Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Laverie qui disjoncte » 11-03-2020 22:15:52

Je suis passé au linky mais le problème était déjà présent avant sad
J’ai appelé EDF pour changé le disjoncteur général car il est assez vieux et peut être trop sensible mais il n’ont pas voulut me le changer sad

#2 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Laverie qui disjoncte » 09-03-2020 15:27:05

C’est le général qui disjoncte
Je n’ai pas de disjoncteur en tête d installation

Mon soucis survient surtout quand la grosse machine démarre en même temps ou à 2 ou 3 minutes d’intervalle des petites machines 4 ou 5 machines suffisent à faire disjoncter et en général ça saute au moment où les machines passent en lavage donc en chauffe
Par contre si il y a 5 ou 10 min là ça passe

#3 Re : Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Laverie qui disjoncte » 08-03-2020 17:22:07

Merci de ta réponse
Les machines sont récentes la plus vieille 5 ans et la 16 kg 9 ou 10 ans
Il y a un différentiel sur chaque machine
Les petites courbe c 20
Et la grosse un d 40 on m’a conseillé des courbes d pour absorber l’impulsion du chauffage est ce une bonne solution à ton avis
Oui elle tourne bien  ? à part se problème
Ce qui est dommage car bien sûr j’hésite à m’absenter trop loin ou autre sad

#4 Discussions générales sur l 'exploitation d' une laverie. » Laverie qui disjoncte » 08-03-2020 15:26:38

Laverie92
Réponses : 9

Bonjour
J’ai un soucis ma laverie disjoncte assez régulièrement
Elle est composé de 8 machines miele 6.5 kg et une primus rs 18 de 16 kg
Le problème survient lorsque le démarrage des machines simultanés ou très proches quand les machines passent en chauffe, il arrive même que toute les machines ne tournent pas
Par contre toutes les ptites machines en même temps plus séchoir aucun problème
En premier temps j’ai pensé à un problème d’équilibrage donc j’ai refait tous les câblages ( 1 par machines ce qui est logique mais ce n’était pas le cas avant )
J’ai même augmenté mon amperage edf qui est maintenant à 60 ce qui est élevé
Bref je ne sais pas quoi regarder d autre
Je pense que ma grosse machines est le problème

Si vous avez connu le même problème ou solution je suis preneur

Merci ?