28-12-2009, 11:21:07
(Modification du message : 28-12-2009, 16:53:16 par LAVERIE DES ARENES DAX.)
Bonjour à tous,
Nous sommes en train de faire des essais pour la mise en route. Dans notre laverie il y a 3 machines 8kg SC 20 speed queen 3 x 0,75 kW, 1 machine 18kg SC 40 speed queen 1 x 1,30 kW et 1 double séchoir électrique speed queen 2 x 21 kW. Tout est électrique. On a un pris un abonnement à 36 kw soit 60 ampères. Par contre au bout de cinq minutes ce matin pour l'essayage avec tout en route ainsi que éclairages et deux enseignes ça a disjonter. Que faire??
Mon blog: http://laveriedesarenes.skyrock.com/
Adhérent A.F.L
Merci de vos conseils.
En réponse à LAVERIES L.S Les machines à laver sont en eau chaude
.
En réponse à PARIS-LAVERIE Les séchoirs sont électriques 2 x 21 KW .
Nous sommes en train de faire des essais pour la mise en route. Dans notre laverie il y a 3 machines 8kg SC 20 speed queen 3 x 0,75 kW, 1 machine 18kg SC 40 speed queen 1 x 1,30 kW et 1 double séchoir électrique speed queen 2 x 21 kW. Tout est électrique. On a un pris un abonnement à 36 kw soit 60 ampères. Par contre au bout de cinq minutes ce matin pour l'essayage avec tout en route ainsi que éclairages et deux enseignes ça a disjonter. Que faire??
Mon blog: http://laveriedesarenes.skyrock.com/
Adhérent A.F.L
Merci de vos conseils.
En réponse à LAVERIES L.S Les machines à laver sont en eau chaude
.
En réponse à PARIS-LAVERIE Les séchoirs sont électriques 2 x 21 KW .