 31-08-2008 21:55:00

SOS LAVERIE a écrit :

Je crois qu'il y a une charte dans les forums ou on ne doit pas insulter les gens même si on a pas  le courage de le dire à visage découvert. M. l'anonyme.
Pas de personnel, pas d'extincteur et dommage pour vous
C'est comme ça et vous n'équiperez pas les quelques 4500 laveries françaises qui en sont dépourvues.

Vraiment trop bête, je ne suis pas commercial et je ne voudrais pas envoyer des techniciens perdre leur temps pour 1 ou 2 extincteurs. On n'en a rien à foutre de vos laveries.

#25 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Emplacement de l'extincteur dans la laverie » 31-08-2008 19:21:42

Et pour terminer, quand vous dites je vous contredis, c'est vrai mais avec des preuces à l'appui alors que vous, vous ne vous contentez de dire juste que ce n'est pas obligatoire sans personnel, alors des preuves, que diable, des preuves !

Et maintenant vous parlez de votre ami. Il ne prouve rien ici.

Je suis juste venu, en spécialiste, pour aider ceux qui ne savaient pas.

Maintenant, j'ai donné d'autres directions (SDIS du département, commissions de sécurité) et www.ssiap.com.

Avec ça, les gens verront qui est dans le vrai.