#1 Re : Installation en laverie » Combinaison cumulus électrique/chauffe-eau instantané à gaz » 10-11-2009 12:24:24

UCF

Bonjour

hhorme a écrit :

le butane ou le propane c'est pareil UCF , la seule différence concerne la pression de service, par contre il est clair qu'il te faut un endroit extérieur pour stoquer les bouteilles car il est hors de question de tourner sur une petite bouteille de 13 kg le débit sera insuffisant,

Même avec plusieurs bouteilles butane montées en module ?!

#2 Re : Installation en laverie » Combinaison cumulus électrique/chauffe-eau instantané à gaz » 08-11-2009 19:53:52

UCF

Bonsoir

Oui les bouteilles de 35 kg propane existent et je pense que ça se passe de la même façon qu'en France pour le cautionnement et le roulement.

Mais y a un autre truc, je pense que le propane doit être placer dans un endroit aéré en dehors du local alors que je n'ai pas un tel endroit sad ce que complique les choses (question autorisation) et m'obligera à recourir au butane.

Merci hhorme pour ces explications et pour le lien.

Bonne fin de soirée

#3 Re : Installation en laverie » Combinaison cumulus électrique/chauffe-eau instantané à gaz » 08-11-2009 14:35:13

UCF

Bonjour hhorme

hhorme a écrit :

mais je vois pas ce que cela change UCF , il te suffit de prendre un ballon gaz qui fonctionne au propane et le tour est joué, par contre on a déjà abordé ce sujet avec un autre forumeur et je te suggère de monter plusieurs bouteilles en module , 4+4 par ex avec un inverseur, cela te permettra d'avoir le débit gaz nécessaire et tu pourra instaurer un roulement de remplacement de bouteilles , je crois que par chez vous les livreurs sont légion??

Est ce qu'un ballon gaz entretien l'eau chaude pendant le temp d'inactivité comme fais le cumulus électrique ?

Oui les livreurs sont légion ici. Par contre comment fonctionne un système de roulement et combien est ce que ça va me coûter... ça je sais pas ?!

Merci pour plus d'éclaircissement hhorme

Bonne journée

#4 Re : Installation en laverie » Combinaison cumulus électrique/chauffe-eau instantané à gaz » 08-11-2009 14:27:58

UCF

Bonjour

frednos a écrit :

Le ballon a gaz semble quand meme plus simple.Et je pense que la-bas il faut simplifier (mais je sais pas...)

Bonne chance en tout cas pour ton projet tu en auras besoin. (Walah)

Merci frednos

#5 Re : Installation en laverie » Combinaison cumulus électrique/chauffe-eau instantané à gaz » 07-11-2009 12:04:42

UCF

Bonjour

Non merci Vic avec la facture gaz GDF en promo je préfère les bouteilles big_smile

Pour les ballons solaire j'y ai pensé à ça aussi c'est vrai que c intéressant j'ai même quelques devis, le moin chère de ce matos coût dans les 1700 euro investissement un peu lourd pour mon budget d'investissement.

Tu trouve ce montage compliquer ?! je pense qu'il y a parmi les propriétaire de laveries qui participent à ce forum qui utilisent des montage encore plus compliquer Voir 2 à 3 ballons en série // !!

Bonne journée

#6 Re : Installation en laverie » Combinaison cumulus électrique/chauffe-eau instantané à gaz » 06-11-2009 22:10:39

UCF

Bonsoir

hhorme a écrit :

UCF je comprend pas trop là , si tu a la possbilité de mettre une chaudiere instannée gaz , et que tu a la place de mettre un cumulus electrique,
la solution c'est de mettre un ballon d'eau chaude chauffé au gaz , pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué hein smile

Et bien comme à dit Radka au Maroc y a pas de gaz en réseau comme en France y a que des bouteilles butane ou bien propane, oui je sais que ce n'est pas pratique et que ça ne facilite pas les choses mais ici ce n'est pas un problème... question d'habitude quoi (presque la totalité des ménages ont des chauffes-eau, cuisinières, fours... qui marche au gaz et ont 2 à 3 bouteilles de gaz chez eux .... ) c'est pourquoi j'ai pensé à cette solution qui rassemble deux points, le premier est de chauffer l'eau à moindre coût au gaz et sans trop en gaspiller car c'est sur qu'une bouteille se vide vite et le second est de profiter du cumulus électrique comme ballon de stockage en faisant juste l'appoint de température au lieu de chauffer lui même l'eau et ainsi réduire la facture électricité.

Mais c'est sur aussi que j'ai besoin de votre savoir faire et vos expériences surtout s'il y a des plombiers parmi vous qui pourront confirmer avec moi la faisabilité de ce bricolage.
Voilà j'espère que je n'était pas trop long

Cordialement

#7 Re : Nouveaux membres : présentez-vous » La petite nouvelle et son projet déraisonnable » 04-11-2009 20:07:52

UCF

Bonsoir et bienvenue céline

Le seul handicap pour faire du business c l'absence de la matière grise et un coeur solide et toute nouvelle idée à droit à un temps de réflexion et d'étude des différents côté.

Je te souhaite bon courage

#8 Re : Installation en laverie » Combinaison cumulus électrique/chauffe-eau instantané à gaz » 04-11-2009 19:55:33

UCF

Bonsoir

laveries.L.S a écrit :

Pourquoi pas mètre en série plusieurs chauffes eaux électrique ?

Et bien comme j'ai expliqué d'un côté pour réduire un peu l'investissement et d'un autre côté et c'est le plus important réduire la facture électricité (Prix kw électricité = 5 x Prix kw gaz) au Maroc, le cumulus ne consommera que les kws nécessaire pour faire l'appoint de la température ou 2 à 3kwh/24h comme consommation d'entretien  au lieu de 3 kwh/h et il faut 6 heures pour chauffer 300 litres c'est à dire un seul ballon alors tu imagine la consommation pour 2 ou 3 ballons !!!

.......




Cordialement

#9 Installation en laverie » Combinaison cumulus électrique/chauffe-eau instantané à gaz » 04-11-2009 16:27:59

UCF
Réponses : 19

Bonjour tous le monde

Voilà j'ai songé à combiner un chauffe-eau instantané au gaz (le gaz dans ma région coûte 5 fois moins chère que l'électricité) à un accumulateur électrique de 300 litres, comme ça au lieu que ce dernier reçois de l'eau froide du robinet et la chauffe pendant 6 heures, il reçois de l'eau chaude directement et dès le départ du chauffe-eau instantané à gaz; dans ce cas le rôle du cumulus ou plutôt de son thermostat sera de vérifier la température de l'eau entrante, si cette température est égale ou supérieure à celle pré-réglée dans le cumulus ce dernier ne fonctionnera pas et ne chauffera pas l'eau, dans le cas contraire (température de l'eau chaude entrante est inférieure) le cumulus c'est à dire sa résistance s'enclenchera et augmentera la température de l'eau déjà chaude (mais pas suffisamment) jusqu'à atteindre la température pré-réglée.
Le rôle de l'accumulateur électrique sera alors de faire l'appoint de la température manquante et le maintien de la température pré-réglée à travers sa consommation d'entretien.
De cette façon j'investirai moins et je réduirai ma facture électricité.
Qu'est ce que vous en dites ?!

Merci pour vos opinions.

Vous trouverez sur ce lien le schéma du montage : sur le schéma 200 litres = 300 litres / 2400 w = 3000 w
http://forums.futura-sciences.com/attac … ne-gaz.jpg

#11 Re : L'eau » Consommation d'eau » 04-11-2009 16:01:13

UCF

Bonjour

Je t'avouerai que ça me parle pas...dsl!

Ce n'est pas grave Vic peut être qu'il n y a pas assez d'info wink

C'est quelle marque ces machines ?

Pour info, Electrolux annonce une conso de 12 litres par kilo de linge sec à peu près.

Il s'agit de la marque Girbau.
En fait il s'agit de 2 tableaux, celui là c pour la machine MS-610 (10 kg) et je ne l'ai pas recopié complétement, les chiffres que j'ai donné c pour le niveau 2 du bain et il y a 4 niveaux de bain.

Si on fait l'addition des 3 étapes (linge sec + après vidange + après essorage bas) = 12,7 litre/kg vous croyez que c ça ?
Pour la conso. 12 litres/kg chez Electrolux, c'est une conso pour tout le cycle (prélavage-lavage-rinçage-essorage) ? 

Cordialement

#12 Installation en laverie » Evacuation accumulateur à gaz / évacuation séchoir » 03-11-2009 16:01:48

UCF
Réponses : 3

Bonjour

Est-ce faisable de brancher les 3 évacuations sur le même conduit (évacuation accumulateur à gaz = 110 et 2 évacuations séchoirs =2 x 150) ?

Quel sera le diamètre du conduit final ?

quelle est la solution idéal d'après vous au cas où il y aurai ajout d'un nouveau séchoir


Merci

#13 Re : L'eau » Consommation d'eau » 03-11-2009 15:42:53

UCF

Bonjour tous le monde

en fait il s'agit d'un tableau

personne ne peu expliquer ces termes !!??

amicalement

#14 Re : Choix des machines en laverie » Configuration d'ouverture » 03-11-2009 15:40:16

UCF
radka a écrit :

ravis moi aussi
je fais pas le repassage pq je travaille a coté j ai pas le temps de le faire
et ce n est pas difficile de le faire en france il faut juste respecter les normes

salut
j'espère que c le cas au Maroc

amicalement

#15 Re : Choix des machines en laverie » Configuration d'ouverture » 03-11-2009 15:38:02

UCF
olivierdelabas a écrit :

Hello,

Pour le materiel, c'est toujours mieux avec la gamme pro, par contre cela à un cout - donc peut être au départ commencer avec du semi pro et si cela marche bien tu passe avec du matos pro

Bonjour

Merci olivier pour ces conseil

cordialement

#16 Re : Choix des machines en laverie » Configuration d'ouverture » 02-11-2009 13:47:41

UCF

Bonjours

radka a écrit :

pour le repassage je sais rien je le fais pas moi  mais je crois que notre ami olivier  il est bien placé pour te repondre
pour la  deuxieme  question  je crois que  la reponse que j ai donné à SOS LAVERIE  montre que je suis d' origine marocaine

Oui en effet c'est la réponse que tu as donné à Vic qui m'a poussé à poser cette question juste pour m'en assurer. Ravis de te connaitre Radka.
Tu dis que tu n'as pas le service repassage !! est ce parce qu'il est plus difficile de faire ce service en France ?!
J'espère que notre ami olivier rejoindra cette discussion pour m'éclairer un peu .

Merci encore Radka

#17 L'eau » Consommation d'eau » 30-10-2009 21:16:18

UCF
Réponses : 4

Bonsoir les pros smile

Voilà ... j 'ai lu sur la doc qui donne une idée sur la conso. en eau d'une màl quelques phrases et terme que j'arrive pas à comprendre et que je met en bleu, si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.


Pour une machine de 10 kg de capacité:

Linge sec                  :   Litre/kg = 5,7        Total(litre) = 57
Après vidange           :   Litre/kg = 2,6        Total(litre) = 26
Après essorage bas   :   Litre/kg = 4,4        Total(litre) = 44

Les valeurs peuvent varier en fonction de la vitesse de lavage et la séquence de marche /arrêt programmée ?

Bonne fin de soirée

#18 Re : Choix des machines en laverie » Configuration d'ouverture » 30-10-2009 14:42:40

UCF

Bonjour

tu peux mettre une seul personne  pour les machines et aussi  pour le  repassage et apres tu verra

As tu le service repassage ? Quelle matos tu utilise pour ce service du pro ou semi pro suffit ? sinon que me conseil tu ?

ah une autre question Radka si tu permet es-tu marocain ? je pose cette question à cause de la blague qu'a fait Vic smile

Merci bcp

#19 Re : Choix des machines en laverie » Configuration d'ouverture » 29-10-2009 19:33:41

UCF

Salut

Pour Vic & Radka >>>>

Oui c'est bien ça 5 machines + 2 sèche-linge , en plus reprendre son linge en 60 min !!! ici les gens ne sont pas ci pressés que ça, c'est ce que j'ai remarqué en rendant  visite à quelques laveries c'est pour ça qu'ils font pas du self-service.

Pour Radka >>>>

J'ai déjà accédé au site web Girbau et consulté la doc du matos, merci comme même.

Pour le service repassage tu pense qu'il faut une personne rien que pour ça (à part la personne qui s'occupera des machines) ?

Merci

#24 Re : Choix des machines en laverie » Configuration d'ouverture » 23-10-2009 15:00:51

UCF

Bonjour radka
Et bien après la modeste étude que j'ai effectué auprès de quelques fournisseurs et la collecte de quelques devis j'ai opté pour du matériel Girbau pour les laveuses-essoreuses, pour les sèches-linge se sera AURA ER-33XE 10kg et ER-55 16kg et c'est du matériel neuf.
Que penses-tu de la configuration ?
Tu trouve que c'est intéressant d'intégrer service repassage ?

#25 Choix des machines en laverie » Configuration d'ouverture » 23-10-2009 09:06:10

UCF
Réponses : 30

Bonjour les Pros smile

Voilà ... après une petite présentation je passe aux questions eh oui ....j'en ai un paquet puisque je suis nouveau dans le métier ou plutôt je le serai dans quelque temps si tout se passe comme je l'espère, comme j'espère trouver des réponses à mes questions auprès des membres de ce forum que je trouve fort intéressant et très sympa ...

Pour un peu plus de précision j'aimerai vous dire que je me trouve au Maroc et que se sera pas du self-service mais il y aura une personne qui s'occupera de tout, le client n'aura qu'à déposer son linge et revenir le prendre plus tard.

Tout d'abord et comme l'indique le sujet j'aimerai savoir votre avis sur la configuration suivante : laveuses essoreuses 2 x 7kg + 2 x 10kg + 1 x 13 kg
sèches-linge 1 x 10kg + 1 x 16kg + une table avec son fer à repasser

Merci

Pied de page des forums